Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
Аватара пользователя
rus4272
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Сообщение rus4272 » 25 дек 2015, 22:38

Народ.подскажите как рассчитать уставку тока отсечки на примере автомата ва47-29 D25. Rакой брать коэффициент разброса если нет заводских данных?
1,1*25*15 это правильно или нет? Cопротивление петли фаза-нуль равно 0.39.подойдет ли он?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

ва4729

Сообщение Rokoal » 26 дек 2015, 03:19

Для категории D N=20, формула Iкз=1,1*Iном*N получается 1,1*25*20=550 А, фактически 220/0,39=564,1. Подойдет.
Аватара пользователя
rus4272
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Сообщение rus4272 » 26 дек 2015, 16:56

спасибо
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Сообщение Rokoal » 26 дек 2015, 19:25

rus4272 писал(а):Источник цитаты спасибо

Спасибо в правом верхнем углу :cool:

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»

Кто сейчас на конференции