Страница 3 из 14
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 07 мар 2016, 22:47
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты Дак Вы просто считаете что мало изоляции на проводах ПВ в щитах ?
Ну да.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 07 мар 2016, 23:00
A.Li
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 08 мар 2016, 00:06
elalex
В щитке полно мест с острыми краями, да еще и есть закрученные саморезы. И нужно быть очень осторожным, чтобы не проколоть или прорезать изоляцию, особенно утонченную - жилы из кабелей. Условия прокладки проводов в щитках несколько напоминают прокладку кабелей в гипсокартоне, и там боятся острых мест, и даже кабели прокладывают в гофре. А в щитке похожие опасности, и их даже не видно, как концы саморезов крепления дин-реек. Я, бывало, надевал на эти концы трубочки - изоляцию жил.
Как-то под напряжением подгибал ПВ-1 6кв. отверткой. Жила была из кабеля, отвертка продавила изоляцию, КЗ, потухла 1 фаза подъезда депутатского дома. Как рекомендуют в таких случаях, быстро сделал ноги.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 08 мар 2016, 00:11
elalex
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты рекомендуют питание заводить всегда сверху
Не сильно много читал инструкций по монтажу автоматов, но нигде не встречал рекомендаций заводить сверху. Зато часто встречал, что автомат может работать в любом положении. Где в любом положении верх?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 08 мар 2016, 08:39
A.Li
Спасибо за науку. Учту. Ещё как вариант, если запас провода уже есть или нет в продаже одножильного кабеля (как у нас - заказ ждать около месяца - повезут с завода
) : провод в термоусадку или изоленту наматать. Хочу заказать немного такого одножильного кабеля (применю частично на векторную линию освещения - как-раз не хватает кабеля и будет удобнее чем многожильный) и посмотреть в натуре что из себя представляет. Вообще из многожильных предпочитаю ВВНнг
frls т.к. в просто ВВГнгls в сравнение с fr попадалась более тонкая изоляция и оболочка хотя и как написано на оболочке и спрашиваю у продавцов именно ГОСТ. Видимо при изготовлении fr более придерживаются к стандартам.
elalex писал(а):Источник цитаты Как рекомендуют в таких случаях, быстро сделал ноги.
В таких случаях это пожалуй единственное верное и быстрое решение.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 08 мар 2016, 14:18
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Не сильно много читал инструкций по монтажу автоматов, но нигде не встречал рекомендаций заводить сверху. Зато часто встречал, что автомат может работать в любом положении. Где в любом положении верх?
Так почитайте. При подключении "снизу" (а это клеммы 2, 4, 6) честные производители заявляют о снижении предельной коммутационной способности аж на 50%
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 08 мар 2016, 16:08
elalex
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 08 мар 2016, 17:19
tupos
elalex, вам они все равно не авторитет
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 02:51
elalex
Тогда откуда знаете, что честные?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 04:51
tupos
Потому как честно указывают на снижение ПКС при подключении питающего кабеля "снизу" АВ.
Кстати, у высоковольтных коммутационных аппаратов производители так же указывают на снижение ПКС при подаче питания "снизу". Рассматриваемый аппарат - простой выключатель нагрузки.
Так что каждый решает сам как подключать коммутационные аппараты (КА): сверху или снизу, но помнить о том, что при подключении снизу характеристики КА снижаются нужно помнить
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 18:46
Кактус
tupos, не спора ради. Как расценивать инфу от "всеми любимого" IEK: ВА47-29, Особенности: Нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам?! А вот к ВА47-29М такой особенности не указано
http://www.iek.ru/upload/pictures/katal ... ipment.pdf (лично я подключаю к верхним источник и снизу нагрузку).
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 18:56
tupos
Кактус писал(а):Источник цитаты Как расценивать инфу от "всеми любимого" IEK: ВА47-29, Особенности: Нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам?!
Пусть это будет на совести производителя.
Кактус писал(а):Источник цитаты лично я подключаю к верхним источник и снизу нагрузку).
Так держать!
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 18:57
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты А вот к ВА47-29М такой особенности не указано
Там указаны дополнительные особенности,которых нет в 29-ом!Но 29М есть особенности 29-ого!
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 19:21
Кактус
mastervictor, ну если я правильно понимаю, то литера М значит "модернизированный" который должен включать все "+" предыдущей версии, исключать все "-" и вносить усовершенствование. Получается, что они отказались от подключения нагрузки к верхним контактам, а источника к нижним - значит это был "прокол" производителя?!
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 09 мар 2016, 20:03
mastervictor
Все верно!К ТТХ первого,добавляются + модернизации!
нужно мнение опытных людей!
Добавлено: 19 апр 2016, 23:05
melog
собрал щиток, узо+автомат идут на водогрей и насосную станцию. И два автомата на свет и разетки.
вопрос в следующем,будет ли это работать вообще, и насколько страшно что земля для узо переисекается с фазой?
я не электрик, я технику починяю)
фаза синий, полосатый ноль(изалента для контраста)
нужно мнение опытных людей!
Добавлено: 19 апр 2016, 23:06
melog
забыл, от двухполусного к нулю кинуть перемычку)
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 апр 2016, 05:25
ТемТемыч
У вас нет селективности , УЗО должно быть номиналом проходящего тока выше , неправильное цветовое обозначение проводов , для чего вам такие большие номиналы АВ? Какое сечение тока провода вы используете? Какие нагрузки в kW вы хотите подключить?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 апр 2016, 05:37
elalex
А щиток себе или кому другому?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 апр 2016, 10:40
ВалераТур
Знатоки, подскажите каким проводом лучше делать обвязку в щитке, одно или много жильным? Мне кажется одножильным проще (не надо подбирать и обжимать наконечники) . Или я не прав?