Страница 13 из 14

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 19 авг 2017, 12:18
elalex
1.Раз взялись делать электрику, так уже электрик.
2.То, что рисуете для себя, тут показывать не нужно. Тут показывайте общепризнанные правила выполнения схем. В них и неопытный электрик разберется.
3.Дальше светит составление схемы кабельных трасс с маркировкой жил. Образец (вложение)

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 19 авг 2017, 13:12
elalex
1.Розетки должны быть такие, чтобы было переднее присоединение проводов, и можно было сделать кольцо вокруг винта. Я предпочитаю Viko Carmen крем.
2.Ближний край монтажных коробок - заподлицо с поверхностью стены.
3.Крепление механизмов к монтажным коробкам не лапками, а прикручиванием к монтажным коробкам. Лапки выбрасываются.
Расстояния между дырками для саморезов 60+11+60мм. Механизмы соседних розеток вплотную друг к другу.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 19 авг 2017, 13:14
ПАВ
Все равно не пойму- зачем РЕ надо свивать, а остальные нет ?

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 19 авг 2017, 13:31
elalex
Нельзя допустить последовательного включения РЕ, или его обрыва на последующие розетки при отгорании клеммы РЕ предыдущей розетки. Скрутка получается как отвод от магистрали РЕ.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 04 сен 2017, 04:54
A.Li
В метал.щите крепежную арматуру снял и отшлифовал все острые грани, углы напильником, наждачкой- чтобы не резалась и не передавливалась изоляция проводов. Имхо полезно постараться " для себя ".
PhotoPictureResizer_170904_074629878-800x600.jpg

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 05 сен 2017, 03:55
elalex
Зачем 2 продольные и 2 поперечные рейки? Что, напрямую Din-рейки к дну прикрутить нельзя, чтобы под ними оставалась щель?

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 05 сен 2017, 09:21
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Зачем 2 продольные и 2 поперечные рейки? Что, напрямую Din-рейки к дну прикрутить нельзя, чтобы под ними оставалась щель?

Я сам не пойму для чего эти дополнительные рейки. Оставил на всякий случай эти рейки чтоб не потерялись , предположил что могут понадобиться для какого-нибудь крепления о котором пока не знаю, ведь не зря поставили.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 05 сен 2017, 19:35
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Зачем 2 продольные и 2 поперечные рейки? Что, напрямую Din-рейки к дну прикрутить нельзя, чтобы под ними оставалась щель?

A.Li писал(а):Источник цитаты Я сам не пойму для чего эти дополнительные рейки.

Для проводов!

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 05 сен 2017, 20:10
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты предположил что могут понадобиться для какого-нибудь крепления о котором пока не знаю, ведь не зря поставили.
Вертикальные профильные рейки служат для обеспечения промежуточного пространства для пропуска проводников к аппаратам. А не для крепления проводов. Также к ним прикручиваются дополнительные аксессуары крепления. В виде угловых изоляторов для шин. Изолятор стойки для крепления лицевых защитных панель и т.д.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 05 сен 2017, 23:38
elalex
Оно, конечно, лишнее пространство за Din-рейками не помешает, но сколько они берут за каждую рейку?
Я последний раз, давненько, покупал весь щиток на 24 модуля за $4.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 07:30
A.Li
:negative:
elalex писал(а):Источник цитаты Оно, конечно, лишнее пространство за Din-рейками не помешает, но сколько они берут за каждую рейку?
Я последний раз, давненько, покупал весь щиток на 24 модуля за $4.

Как понял, для экономии есть смысл купить пустой щит без реек и отдельно дин-рейку и прикрутить ( если не нужны крепежи для изоляторов как описал Костя выше). А эта штука и не нужна, имхо она для красоты :
PhotoPictureResizer_170906_103802112-800x600.jpg

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 16:41
elalex
Щиты для модульной аппаратуры без Din-реек - в продаже не встречал. Встречал какие-то плоские - наверно, для какой-то сигнализации.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 17:14
A.Li
Читал про кросс-модули но не помню могут ли они заменить две совмещенные нолевые шины (одной не хватает) ? Знаю что не дешевые.
PhotoPictureResizer_170906_200816799-600x800.jpg

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 17:28
A.Li
Винты шины не острые и мнут жилу немножко, нережут.
PhotoPictureResizer_170906_202532539-800x600.jpg

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 17:30
elalex
И как только я обхожусь без шин и клеммников?

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 19:17
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Оно, конечно, лишнее пространство за Din-рейками не помешает, но сколько они берут за каждую рейку?

Какая разница сколько оно стоит. Главное надежность,практичность и удобство.И перфекционизм в этом соответственно желателен. Я бы сказал обязателен.
Я заканчиваю электромонтаж на не большом производственном помещении общей площадью 1000 кв.м. Через пару недель буду собирать туда небольшой распределительный щит габаритами 650 на 800 в ШМП корпусе. И чтобы конструктивно обеспечить нужное промежуточное пространства для подвода кабелей к аппаратам я потрачу не мение 3м DIN рейки с изолятором боченок тупо для создания необходимой рамы.
И то, что производители для своей продукции подготавливают подобные рамные основания это хорошо.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 19:21
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Винты шины не острые и мнут жилу немножко, нережу

Они завальцованы. Там нет на кончике винта не резьбы ни острых краев так как край винта специально шлифуется для этих целей.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 19:51
A.Li
Константин, а как мнение о http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=36355#p36355 ?

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 20:04
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Константин, а как мнение о

Ничего там не пережато. Все нормально.

Правила сборки электрощитка

Добавлено: 06 сен 2017, 20:34
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты Константин, а как мнение о

Ничего там не пережато. Все нормально.

Я о фото где две нулевые шины соединил жилой в одну . Кросс модуль является заменителем этих двух совмещенных шин когда нужно подключить большое количество проводов ( т.к. одной шины мало ) ?