mastervictor писал(а):Источник цитаты Спалился!
не понял, но если Вам так легче жить, то да.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Спалился!
Ты..mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто сказал,что нельзя?
mastervictor писал(а):Источник цитаты От лестничного щита тащи 3 провода,один из которых будет РЕ.
A.Li писал(а):Источник цитаты проще и логичнее занулить
elalex писал(а):Источник цитаты встроенный щит
mastervictor писал(а):Источник цитаты Малевича!
.1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке.
A.Li писал(а):Источник цитаты АУУУУУУУ...кто знает то почему нельзя занулить корпус металлического ЩК от нулевой шины в ЩК а только от нуля в ЩЭ от которого и запитан ЩК ? (земли нет)
A.Li писал(а):Источник цитаты а прще в двух словах ответил бы..
Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей