Правила сборки электрощитка

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 09 авг 2017, 10:38

bingook писал(а):Источник цитаты Вариант убогий

Почему?
bingook писал(а):Источник цитаты но допустимо ли под щиток повесить еще дополнительный пластиковый щиток на недостающие АВ?

Да ради бога!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение bingook » 15 авг 2017, 22:30

Чем параллелить фазу на АВ? Имею ввиду каким проводом, сечение. Боюсь что не найду у продавцов ПВ1....
Кабеля сетей 2,5 и 1,5 медь. Автоматы 10 и 16 соответственно.
Параллелить проводом одинакового сечения автоматы разного номинала допустимо?
Способ "кольца" читал, пока не для меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 16 авг 2017, 00:28

bingook писал(а):Источник цитаты Чем параллелить фазу на АВ?
Что значит параллелить?

Боюсь что не найду у продавцов ПВ1....
Это невероятно. Можно купить кусок кабеля и распустить на провода.

Способ "кольца" читал, пока не для меня.

Что в нём сложного?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 16 авг 2017, 11:34

На этажном щитке… стоит пробка drive.google.com/file/d/0B21vW0KgJW6kSkV3clBCQ3Z2WE0/view?usp=sharing на ней написано 380 20А, автомат надо брать 16?(если автомат будет 20А пробку выбивать будет? автомат на 16 не дас выбить пробку?.. ) категории С. схема сама таковая будет: щиток с пробкой 20А(на этаже)---->рубильник(ввод)---->счетчик меридиан соэ-1.02/2 ----> АВ С- 16А (общий 2 полюсный (фаза ноль))---->ав с-10А(свет), ав с-16А(розетки зал 2х4(стакан)(на 2 стакана 1 шнур 2.5сечения), ав с-16А(розетки спальня 1х3(на 2 стакана 1 шнур 2.5сечения), ав с-16А(розетка кухня 2х4(на 2 стакана 1 шнур 2.5сечения)), ав с-16А(бойлер на 1500W, стиральная машинка 1х2(на каждий стакан свой шнур от АВ, 2.5сечения)). — при работе: комп'ютер, стиральная машина, фен, пылесос, болер на 1500W, телевизо, холодильник выбивать не будет?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 16 авг 2017, 16:04

1.Автоматы выбираются под материал и сечение подключенных проводов.
2.Все пробки нужно заменить на автоматы.
3.Что за рубильник, стакан, шнуры?
4.Общий (вводной в квартире) автомат С16 позволит взять до 3,5-4,5кВт мощности. Если попробуете взять больше - отключится.
5.Попробуйте делить текст на логические части, с абзацами.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 16 авг 2017, 16:18

1- В щитке на этаже стоит пробка 20А, ее я хочу заменить на автомат(АВ), ввод в квартиру будет меняться на новую.. но для того что бы определиться с сечением ввода мне нужно знать какой АВ можно поставить. щас проводка там вся алюминий. хочу заменить на медь.
2- если пробка на 20А то АВ ставить такимже номиналом? или можно больше? кпримеру 40А или хотябы 25А(хотя этого очень мало если поставить еще микроволновку и бойлер),
3- провода я подбираю по АВ, к примеру 16А=2.5 сечение, 10А= 1.5сечение и т.д.
4- рубильник -- это просто прерыватель фазы перед счетчиком
5- на одну колодку где 4-розетки идет 2 провода 2.5сечение и АВ 16А.
6- на розетки где будет холодильник микроволновка, блендер, електро комбаин, достаточно сичение провода 2.5? где будет колодка на 4 розетки и туда будет подведено 2 провода 2.5 тоисть на 2 розетки 2.5 сечение провод
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 16 авг 2017, 16:59

1.Еще раз повторяю: сначала делается проводка, а потом выбирается автомат. Сделайте новый ввод в квартиру, а потом поговорим о вводном автомате на лестнице, там небольшой, но сложный разговор.
2.Что такое колодка?
3.Никаких рубильников нигде быть не должно.
4.У вас что, ремонт квартиры? Если так - нужно рисовать схему питания. Скажем, такую, как у меня (вложение).
5.Я так понял, Вы не знаете многие вещи в электрике квартиры. По возможности, почитайте на сайте нашего Админа:
http://zametkielectrika.ru
Вложения
Квартира без счетчика.png
Последний раз редактировалось elalex 16 авг 2017, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 16 авг 2017, 17:08

хочу поменять проводку, так можно заменить пробку 20А на автоматический выключатель 50А-40А, а провод медный возьмем 10мм2.

схема приблизительно такая... автомат С-50А(на этажном щитке) ---ввод 10мм2---- (в квартире) счетчик--- 10мм2---дифавтомат 63А-----и здесь несколько груп
1- ав10А(свет)1,5
2-АВ 16А(зал)розетка 2,5
3- АВ 16А(спальня)розетка 2,5
4- АВ 16А(прихожая)розетка 2,5
5-АВ 16А(кухня) 2,5
6-АВ 16А(бойлер и стиральная машинка) 2,5
Последний раз редактировалось Pac 16 авг 2017, 17:39, всего редактировалось 3 раза.
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 16 авг 2017, 17:16

1- можно ли ставить ав класса С-50А, выдержит ли проводка в шахте та что идет между этажами по всему дому? если там щас стоит пробка на 20А,
2- просто зачем мне проводить 10мм2 ввод, если автомат поставить можно только на 20А.... потому что для 20А нужно 4мм2.. правильно я понимаю?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 16 авг 2017, 18:03

1.Рисовать не умеете? Какое у Вас компьютерное "железо" и операционная система?
2.Забудьте про свои пробки, у вас новый проект.
3.Проект стоит начинать со сравнения - что хотите вы и что может вам дать сеть.
Оцените, какая максимальная мощность потребуется вам. Потом нужно посмотреть на стояковые провода в этажном щитке и количество квартир в подъезде.
4.Давайте побольше фото. Если не получится выложить на форуме - используйте файлообменник, как с фото пробок.
5.Различаете провода и кабели, жилы и проволоки?
6.Какие марки проводов и кабелей, и способы их прокладки предполагается использовать?
7.Моя схема питания непонятна или не подходит?
8.Вводной автомат в этажном щите крайне желательно с защитной характеристикой D. В квартире - с защитной характеристикой В, никаких автоматов С и дифавтоматов.
9.На розетки слабых линий 3кВт я пускаю сечение 1,5кв на автоматах В13, на розетки сильных линий 5кВт сечение 2,5кв на автоматах В20. В каждую комнату по 2 слабые линии питания розеток. На рабочую сторону кухни 2-3 сильные линии розеток на рабочей стороне кухни, и 1 слабая линия на нерабочей. На освещение 1,5кв на автоматах не более В6.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ПАВ » 16 авг 2017, 18:47

Как же вы задолбали всех, elaleх, сил нет! Неужели вам на 80-м уровне трудно понять элементарное- не все достигли 70-го, не все владеют редакторами и рисовалками, не всем это надо всегда и везде, им пришлось задать простой вопрос не ради вас побеспокоить, а ради выяснить для вас простое, для них сложное ??? Есть желание- УЧИТЕ, а не ПОУЧАЙТЕ, уже не раз писал. Или молчите, не перегружайте сервер.
В вашем уме не укладывается, что ваша любимая схема не у всех укладывается в отведенном пространстве РШ/РЩ или ВРУ, ну нет там места для "не менее 10 метров или дроссели" ? И провода/шины РЕ там нет и не будет скоро и взять негде.
В жизни все не так, как на самом деле...
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 16 авг 2017, 21:38

схема такая, там еще будет где стиралка, бойлер на 15л 1500W, https://drive.google.com/file/d/0B21vW0 ... sp=sharing
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 17 авг 2017, 00:35

1.Красивые картинки нужны детям, а электрики работают с 1-линейными схемами.
2.Аппараты достаточно рисовать прямоугольниками, провода рисуют горизонтально, вертикально и потоньше, в кабелях указывают количество жил. Соединительные коробки, розетки и выключатели вообще не рисуют.
3.Вводной выключатель на лестнице достаточно и 1-полюсный. Гребенок и шинок не применяю. На освещение ставлю 2 автомата через разные УЗО, чередуя помещения.
4.Я ставлю много вопросов, даю много советов и внимательно слежу за реакцией. Когда на большинство моих вопросов перестают отвечать, а моим советам перестают следовать - я перестаю разговаривать.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 17 авг 2017, 07:23

Я не електрик и електро схемы у меня нету времени розбираться.... если я вам скажу напишите мне блок схему к програме.. вы же мне ее не нарисуете? я нарисовал примитивно... я пока что работаю над планом всей квартиры... где будет видно все
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ПАВ » 17 авг 2017, 08:15

Рас, вопрос- зачем вам на розетку, или розетки ? отводить АВ 16 А, что там у вас такого мощного ? Бойлер и СМ- ладно, а остальное ? Или будете обогреватели включать ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Pac
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 11:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Pac » 17 авг 2017, 08:38

1- Будут обогреватели, в каждой комнате, плюс если понадобится поменять проводку в комнате не нужно вырубать весь дом. только АВ конкретной комнаты.
2 - узо ставить обязательно?... а то я так понял ставить не обязательно можно обойтись только АВ? Узо это защита человека, когда утечка тока? а там есть разные класы А, С, АС какое для квартиры 2-х комнатной лучше...
3- какой тип АВ посоветуете поставить в кваритру на ввод? какой категории он должен быть?(потомучто на ввод я думаю категория С достаточно и так будет правильно.)
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение bingook » 17 авг 2017, 08:47

elalex писал(а):Источник цитаты Что в нём сложного?

Ничего, но перемычки проще. К тому же еще несколько линий и соответственно автоматы будут добавлены позже, выкидывать старое "кольцо" и делать новое не вижу смысла. На сегодня хватит и перемычек.
Так все таки какого сечения провод выбрать для перемычек?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 17 авг 2017, 13:21

Pac:
1.Почитайте, что такое и для чего УЗО. На сайте Админа и в ПУЭ, хотя бы российском:
http://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html
2.УЗО АС спасти может, но не обещает, а УЗО А обещает.
3.При вводном автомате D вероятность селективности защиты выше, чем при вводном С. Почитайте, что такое селективность защиты.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 17 авг 2017, 13:37

bingook:
1.Если Вам проще крутить 1 толстый провод, чем 2 тонких - крутите. Перемычки я обычно делаю входящим в щиток цельным проводом. Ни в коем случае не кусочками.
2.Если потом в щиток добавляются автоматы, то выкидывать старое кольцо не нужно - от него делается отвод.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
bingook
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 08:05
Репутация: 2
Откуда: Беларусь, Витебск
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение bingook » 17 авг 2017, 14:31

Попробую собрать из того что прочитал...
Перемычки делаются из провода большого сечения, не менее чем самое большое сечение кабеля в общей схеме линий объекта.
Т.е. если одна из линий сделана ВВГ 3х4, то перемычки желательно делать из провода сечением не менее 4.
Так?

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей