Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.

Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 25 дек 2015, 09:02

Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель? Надо уже разобраться с этим вопросом, потому что есть типовые решения где наглядно показано и прописано, что так делать можно.
Вложения
21.0112.JPG
5.407-155.94 (1).JPG
5.407-155.94 (2).JPG
5.407-155.94 (3).jpg
5.407-155.94 (4).JPG
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 25 дек 2015, 09:31

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?

Ни когда не задавался таким вопросом!
Зачем все усложнять?
Заводил,и заводить буду!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 13:13

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами1
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 25 дек 2015, 13:40

Rokoal, :good:
Что доказывает,что я законопослушный гражданин!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rumato » 25 дек 2015, 14:13

antonbessonov,
Нельзя.
1. СИП запрещено заводить в помещение по пожарным нормам. Его изоляция горит с выделением очень тяжелого дыма.
2. Зажать СИП в клемму автомата задача еще та, я один раз пробовал у себя, постоянно зажим ослаблялся.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 25 дек 2015, 14:35

Rumato писал(а):Источник цитаты Зажать СИП в клемму автомата задача еще та,

Ни когда с таким не сталкивался!
СИП 16/25 мм давится в автомате на ура!Затягиваю шуруповертом.
Rumato писал(а):Источник цитаты СИП запрещено заводить в помещение по пожарным нормам.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

:pardon:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 14:57

Все верно запрещено, по пожарным нормам.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 15:02

Цитата с сайта
Возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.

Недавно на рынке стал продаваться провод марки СИП-5нг, но в приведенном выше ГОСТе такой марки нет, т.е. производитель выпускает его по своему разработанному техническому условию (ТУ). Если в этом ТУ указано, что СИП-5нг можно прокладывать внутри помещения, то значит можно и производитель гарантирует безопасность такой эксплуатации. Только учтите, что при согласовании и подключении такой электроустановки в работу могут возникнут проблемы.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 25 дек 2015, 15:05

Rumato писал(а):Источник цитаты Зажать СИП в клемму автомата задача еще та, я один раз пробовал у себя, постоянно зажим ослаблялся.

СИП можно оконцевать изолированным наконечником CPTA R (NILED) прежде чем зажать в клемму
Вложения
3374_big.jpg
3374_big.jpg (20.83 КБ) 24072 просмотра
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 25 дек 2015, 15:11

Rokoal писал(а):Источник цитаты Цитата с сайта
Возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.

Если в этом ГОСТ сказано, что СИП для воздушных линий, это ещё не значит, что им нельзя осуществить ввод. Прямого запрета нет. Наоборот, я привёл вначале статьи фотографии нормативов, где рекомендуется заводить СИП без перехода на кабель
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 25 дек 2015, 15:11

antonbessonov писал(а):Источник цитаты СИП можно оконцевать изолированным наконечником CPTA R (NILED) прежде чем зажать в клемму

Эт смотря какой СИП,и в какой АВ?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 25 дек 2015, 15:13

Rumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Все верно запрещено, по пожарным нормам.

Ссылку,если не затруднит!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 25 дек 2015, 15:13

Rokoal писал(а):Источник цитаты Все верно запрещено, по пожарным нормам.

Что за нормы? Конкретно документ, цитата
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 15:15

Кстати кто знает где написано, что до автомата разрыв вводного провода запрещён или это требование организаций снабжающих? Получается и разрывать нельзя и заводить нельзя.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 15:16

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Все верно запрещено, по пожарным нормам.

Ссылку,если не затруднит!

С этим проблема, все по слухам так сказать.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 25 дек 2015, 15:17

mastervictor писал(а):Источник цитаты Эт смотря какой СИП
Вложения
наконечники.jpg
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rokoal » 25 дек 2015, 15:21

Вот такой наконечник дешевле, только надо под работать напильником под зажим автомата.
Вложения
1451045968085-33033422.jpg
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Rumato » 25 дек 2015, 15:33

Rokoal писал(а):Источник цитаты С этим проблема, все по слухам так сказать.

Никаких проблем. Кабели с алюминиевыми жилами можно использовать внутри помещений при наличии пожарного сертификата.
http://www.elcable.ru/product/quality/s ... ml?class=6
Но, помимо металла жил есть еще и материал изоляции. У СИП нет пожарного сертификата, поэтому внутрь помещения (любого), его заводить нельзя.
Точка. Нихт. Ахтунг.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Pavel » 25 дек 2015, 15:56

А в чем проблема? Если это частный сектор, то главное требование энергетиков, это исключение возможности "воровства" электроэнергии. Ставьте снаружи пломбируемый ящик (бокс), заводите туда СИП и через наконечники и прочую арматуру соединяйте с медным кабелем, который непосредственно будет входить в здание. И пожарная безопасность будет соблюдена и претензий к расключке ввода не будет. Там же, кстати, удобно расположить вводной автомат.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 25 дек 2015, 17:20

antonbessonov писал(а):Источник цитаты СИП через стену к щитку без перехода на кабель

Пользуюсь СИПнг его не запрещено вводить в строения поэтому никогда не мучился этим вопросом. Хотя если вспомнить было одно время, приходилось применять один прием разделяли жилы меж собой наносили дополнительный слой изоляции по верх сшитого полиэтилена , а именно ТУТ трубку на каждую и паронитовой полосой сверху перематывали. Патом всю эту красоту в металлооболочку до щита если поверхность горючая была. Если нет типа кирпич, сибит и Т.Д. то по гофротрубе.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции