Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.

Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 28 дек 2016, 16:33

СЕВ писал(а):Источник цитаты ОписАние достаточное ?

Да.
СЕВ писал(а):Источник цитаты Гофры с кабелями на всех смонтированных мной УУ проходят только по тыльной стороне столба, поэтому трудностей в работе нет.

У меня увы нет. Не я делал. Поэтому ну нафиг их.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 28 дек 2016, 16:44

А я,а я..... А я не разрешаю устанавливать щиты на своих опорах!(ну почти!и то,на выносных уголках!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Леопольд » 28 дек 2016, 21:54

mastervictor писал(а):Источник цитаты А я не разрешаю устанавливать щиты на своих опорах!(

У нас устанавливают на отдельных трубостойках. Но в других районах МО видел и на столбах - вид мягко говоря неаккуратный!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 29 дек 2016, 09:41

Леопольд писал(а):Источник цитаты У нас устанавливают на отдельных трубостойках.

И это правильно!
Если это подставная опора,абонента,то пусть вешает на нее что хочет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 01 янв 2017, 09:40

СЕВ писал(а):Источник цитаты Под'ему на опору по приставной лестнице абсолютноне мешают

Леопольд писал(а):Источник цитаты У нас устанавливают на отдельных трубостойках.

Если спуски выполнены по опоре хоть кабелем хоть проводом СИП то работать на такой опоре комфортно только с автовышки. Иначе распи*дяйство чужих заставляет долго мучатся.
Реальные будни. Смотреть всем с 5мин. Хотя можите для справки просмотреть и с начало.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 01 янв 2017, 14:32

Подписался,позитивный чувак!Но мы так безбашенно не работаем!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение ПАВ » 01 янв 2017, 15:11

Ну да, как минимум минус 38 не бывает.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 01 янв 2017, 15:15

Почему не бывает?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 01 янв 2017, 15:39

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну да, как минимум минус 38 не бывает.

Не удачная шуткаПАВ, . https://yandex.ru/pogoda/norilsk/detail ... p_day_p0#1
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 01 янв 2017, 15:52

/
Вложения
7.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение ПАВ » 01 янв 2017, 15:57

mastervictor писал(а):Источник цитаты Почему не бывает?

Что, в Краснодарском крае бывает?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 01 янв 2017, 16:07

А Краснодар то причем? Вроде я ни говорил о привязанности к какому региону,да и в видео тоже никто об этом не молвил.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение ПАВ » 01 янв 2017, 16:10

Константин, я всего лишь ответил Мастервиктору. И все! Не ищете подвоха там, где его нет.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 01 янв 2017, 16:24

ПАВ писал(а):Источник цитаты Не ищете подвоха там, где его нет

Мне че спросить нельзя?
Я не следак что бы что то искать.
Аватара пользователя
Yaroslav
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 23:25
Репутация: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Yaroslav » 08 янв 2017, 10:01

Здравствуйте, может немножко не по теме, ну раз тут про СИП, то задам тут вопрос: имеется посёлок, не большой. СИПом с какой изоляцией вы предпочитаете прокладывать магистральные ВЛ? Ответвления к домам? (С термопластичным или светостабилизированным полиэтиленом)
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 08 янв 2017, 18:31

Yaroslav писал(а):Источник цитаты Ответвления к домам?

Yaroslav писал(а):Источник цитаты светостабилизированным полиэтиленом)

Почему? Потому, что марка провода СИП-5 нг выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Аватара пользователя
Yaroslav
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 23:25
Репутация: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Yaroslav » 08 янв 2017, 18:38

Я просто выбираю между СИП-4 и СИП-5. Они отличаются только материалом изоляции. Отсюда и вопрос каким лучше?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 08 янв 2017, 19:26

Yaroslav писал(а):Источник цитаты Отсюда и вопрос каким лучше?

Не совсем корректны такие вопросы. Это тоже самое спрашивать, что лучше КАМАЗ или ЗИЛ?
Все, что не изготовлено выпущено под определенные условия среды эксплуатации. Вот какая у вас среда под ту и берите. И между прочем данные проводники отличаются по многим ТХ вот этого как раз изоляционного материала.
Допустимая температура нагрева токопроводящих жил проводов при нормальном режиме
эксплуатации составляет:
- СИП-4 - 70 С
- СИП-5, СИП-5нг - 90 С
Допустимый ток
нагрузки например для сечения 16мм2
- СИП-4 -75 А
- СИП-5 -90 А
Провода с маркировкой СИП-5, СИП-5нг имеют аналогичную конструкцию,что и СИП-4 единое отличие – это изоляция, которая «сшита из полиэтилена». Это дает возможность на 30 процентов повысить длительность допустимой температуры эксплуатации.
Если у вас южный район с высокой летней температурой то СИП 5. Если умеренный не жаркий климат то СИП 4.
Аватара пользователя
Yaroslav
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 23:25
Репутация: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Yaroslav » 08 янв 2017, 22:13

Спасибо за разъяснения! Думал почему у нас (Лен.обл.)любят СИП-4... Наверное более дешевый, а большие мощности к домам передавать и не надо.
Еще тогда один вопрос, почему на магистральных часто используют СИП-2А? А не СИП-4, ведь последний по идее должен иметь бОльшую мех.прочность?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 09 янв 2017, 18:47

Yaroslav писал(а):Источник цитаты почему на магистральных часто используют СИП-2А? А не СИП-4, ведь последний по идее должен иметь бОльшую мех.прочность?

Может не СИП-2А, а просто СИП-2? СИП-2А очень не распространенный Провод в хозяйстве Сетевых организаций. Его применяют особенно в прибрежных районах. Кратко говоря в районах находящимся с морями и солеными водоемами. Из за его особенности изолированной жилы. Так как это изделие идет с несущей нейтралью изоляция на ней защищает её от обширных коррозий. Тем самым увеличивая его срок службы. Но вот с механической прочностью тут на оборот. Из за изоляции на несущей нейтрали приходится устанавливать намного чаще несущие опоры дабы компенсировать и уменьшить нагрузку на изоляционный слой несущей нейтрали дабы избежать её разрывов.Поэтому по механическим свойствам СИП-2А уступает СИП-2. Кстати говоря СИП-2А дороже СИП-2. В наших районах в большинстве доминирует СИП-2 но опять не везде. Тут зависит от климата. Если в вашем регионе довольно агрессивные атмосферные воздействия поэтому ваши сети и вешают СИП-2А он более подходит для эксплуатации в вашем регионе. СИП-5 не используют потому, что ценник его выше почти в половину.И не особо подходит по ТХ.
СИП-4 не имеет большую механическую прочность по сравнению с СИП-2А или другими марками таких проводов с несущей нейтралью.Он предназначен для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Они могут также использоваться на коротких участках в качестве магистрали для освещения общественных мест; указанные провода относятся к самонесущему типу. И имеют очень маленькую прочность на разрыв. Например СИП-4 2х16 Прочность жилы на разрыв, кН 1,90 а СИП -2А Разрушающая нагрузка нулевого провода, кН 7,4.
Поэтому строение магестральной линии электропитания как правило с большими пролетами СИП-4 категорически не годится, вот по этому его и не используют для них.Тоже можно сказать и про СИП-5.
Последний раз редактировалось Константин 09 янв 2017, 19:17, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей