Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.

Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 13 фев 2016, 11:54

Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты Как связано 380 В которое выделили

Уровень U не выделяют,Вы сами в заявке ее указываете.
Выделяют мощность,которую вы запросили.
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты мощностью автомата,который не указан в ТУ.

ТУ в студию!
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты В ТУ указано только о выделении 380В .

Должна быть указана и мощность!
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты впрочем такие вопросы уже писали.

Как и ответы! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 20 окт 2016, 09:02

Ещё по теме:
Руководство по контролю качества электромонтажных работ. Под ред. Титова Е.Г. Издательский дом «КН+», СП-б, 2002.
* Пункт.2.2.14 "При ответвлении от ВЛ тросовыми проводами марок АВТ, АВТУ или самонесущими марок САПт, САПсш и кабелями рекомендуется выполнять ввод без разрезания провода"
* и рис.2.2.4
Вложения
x014.gif
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение elalex » 20 окт 2016, 09:30

antonbessonov писал(а):Источник цитаты рис.2.2.4

Что за древние элементы крепления - брус деревянный, трубка резиновая полутвердая?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 20 окт 2016, 10:16

antonbessonov писал(а):Источник цитаты тросовыми проводами марок АВТ, АВТУ или самонесущими марок САПт, САПсш и кабелями

Кто в курсе,существуют в продаже данные марки?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 20 окт 2016, 10:19

elalex писал(а):Источник цитаты трубка резиновая полутвердая

:biggrin: :biggrin: :biggrin:
По каким критериям ее определить?
Она должна иметь жесткость как у 30-летнего,или ближе к 45-летнему?! :blush:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение antonbessonov » 20 окт 2016, 10:32

elalex, вы ЗА или Против?
Для тех, кто против - вопрос: как лучше перейти с СИП-а на кабель? Чтобы и контакт был хороший, и не ржавело, не окислялось. Короче, защищено от атмосферных воздействий.
Думаю, лучший вариант - медная лужёная гильза и термоусадка. При этом переходить с провода на кабель с одинаковым сечением. С СИП-4 2х16 на ВВГнг (или АВВГнг) 2х16. Или искать гильзы ГМА-10/16.
Последний раз редактировалось antonbessonov 20 окт 2016, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение mastervictor » 20 окт 2016, 11:35

antonbessonov писал(а):Источник цитаты как лучше перейти с СИП-а на кабель?
Вложения
p8300041.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение IliaBkmz » 20 окт 2016, 12:05

Сам не знаю, но электрик в нашем СНТ - очень жалуется на тех кто разрывает СИП... Мол по два раза в год ходит контакт каждому чистить в местах соединения. И крайне не желательно соглашается на такой способ подключения, тут опять же думаю - вопрос пожаробезопасности его волнует меньше всего...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Леопольд » 20 окт 2016, 15:08

mastervictor писал(а):Источник цитаты или ближе

ближе к 41
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение IliaBkmz » 20 окт 2016, 15:43

Леопольд писал(а):Источник цитаты ближе к 41

Критерий, конечно, тот еще :biggrin:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение ПАВ » 20 окт 2016, 15:50

Сколько видел таких вводов, только сплошным СИП, никаких вольностей.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение IliaBkmz » 20 окт 2016, 16:21

Я сколько штудировал этот вопрос по разным сайтам - только в тупик приходил.
На разных сайтах - одна и та же картинка - на одном приведена - как способ подключения, на втором в разделе: "как делать нельзя"
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение ПАВ » 20 окт 2016, 16:56

"Низззя" по той причине, что стырить киловатты нельзя, я тАк думаю.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Pavel » 20 окт 2016, 17:19

antonbessonov писал(а):Источник цитаты С СИП-4 2х16 на ВВГнг (или АВВГнг) 2х16. Или искать гильзы ГМА-10/16.

С СИП-4 2х16 на ВВГнг 2х10. А еще лучше искать гильзы ГМА- 10/16!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Константин » 20 окт 2016, 17:55

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты на одном приведена - как способ подключения, на втором в разделе: "как делать нельзя"

В смысле нельзя делать ответвление от СИП кабелем? Пусть те кто так пишет покажет Нормативный документ запрещающий так делать.Я думаю вопрос этот будет исчерпан сразу же.
ПАВ кстати я ответвляющими зажимами сквозь изоляцию где угодно могу отколоться :wink: Так, что тыреть можно где угодно, это не то. На безразрывном вводе без всяких переходов спокойно можно левочек так брать без паливо. Ответвление где нибудь в строении сделали и видеть никто не видет. И холява есть. Вот потому СБЫТ и Сети заставляет выносить приборы учета на опоры ну точно на границу балансового разграничения. Или новая фишка щас пошла РИМ на опору по вешать.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение elalex » 20 окт 2016, 18:28

antonbessonov писал(а):Источник цитаты вы ЗА или Против?

1.Как-то Восток заметил, что в СИПе горючий полиэтилен, поэтому внутри помещений его применять нельзя.
2.Думаю, если разделить жилы и надеть на них ПХВ-трубки, да еще в месте прохода через сгораемую стену обмазать несгораемой замазкой, то можно.


IliaBkmz писал(а):Источник цитаты только в тупик приходил.

Как много у Вас тупиков!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Egorio
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 05:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение Egorio » 21 окт 2016, 05:27

Добрый день! На сайте прочитал статью по замена электропроводки http://elmontazh24.ru/zamena_elektropro ... artire.php
как вы думаете можно так делать?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение elalex » 21 окт 2016, 07:42

Egorio писал(а):Источник цитаты можно так делать?

Можно как угодно. В чем Вы сомневаетесь?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение IliaBkmz » 21 окт 2016, 08:52

Константин писал(а):Источник цитаты В смысле нельзя делать ответвление от СИП кабелем?

Вот картинка:
elektrika_v_derevyannom_dome_261-400x393.jpg

elalex писал(а):Источник цитаты Как много у Вас тупиков!

:pardon: Ну вопрос электрики - не мой конек, на форуме и задержался, что бы разобраться;)
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 09:00

Вряд ли разберетесь. Вам на местечковых электриков смотреть надо, а не в бумаги. Как правило, у них свои правила и вам остается или воевать с ними с ПУЭ и проч. в руках, как за те же доучетные АВ и счетчики за углом, или принять их правила, хоть и неписанные. Капать на мозги, используя свои понятия они могут, и легко.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей