Страница 1 из 9
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 09:02
antonbessonov
Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель? Надо уже разобраться с этим вопросом, потому что есть типовые решения где наглядно показано и прописано, что так делать можно.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 09:31
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?
Ни когда не задавался таким вопросом!
Зачем все усложнять?
Заводил,и заводить буду!
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 13:13
Rokoal
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами1
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 13:40
mastervictor
Rokoal,
Что доказывает,что я законопослушный гражданин!
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 14:13
Rumato
antonbessonov,
Нельзя.
1. СИП запрещено заводить в помещение по пожарным нормам. Его изоляция горит с выделением очень тяжелого дыма.
2. Зажать СИП в клемму автомата задача еще та, я один раз пробовал у себя, постоянно зажим ослаблялся.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 14:35
mastervictor
Rumato писал(а):Источник цитаты Зажать СИП в клемму автомата задача еще та,
Ни когда с таким не сталкивался!
СИП 16/25 мм давится в автомате на ура!Затягиваю шуруповертом.
Rumato писал(а):Источник цитаты СИП запрещено заводить в помещение по пожарным нормам.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 14:57
Rokoal
Все верно запрещено, по пожарным нормам.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:02
Rokoal
Цитата с сайта
Возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.
Недавно на рынке стал продаваться провод марки СИП-5нг, но в приведенном выше ГОСТе такой марки нет, т.е. производитель выпускает его по своему разработанному техническому условию (ТУ). Если в этом ТУ указано, что СИП-5нг можно прокладывать внутри помещения, то значит можно и производитель гарантирует безопасность такой эксплуатации. Только учтите, что при согласовании и подключении такой электроустановки в работу могут возникнут проблемы.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:05
antonbessonov
Rumato писал(а):Источник цитаты Зажать СИП в клемму автомата задача еще та, я один раз пробовал у себя, постоянно зажим ослаблялся.
СИП можно оконцевать изолированным наконечником CPTA R (NILED) прежде чем зажать в клемму
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:11
antonbessonov
Rokoal писал(а):Источник цитаты Цитата с сайта
Возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.
Если в этом ГОСТ сказано, что СИП для воздушных линий, это ещё не значит, что им нельзя осуществить ввод. Прямого запрета нет. Наоборот, я привёл вначале статьи фотографии нормативов, где рекомендуется заводить СИП без перехода на кабель
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:11
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты СИП можно оконцевать изолированным наконечником CPTA R (NILED) прежде чем зажать в клемму
Эт смотря какой СИП,и в какой АВ?!
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:13
mastervictor
Ссылку,если не затруднит!
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:13
antonbessonov
Что за нормы? Конкретно документ, цитата
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:15
Rokoal
Кстати кто знает где написано, что до автомата разрыв вводного провода запрещён или это требование организаций снабжающих? Получается и разрывать нельзя и заводить нельзя.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:16
Rokoal
С этим проблема, все по слухам так сказать.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:17
antonbessonov
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:21
Rokoal
Вот такой наконечник дешевле, только надо под работать напильником под зажим автомата.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:33
Rumato
Rokoal писал(а):Источник цитаты С этим проблема, все по слухам так сказать.
Никаких проблем. Кабели с алюминиевыми жилами можно использовать внутри помещений при наличии пожарного сертификата.
http://www.elcable.ru/product/quality/s ... ml?class=6Но, помимо металла жил есть еще и материал изоляции. У СИП нет пожарного сертификата, поэтому внутрь помещения (любого), его заводить нельзя.
Точка. Нихт. Ахтунг.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 15:56
Pavel
А в чем проблема? Если это частный сектор, то главное требование энергетиков, это исключение возможности "воровства" электроэнергии. Ставьте снаружи пломбируемый ящик (бокс), заводите туда СИП и через наконечники и прочую арматуру соединяйте с медным кабелем, который непосредственно будет входить в здание. И пожарная безопасность будет соблюдена и претензий к расключке ввода не будет. Там же, кстати, удобно расположить вводной автомат.
Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Добавлено: 25 дек 2015, 17:20
Константин
antonbessonov писал(а):Источник цитаты СИП через стену к щитку без перехода на кабель
Пользуюсь СИПнг его не запрещено вводить в строения поэтому никогда не мучился этим вопросом. Хотя если вспомнить было одно время, приходилось применять один прием разделяли жилы меж собой наносили дополнительный слой изоляции по верх сшитого полиэтилена , а именно ТУТ трубку на каждую и паронитовой полосой сверху перематывали. Патом всю эту красоту в металлооболочку до щита если поверхность горючая была. Если нет типа кирпич, сибит и Т.Д. то по гофротрубе.