Страница 3 из 3
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 21:55
tupos
Mikhail, ответом на вопрос как-то некрасиво отвечать. Но хорошо, отвечу. На корпусе появится напряжение, но так как есть заземление, человек при прикосновении к нему не получит электротравму.
Ваше черед отвечать, итак: Что будет при обрыве PEN в пролете к ЭУ, при отсутствии у ЭУ заземления?
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:00
Mikhail
tupos писал(а):Источник цитаты Mikhail, ответом на вопрос как-то некрасиво отвечать. Но хорошо, отвечу. На корпусе появится напряжение, но так как есть заземление, человек при прикосновении к нему не получит электротравму.
То есть допустим вы стоите в зоне нулевого потенциала от растекания тока заземлителя, а трогаете электроустановку соединенную с заземлением непосредственно и вас не бьет?
tupos писал(а):Источник цитаты Ваше черед отвечать, итак: Что будет при обрыве PEN в пролете к ЭУ, при отсутствии у ЭУ заземления?
Потенциал через нагрузку придет на корпус, вы это что-ли услышать хотите?
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:04
tupos
Mikhail писал(а):Источник цитаты То есть допустим вы стоите в зоне нулевого потенциала от растекания тока заземлителя, а трогаете электроустановку соединенную с заземлением непосредственно и вас не бьет?
Не представляете? А у меня был такой случай, только там при подключении сети нуль с фазой перепутали, фаза оказалась на заземлении, при прикосновении к корпусу щита (металлическому) ничего не ощущалось. Сопротивление ЗУ 7 Ом.
Mikhail писал(а):Источник цитаты Потенциал через нагрузку придет на корпус, вы это что-ли услышать хотите?
Ну наконец-то! Теперь согласны, что повторное заземление ЭУ получающих питание по ВЛ обязательное требование?
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:10
Mikhail
tupos писал(а):Источник цитаты Не представляете? А у меня был такой случай, только там при подключении сети нуль с фазой перепутали, фаза оказалась на заземлении, при прикосновении к корпусу щита (металлическому) ничего не ощущалось. Сопротивление ЗУ 7 Ом.
А есть люди, которые две фазы могут в руке держать и что? Ваши какие-то там ощущения мало волнуют составителей документов.
tupos писал(а):Источник цитаты Ну наконец-то! Теперь согласны, что повторное заземление ЭУ получающих питание по ВЛ обязательное требование?
Я с этим и не спорил. А вот вы не хотите считать заземляющий спуск на опоре повторным заземлением.
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:13
tupos
Mikhail писал(а):Источник цитаты Я с этим и не спорил. А вот вы не хотите считать заземляющий спуск на опоре повторным заземлением.
Оп-па! А это не вы что ли писали?
Mikhail писал(а):Источник цитаты На опоре ВЛ, с которой сделан ввод в дом уже должно быть повторное заземление! Не обязательно закапывать металлолом у себя в огороде.
Вот как после этого с вами общаться?
Mikhail писал(а):Источник цитаты А вот вы не хотите считать заземляющий спуск на опоре повторным заземлением.
Приведите цитату, где я такое писал
Mikhail писал(а):Источник цитаты А есть люди, которые две фазы могут в руке держать и что? Ваши какие-то там ощущения мало волнуют составителей документов.
Вообще-то я не один был. В таком режиме люди прожили неделю, все живы-здоровы. Заметили по таящему снегу в том месте где смонтировано ЗУ
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:22
Mikhail
Отвечаю в вашей же манере. Прочитайте внимательно, что именно я пишу.
Я согласен, что повторное заземление обязательно и считаю что оно бывает на опоре, а бывает где-то на территории дома. И в том посте как вариант предлагал человеку отключить домашнее и надеяться на столбовое (кончено для начала надо бы проверить есть ли оно на самом деле).
Тут придется весь вами затеянный спор цитировать. Мне уже честно говоря это все надоело. Вы, как я понял, из тех людей кто спорит ради спора, а мне это не очень интересно.
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:24
tupos
Mikhail писал(а):Источник цитаты Я согласен, что повторное заземление обязательно и считаю что оно бывает на опоре, а бывает где-то на территории дома.
Повторное заземление должно быть и на опоре и у электроустановки. Почему так делается, я разжевал: при обрыве нуля в линии, работают повторные заземления опор и частично повторные заземления электроустановок; при обрыве нуля в пролете к вводу, работает только повторное заземление электроустановки.
По поводу моих цитат - вы и не найдете, потому как я такого не писал.
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:29
Mikhail
tupos писал(а):Источник цитаты Повторное заземление должно быть и на опоре и у электроустановки. Почему так делается, я разжевал: при обрыве нуля в линии, работают повторные заземления опор и частично повторные заземления электроустановок; при обрыве нуля в пролете к вводу, работает только повторное заземление электроустановки.
А я на это ответил тем, что работает оно или нет это не сделать напряжение безопасным.
tupos писал(а):Источник цитаты По поводу моих цитат - вы и не найдете, потому как я такого не писал.
Из этого выходит, что вы со мной согласны что повторное заземление на опоре - это повторное заземление электроустановки. Тогда незачем спорить.
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:32
tupos
Mikhail писал(а):Источник цитаты Из этого выходит, что вы со мной согласны что повторное заземление на опоре - это повторное заземление электроустановки
Да что ж такое-то? Это не одно и то же. Ну ведь разжевано же уже! В общем, отправляю снова к ПУЭ 1.7.61. Читайте вдумчиво на ночь.
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:35
Mikhail
tupos писал(а):Источник цитаты Да что ж такое-то? Это не одно и то же. Ну ведь разжевано же уже! В общем, отправляю снова к ПУЭ 1.7.61. Читайте вдумчиво на ночь.
Ну что ж, а вам предлагаю начать с учебника ТОЭ
Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 11 авг 2015, 22:39
tupos
tupos писал(а):Источник цитаты Повторное заземление должно быть и на опоре и у электроустановки