Оплавилась изоляция перемычки
Добавлено: 08 авг 2015, 17:03
Уважаемые Форумчане! Имела место месяц назад оплавление перемычки сечением 6 мм2 между нулевыми шинами. Нулевые шины смонтированы на внутренней стенке металл.щита (почему-то на изоляторах). До к.з. дело не дошло, но повреждена изоляция нескольких кабелей и проводов! Пройдя по трассе контура заземления было найдено ещё и оплавление провода 10 мм2 от контура заземления до заземления корпуса котла в котельной (возможно это другая история, а может эта же?). Т.к. были замечены изоляторы на шине, где их не должно быть - встал вопрос: правильно ли вообще сделано разделение N и PE? Второй момент: как исключить повторения аналогичной аварийной ситуации(вместо трехполюсного автомата поставить четырехполюсный, поставить реле контроля тока в нулевом проводнике или перебрать схему разделения PE и N)? В данный момент вместо поврежденный 2-х проводников смонтировали новые - проверяю состояние изоляции визуально, и на ощупь - не греется. Но как защититься?