Страница 1 из 1

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 18 дек 2015, 21:54
Rokoal
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

При вводе кабеля под землей?

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей[/color] (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Что имеется ввиду?
Это про заземляющий контур?

Короче я запутался.

Разъяснение статей ПУЭ, заземлители.

Добавлено: 19 дек 2015, 05:31
tupos
Rokoal, 1.7.61 нужно читать полностью:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 15:19
antonbessonov
Почему "прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается" (ПУЭ п.1.7.113 а так же п.1.7.109)? Чем алюминий не угодил? Из-за низкой температуры плавления - 660 °C ? Но тогда почему алюминий можно использовать для заземляющих проводников (ПУЭ п.1.7.115 и п.1.7.117)? В землю значит алюминий закопать нельзя, а соединить ГЗШ с заземлителем алюминием можно, как следует из ПУЭ.

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 16:16
Константин
antonbessonov писал(а):Источник цитаты прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается" (ПУЭ п.1.7.113 а так же п.1.7.109)? Чем алюминий не угодил?

Смотрите глубже. Что происходит с таким материалом под действием влаги с солями и прочими веществами находящимся в грунте.
PS. Сгниет такой провод очень быстро. По крошиться и рассыпеться в порошок.

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 16:28
antonbessonov
Вы думаете? Я думал, что алюминий более устойчив к коррозии, чем железо, потому, что у этих металлов формирование оксидной плёнки происходит по разному.

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 16:36
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты алюминий

Рассыпается в пыль даже под изоляцией жилы.

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 17:26
antonbessonov
верю

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 17:29
Леопольд
Говорят алюминиевые кузова а/м гораздо долговечнее...

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Добавлено: 26 фев 2016, 17:43
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Говорят алюминиевые кузова а/м гораздо долговечнее...

А какая связь между кузовом а/м и проводом в грунте?