Страница 5 из 7

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:33
Кактус
Проехали - вернёмся к нашим "баранам".

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:34
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты А как же они ставят АВ на 32А?! Макс. 25А

Rokoal писал(а):Источник цитаты Получается 25А.

Я как то во флуде задавал вопрос,ни кто не ответил!А теперь вы у меня спрашиваете! :biggrin:
Я сам спрашивал:чего я не знаю,или что я в школе пропустил,когда на 5/6кВт дают вводной 32А?
Но у нас счетчики,с ограничением максимальной мощности,в обязаловку!

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:49
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вы не читаете шоли?

Я все читаю 15 кВт это 25А для трёх фаз. Об этом и написал.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:07
Rumato
Кактус писал(а):Источник цитаты Rumato, Rokoal, Да ну ребята, вы что?! Так мы ограничим себя в разы от возможного потребления. н.п. дали вам 10кВт т.е. грубо АВ 50А, что же нам делать? искать УЗО на 100А? или поставить вместо АВ50А АВ32Ав связке с УЗО 63А тем самым ограничив общее потребление до 7кВт? Нафиг нафиг.

50А для квартиры это за глаза, УЗО на 63А вполне нормально будет жить под таким.
И не надо лохматить бабушку (с)
Проблема надумана.вернее её вообще нет.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:16
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Из этого сделал вывод, что либо 6кВт либо 32*3*220=прибл. 20кВт. Поэтому и удивился, что для 3-х фазки вводной 32А

Для трехфазки 20 кВт это 32 А. Что удивительного, так и есть, вы же сами написали это.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:17
Rokoal
И вообще тема не об этом.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:19
Rokoal
АВ ставим перед УЗО. Кто против?

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:21
Константин Павлович
насколько помню, проектировщики ва впереди всегда ставили...

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:26
Кактус
Rokoal, 1. Мы явно как то на разных языках говорим. Мастервиктор писал, что либо 6кВт на 1-о фазку либо 3-х фазку под АВ 32А, а уже после уточнения, что для 3-х фазки им дают 15кВт, то и спросил чем они обуславливают установку на вооде АВ на 32А.
2. Вернёмся к нам - читал, читал, перечитывал и вот что: согласно тому же ПУЭ 7.1.79. ........ДОПУСКАЕТСЯ присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Вот и как Вы предполагаете реализацию? при чём при всем этом ничего не говориться о дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:29
Константин Павлович
Кактус писал(а):Источник цитаты дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ

ав защищает не узо, а линию

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 17:32
Кактус
Константин Павлович, Пожалуйста почитайте всю ветку если не сложно.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 20:47
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, 1. Мы явно как то на разных языках говорим. Мастервиктор писал, что либо 6кВт на 1-о фазку либо 3-х фазку под АВ 32А, а уже после уточнения, что для 3-х фазки им дают 15кВт, то и спросил чем они обуславливают установку на вооде АВ на 32А.

Разобрались.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 20:51
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты 2. Вернёмся к нам - читал, читал, перечитывал и вот что: согласно тому же ПУЭ 7.1.79. ........ДОПУСКАЕТСЯ присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Я об этом написал раза три в этой ветке. Слово допускается в данной статье является вынужденной мерой, об этом я тоже укпзывал.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 20:52
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Вот и как Вы предполагаете реализацию?

Про это тоже писалось, УЗО по номиналу выше вводного.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 20:58
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты при чём при всем этом ничего не говориться о дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ.

Это написано в другой статье цитирую: 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 21:09
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты допускается в данной статье является вынужденной мерой

Что не запрещает его использования.
Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО по номиналу выше вводного.

Окей, ну тогда, как говорилось выше, УЗО какого номинала нужно поставить для его защиты от перегрузки если на вводе стоит АВ 50А (и может в течение ДВУХ часов пропускать через себя 72,5А), что равнозначно 11кВт мощности выделяемой для квартир с 1-но фазным вводом с эл. плитами?

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 21:15
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это написано в другой статье

Да ну зачем сюда лишнее приписывать
Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока
это уже АВДТ (ДИФ).
Rokoal писал(а):Источник цитаты необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
так о какой характеристике речь то? Конечно я понимаю, что это варьируется в характеристиках АВ (В/С/D) от 3 до 20 номиналов по ЭМ расцепителю, но как тогда делать селективность? Мы же на вводе ставим (ну должны вроде как) АВ с хар.D.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 21:18
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Окей, ну тогда, как говорилось выше, УЗО какого номинала нужно поставить для его защиты от перегрузки если на вводе стоит АВ 50А (и может в течение ДВУХ часов пропускать через себя 72,5А), что равнозначно 11кВт мощности выделяемой для квартир с 1-но фазным вводом с эл. плитами?

63А потому что другого нет. Почему 2 часа? Это будет 16 кВт. А вот 63А это 13,8 кВт. В какой квартире вы видели такую нагрузку?

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 21:23
Rokoal
Я уже устал. Признайте, что были не правы изначально. Вы ушли от главного вопроса этой темы и второстепенного. Главный, перед УЗО необходима защита от сверх тока, а не после него, второстепенный потому что ток КЗ идёт от источника питания (ТП) по фазе.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 21:26
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты Почему 2 часа?

Потому что для АВ с номиналом выше 32А уже другие ВТХ.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это будет 16 кВт. А вот 63А это 13,8 кВт

Вот именно, что УЗО не имеет своей защиты и при его номинале в 63А и установленном перед ним АВ50А при определенных условиях он будет пропускать через себя ток превышающий его номинал.