Страница 7 из 7

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 10 апр 2016, 19:20
elalex
elekdima писал(а):Источник цитаты автомат защиты тоже нужно защищать

От чего и как?


elekdima писал(а):Источник цитаты УЗО я думаю нужно впихнуть перед АВ

Да, я ставлю 2-3 УЗО перед кучей групповых автоматов.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 22 апр 2016, 16:55
elekdima
Добрый вечер. Если есть место в щитке то тогда есть смысл, а если место в боксе ограничено?, можно ли вместо автоматов поставить УЗО или дифференциальный.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 22 апр 2016, 17:27
Константин
elekdima писал(а):Источник цитаты Добрый вечер. Если есть место в щитке то тогда есть смысл, а если место в боксе ограничено?, можно ли вместо автоматов поставить УЗО или дифференциальный.

Если место мало тогда только АВДТ. Других вариантов не вижу. Только в замене корпуса на более вместительный. Но такой вариант походу не рассматривается. Остается только замена ВА на АВДТ.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 22 апр 2016, 20:31
Кактус
elekdima писал(а):Источник цитаты можно ли вместо автоматов поставить УЗО или дифференциальный.

elekdima, они оба дифференциальные (т.к. реагируют на ток утечки). Экономия места конечно будет с установкой АВДТ (об этом пост выше).

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 22 апр 2016, 21:26
elalex
elekdima писал(а):Источник цитаты если место в боксе ограничено?

1.А как у Вас - сколько групповых автоматов, сколько свободного места?
2.В квартирах я ставлю общее УЗО на несколько групп и как-то не понимаю, как можно сэкономить место, если вместо одного общего УЗО максимального тока (добавка 2 модуля) поставить дифавтоматы на группы (добавка столько модулей, сколько групповых автоматов). Не говоря уже о поиске нужных дифавтоматов и их стоимости.
3.Не сомневаюсь, в схеме у Вас тяжелые и опасные ошибки, и щиток нужно сильно переделывать. Вполне вероятно, вешать рядом дополнительный.


elekdima писал(а):Источник цитаты можно ли вместо автоматов поставить УЗО или дифференциальный.

УЗО и обычный автомат выполняют разные задачи, не знаете?

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 22 апр 2016, 21:52
Кактус
viewtopic.php?p=14743#p14743
А разница в том, что для группового ВДТ (УЗО), стоящие под ним АВ д.б. в сумме номиналов ниже на ступень самого УЗО, а для АВДТ (дифф-автомат), это требование не обязательно, т.к. при общей перегрузке ниже АВДТ сработает он, а в случае УЗО при превышение его номинала оно сгорит. По моему всё просто.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 23 апр 2016, 23:29
Rokoal
Все всегда просто да не очень.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 14 сен 2016, 09:14
ант@нио
Rokoal писал(а):Источник цитаты 32*1,45=46,4 А условный ток не отключения в течении часа АВ

Перечитывал ваши поиски истины))) и во чаво нашел.... а не наиборот ли? Это ли не ток условного ОТКЛЮЧЕНИЯ???

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 14 сен 2016, 14:17
elalex
ант@нио писал(а):Источник цитаты ток условного ОТКЛЮЧЕНИЯ?

Неважно, как назвать. Важно понимать, что отключение при токах 1,13...1,45ном каждого конкретного автомата может произойти и через час. А при некоторых токах из этого диапазона может и вообще не произойти.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 14 сен 2016, 16:16
Rokoal
ант@нио писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты 32*1,45=46,4 А условный ток не отключения в течении часа АВ

Перечитывал ваши поиски истины))) и во чаво нашел.... а не наиборот ли? Это ли не ток условного ОТКЛЮЧЕНИЯ???

Вы правы, ток отключения.