Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 16:33

Проехали - вернёмся к нашим "баранам".
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение mastervictor » 17 дек 2015, 16:34

Кактус писал(а):Источник цитаты А как же они ставят АВ на 32А?! Макс. 25А

Rokoal писал(а):Источник цитаты Получается 25А.

Я как то во флуде задавал вопрос,ни кто не ответил!А теперь вы у меня спрашиваете! :biggrin:
Я сам спрашивал:чего я не знаю,или что я в школе пропустил,когда на 5/6кВт дают вводной 32А?
Но у нас счетчики,с ограничением максимальной мощности,в обязаловку!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 16:49

Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вы не читаете шоли?

Я все читаю 15 кВт это 25А для трёх фаз. Об этом и написал.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rumato » 17 дек 2015, 17:07

Кактус писал(а):Источник цитаты Rumato, Rokoal, Да ну ребята, вы что?! Так мы ограничим себя в разы от возможного потребления. н.п. дали вам 10кВт т.е. грубо АВ 50А, что же нам делать? искать УЗО на 100А? или поставить вместо АВ50А АВ32Ав связке с УЗО 63А тем самым ограничив общее потребление до 7кВт? Нафиг нафиг.

50А для квартиры это за глаза, УЗО на 63А вполне нормально будет жить под таким.
И не надо лохматить бабушку (с)
Проблема надумана.вернее её вообще нет.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 17:16

Кактус писал(а):Источник цитаты Из этого сделал вывод, что либо 6кВт либо 32*3*220=прибл. 20кВт. Поэтому и удивился, что для 3-х фазки вводной 32А

Для трехфазки 20 кВт это 32 А. Что удивительного, так и есть, вы же сами написали это.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 17:17

И вообще тема не об этом.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 17:19

АВ ставим перед УЗО. Кто против?
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Константин Павлович » 17 дек 2015, 17:21

насколько помню, проектировщики ва впереди всегда ставили...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 17:26

Rokoal, 1. Мы явно как то на разных языках говорим. Мастервиктор писал, что либо 6кВт на 1-о фазку либо 3-х фазку под АВ 32А, а уже после уточнения, что для 3-х фазки им дают 15кВт, то и спросил чем они обуславливают установку на вооде АВ на 32А.
2. Вернёмся к нам - читал, читал, перечитывал и вот что: согласно тому же ПУЭ 7.1.79. ........ДОПУСКАЕТСЯ присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Вот и как Вы предполагаете реализацию? при чём при всем этом ничего не говориться о дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Константин Павлович » 17 дек 2015, 17:29

Кактус писал(а):Источник цитаты дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ

ав защищает не узо, а линию
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 17:32

Константин Павлович, Пожалуйста почитайте всю ветку если не сложно.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 20:47

Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, 1. Мы явно как то на разных языках говорим. Мастервиктор писал, что либо 6кВт на 1-о фазку либо 3-х фазку под АВ 32А, а уже после уточнения, что для 3-х фазки им дают 15кВт, то и спросил чем они обуславливают установку на вооде АВ на 32А.

Разобрались.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 20:51

Кактус писал(а):Источник цитаты 2. Вернёмся к нам - читал, читал, перечитывал и вот что: согласно тому же ПУЭ 7.1.79. ........ДОПУСКАЕТСЯ присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Я об этом написал раза три в этой ветке. Слово допускается в данной статье является вынужденной мерой, об этом я тоже укпзывал.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 20:52

Кактус писал(а):Источник цитаты Вот и как Вы предполагаете реализацию?

Про это тоже писалось, УЗО по номиналу выше вводного.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 20:58

Кактус писал(а):Источник цитаты при чём при всем этом ничего не говориться о дополнительной защите УЗО установленным перед ним АВ.

Это написано в другой статье цитирую: 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 21:09

Rokoal писал(а):Источник цитаты допускается в данной статье является вынужденной мерой

Что не запрещает его использования.
Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО по номиналу выше вводного.

Окей, ну тогда, как говорилось выше, УЗО какого номинала нужно поставить для его защиты от перегрузки если на вводе стоит АВ 50А (и может в течение ДВУХ часов пропускать через себя 72,5А), что равнозначно 11кВт мощности выделяемой для квартир с 1-но фазным вводом с эл. плитами?
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 21:15

Rokoal писал(а):Источник цитаты Это написано в другой статье

Да ну зачем сюда лишнее приписывать
Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока
это уже АВДТ (ДИФ).
Rokoal писал(а):Источник цитаты необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
так о какой характеристике речь то? Конечно я понимаю, что это варьируется в характеристиках АВ (В/С/D) от 3 до 20 номиналов по ЭМ расцепителю, но как тогда делать селективность? Мы же на вводе ставим (ну должны вроде как) АВ с хар.D.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 21:18

Кактус писал(а):Источник цитаты Окей, ну тогда, как говорилось выше, УЗО какого номинала нужно поставить для его защиты от перегрузки если на вводе стоит АВ 50А (и может в течение ДВУХ часов пропускать через себя 72,5А), что равнозначно 11кВт мощности выделяемой для квартир с 1-но фазным вводом с эл. плитами?

63А потому что другого нет. Почему 2 часа? Это будет 16 кВт. А вот 63А это 13,8 кВт. В какой квартире вы видели такую нагрузку?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Rokoal » 17 дек 2015, 21:23

Я уже устал. Признайте, что были не правы изначально. Вы ушли от главного вопроса этой темы и второстепенного. Главный, перед УЗО необходима защита от сверх тока, а не после него, второстепенный потому что ток КЗ идёт от источника питания (ТП) по фазе.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Сообщение Кактус » 17 дек 2015, 21:26

Rokoal писал(а):Источник цитаты Почему 2 часа?

Потому что для АВ с номиналом выше 32А уже другие ВТХ.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это будет 16 кВт. А вот 63А это 13,8 кВт

Вот именно, что УЗО не имеет своей защиты и при его номинале в 63А и установленном перед ним АВ50А при определенных условиях он будет пропускать через себя ток превышающий его номинал.
Кактус-devil :diablo: .