Выбор сечения проводов для щита

Добавлено: 16 дек 2015, 16:46
Гуляев Денис
Добрый день! По какой таблице ПУЭ правильно подобрать сечение провода, если он прокладывается в силовом щите, например ГРЩ, т.е. от шин ГРЩ к автоматическому 3- полюсному выключателю подходит три установочных провода? Провод ПВ-3, нагрузка 280А.

Сечение провода

Добавлено: 16 дек 2015, 17:40
Константин Павлович
Гуляев Денис, табл 1.3.4

Сечение провода

Добавлено: 16 дек 2015, 18:49
Андрей Ingener
Сейчас маркировка по крайней мере у нас поменялась провода ПВ3 - Пугв, можете его использовать, если есть место развернутся то можно и
ШМТ, ну если денег не жалко то ШМГИ

Сечение провода

Добавлено: 17 дек 2015, 02:46
Гуляев Денис
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты Гуляев Денис, табл 1.3.4

брать как в т.1.3.4 как для трех одножильных?

Выбор сечения проводов для щита

Добавлено: 17 дек 2015, 17:01
Константин Павлович
Гуляев Денис, возьмите на 95 мм2