Асинхронный мотор дергается при включении.

Выбор, пуск, схемы подключения и соединения обмоток, реверс различных электродвигателей.
kerosin121
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 18:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение kerosin121 » 26 янв 2022, 21:52

Добрый. Запарился уже разбираться) Имеется асинхронник без шильдика. Несколько поменьше мотора на 1,5квт, т.е. визуально где-то киловатт. Включен в треугольник. Ведет себя так как на видео, либо дергается на старте либо стартует, но не выходит на обороты.
Конденсатор подключен 100мкф. Казалось бы много... подключил 90 - то же. 75 -то же. 60 - то же) меньше уже не стал т.к. напряжение на обмотках проваливается уже сильно ниже сетевого. Крутанешь рукой вал и включишь - крутится нормально на полных оборотах. Ниче не понимаю. Ставить пусковой через кнопку?
Ревизия механической части сделана, подшипники смазаны, от руки крутится легко.

https://photos.app.goo.gl/5QcSENce1bgv27AP7
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение Voloxa » 27 янв 2022, 22:00

Увеличь сечение питающих проводов.
kerosin121
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 18:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение kerosin121 » 28 янв 2022, 21:41

Voloxa писал(а):Источник цитаты Увеличь сечение питающих проводов

Переподключил через 2*1,5 медь. То же самое. Заметил такую штуку, что когда он покрутится минут 5, немного разогреется, то запускается почти всегда с первого раза.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение Voloxa » 31 янв 2022, 16:42

Давай грубо посчитаем.
Асинхронник ~ 1,1 кВт – номинальный ток ~ 4,6А.
Пусковой ток ~ 32.2А.
Длительно допустимый ток для ПВС 2х1,5 ~ 23А. (не учитываем длину).
Вопрос? Каким образом при таком сечении провода эл. двигатель сам раскрутится?
kerosin121
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 18:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение kerosin121 » 31 янв 2022, 17:21

Voloxa писал(а):Источник цитаты Вопрос? Каким образом при таком сечении провода эл. двигатель сам раскрутится?


Думаю, в вашем вопросе уже содержится ответ.
"Длительно допустимый ток для ПВС 2х1,5 ~ 23А." Вот собственно таким и должен) что пуск происходит не в течение полутра часов, а за доли секунды. Т.е. кратковременно нагрузку провод выдерживает.

Но если следовать вашим рассуждениям, это что выходит?) Вы мне предлагаете делать подвод в техническое помещение с мотором в 10 квадратов алюминия?)) Чтобы расчётно выдерживало более 32 ампер тока, т.к. кроме самого мотора там еще есть потребители?) Это прикол такой у вас?)

Ну а если серьезно, то у меня помещение запитано на 2,5 квадрата алюминия. Поэтому выше этого не прыгнешь.
kerosin121
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 18:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение kerosin121 » 02 фев 2022, 11:02

Поставил пусковой конденсатор через ПНВС. Работает отлично. Вопрос решен, тема закрыта.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Асинхронный мотор дергается при включении.

Сообщение Voloxa » 08 фев 2022, 22:01

Научил парня считать. И на том спасибо. Хоть бы спасибо сказал.