Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 09 фев 2021, 20:24
Alkup
Здравствуйте товарищи электрики.
Помогите пожалуйста со схемой электрики в квартире.
Хочу поменять 2-х полюсные автоматы на 1 полюсные. На какие лучше менять?
1. Могу ли я к одному из узо добавить автомат на 16 А (розетки в коридор)
2. Еще необходимо добавить розетку в сантехнишу чтобы подключить проточный водогрей на 8 кВт и розетку для аквасторожа. Какой необходим провод, какого сечения? Наверное отдельной линией необходимо? Какое УЗО и автомат необходим для этого?
Схема и фото то что есть сейчас.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 09 фев 2021, 21:07
кви-45
А какое сечение питающего кабеля для щитка. Какой режим работы проточного водонагревателя?
ведь ток нагрузки будет не меньше 35А
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 10 фев 2021, 00:15
Alkup
Сечение для щитка - 10
Режим работы водонагревателя - 2 недели в год.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 10 фев 2021, 10:03
Voloxa
Ну вот. Опять нужно "вытягивать" всю инфу.
Alkup писал(а):Источник цитаты Режим работы водонагревателя - 2 недели в год.
Другими словами: "Пользуемся всего 2 недели в год...".
1. Для чего розетки в коридор нужно через УЗО?
2. Где проходит сантехниша?
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 10 фев 2021, 10:17
Voloxa
Alkup. Вскрой лицевую панель на фото щитка и дай просмотреть соединения к УЗО и автоматам.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 10 фев 2021, 13:28
TOPMO3
Здравствуйте
Alkup писал(а):Источник цитатыХочу поменять 2-х полюсные автоматы на 1 полюсные. На какие лучше менять?
... на однополюсные.
1. Могу ли я к одному из узо добавить автомат на 16 А (розетки в коридор)
Могете ... (
см.картинку)
2. Еще необходимо добавить розетку в сантехнишу чтобы подключить проточный водогрей на 8 кВт и розетку для аквасторожа.
Какой необходим провод, какого сечения?
... не менее 10 мм²(
Cu)
Наверное отдельной линией необходимо?
... смотря какое применено в щите и какое приходит из подъезда.
какое УЗО и автомат необходим для этого?
... если в щиток уже приходит, нужного сечения провод, думаю можно подключить так ... (
см.картинку)
Схема и фото то что есть сейчас.
... откройте крышку, покажите "натураль" ... (
в схеме, на свет, указано 10А, а у Вас стоит 16А).
Картинки две ... одна предполагаемая (
натураль) ... вторая - "перспектив".
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 10 фев 2021, 16:06
Voloxa
Зачем так жестоко... Объяснить надо чем отличаются 1-полюсные от 2- полюсных
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... смотря какое применено в щите и какое приходит из подъезда.
Зачем так жестоко... Объяснить надо! Как ввод выполнен... 2х-проводный, 3х-проводный... 5-проводный.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 11 фев 2021, 08:36
TOPMO3
Объясняю ... автору надодь подумать, прежде чем покупать такой водонагреватель (
8 КВт), требуется знать разрешенную потребляемую мощность энергии, на квартиру - узнавать в Управляющей компании или в шараге, которая собирает денюжку, за неё.
Возможно, что с такой нагрузкой, он окажется "проблемным соседом" для других ... если дом со старой проводкой.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 11 фев 2021, 10:48
Voloxa
Вот так и надо объяснить. А то гадай на кофейной гуще!
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 25 фев 2021, 19:00
Alkup
Спасибо всем за ответы и консультацию. Обязательно вскрою лицевую панель и пришлю фото.
Отдельное спасибо за схемы.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 25 фев 2021, 19:02
Alkup
Подскажите еще, если вынести отдельную линию под "Нептун", то что лучше Узо или Дифавтомат?
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 25 фев 2021, 19:06
Alkup
Я просто решил поставить систему от протечек Нептун с кранами Бугатти 220 В
Производитель рекомендует через УЗО отдельной линией
Отсюда возникает вопрос, можно ли поставить УЗО 25А ток утечки 30 или Дифавтомат 16А 0,01
Что посоветуете?
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 27 фев 2021, 08:47
ПАВ
УЗО это тоже дифавтомат, уточните ху есть ху у вас . И с токами- пишите одинаковые размерности- или 30 мА и 10 мА, или 0,03 и 0,01 А
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 27 фев 2021, 19:26
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО это тоже дифавтомат, уточните ху есть ху у вас . И с токами- пишите одинаковые размерности- или 30 мА и 10 мА, или 0,03 и 0,01 А
- 1в - копия.jpg (6.34 КБ) 8283 просмотра
Надодь ... поменять местами, чтобы читалось, типа ... "Дифавтомат это тоже УЗО" ...
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 28 фев 2021, 19:36
ПАВ
Не вижу препятствий! Суть остается- иди, гадай, что имелось в виду?
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 07 мар 2021, 16:25
Alkup
Товарищи электрики, подскажите пожалуйста по схеме, все ли так (верная она или что то переделать).
Сильно не ругайте, схему нарисовал по быстрому.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 08 мар 2021, 19:48
TOPMO3
Alkup писал(а):Источник цитаты ... подскажите пожалуйста по схеме, все ли так (верная она или что то переделать).
Если в энегосбыте согласны с той мощностью, на которую хотите, то схема нормальная ... при монтаже, реле напряжения, можно подключить так как я изменил в Вашей схеме, т.е. "нуль" нужен только для нормальной работы электроники самого реле ... при отработке реле - разрывается только фаза.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 10 мар 2021, 14:57
Voloxa
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если в энегосбыте согласны с той мощностью, на которую хотите, то схема нормальная ...
Они не будут соглашаться с:"Той мощностью...". АВТОМАТОМ и все... но при превышении РАЗРЕШЕННОЙ мощности просто поставят 10 - кратный тариф.
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 11 мар 2021, 10:23
TOPMO3
Они не будут соглашаться с:"Той мощностью...". АВТОМАТОМ и все... но при превышении РАЗРЕШЕННОЙ мощности просто поставят 10 - кратный тариф.
Я, похоже, Вас не понял.
По закону, в РФ, частнику разрешается подключение до 15кВт (
без разницы - одно или трехфазка) ... при однофазке (
как у автора, выше) - это получается, более 65 ампер (
230 В).
Энергосбыт может, только ограничить разрешенную мощность (
типа не "тянет" трансформатор или еще ченить) т.е. только по причине "возможности" дать сколько просят ... сразу указывают какой автомат надо ставить на вводе.
Тариф менять, никому не позволяется ... а самовольная замена вводного автомата - тянет за собой не изменение тарифа, а иск - "хищение энергии".
Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Добавлено: 11 мар 2021, 13:25
Voloxa
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты По закону, в РФ, частнику разрешается подключение до 15кВт (без разницы - одно или трехфазка) ... при однофазке (как у автора, выше) - это получается, более 65 ампер (230 В).
Плиз... Закон РФ в студию... про 15 кВт. Есть ПП РФ про 15 кВт. Вопрос: "Что ВЫШЕ Закон или ПП?"
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Энергосбыт может, только ограничить разрешенную мощность
Еще раз повторяю - НЕТ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ как Энергосбыт (канула в "лето", Чубайс так решил и сделал). Есть ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КАМПАНИЯ (иногда совмещает в себе) ГАРАНТИРУЮЩЕГО поставщика электроэнергии. И ей похрену сколько кВт позволяет источник и линии электроэнергии. Ей главное "бабки". Если тебе разрешено 5-15 кВт никогда, еще раз повторюсь никогда КАМПАНИЯ ограничивать не будет. Пожалуйста ПОТРЕБЛЯЙ и плати свыше РАЗРЕШЕННОЙ 10-кратный тариф.
Читай внимательно 861 ПП РФ...