Страница 2 из 2

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 21 ноя 2020, 10:42
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если подключение сделано по общим правилам, то (как я понимаю) на входе на участок стоит автомат 25х3. Тогда превышение по нагрузке будет приводить к отключению сразу 2 домов. Что не есть хорошо.
В миллионах домов стоят, на вводе, такие автоматы ... и всем "не хорошо"! :biggrin:
5 кВт и 10 кВт на дома маловато.
Опуститесь на землю ... 15 кВт - законодательное ограничение ... хотите больше - платите "недетские" денежки на увеличение разрешенной мощности.
С моей точки зрения такое подключение оправдано только в одном случае - если качаство ээ часто меняется по различным фазам, да ещё к тому же случайным образом.
Не понял логики ...

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 21 ноя 2020, 12:51
Леопольд
Не вдаваясь в дискуссию с Тормозом, расширяю круг вопросов.
Позднее провели газификацию и поставили газовый котёл. Использовали стабилизатор. Тем не менее спустя какое то. Время вышел из строя эл. Блок управления, ценой порядка 20 тыс р.
вопрос - могла ли сказаться здесь указанная архитектура подключения ээ? Например потеря нуля с последующим перекосом фаз?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 21 ноя 2020, 14:37
ПАВ
И у архитектора, как и у технаря язык- лист бумаги и карандаш, в итоге- СХЕМА, план, чертеж. Где ваша схема..., как и о чем гадать?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 21 ноя 2020, 17:40
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты... вопрос - могла ли сказаться здесь указанная архитектура подключения ээ? Например потеря нуля с последующим перекосом фаз?
Архитектура - категорически НЕТ ... пример с пропажей общего нуля - ДА. :biggrin:
"Архитектура" - это вид подключения ЭЭ.
"Пропажа нуля" - это авария, которая возможна по всей линии ... начиная от "внутри ТП", на опорах, и на участке - от вводного автомата до нулевой шины в РЩ.
За последствия от "обрыва" ... до вводного автомата ответственность на сетевых службах ... после вводного - на хозяине участка.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 21 ноя 2020, 23:58
Леопольд
Честно говоря мне вообще не понятно - чем руководствовались лица, принимавшие решение о подобном подключении. Никаких выгод не вижу, сплошные минусы. Может кто подскажет?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 22 ноя 2020, 09:35
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты У знакомого сделан Трехфазный ввод на участок

Вот у него и спросите, какой толк в гаданиях?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 22 ноя 2020, 09:38
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Честно говоря мне вообще не понятно - чем руководствовались лица, принимавшие решение о подобном подключении.
Я таки не пойму ... что Вас напрягает?
Трехфазное подключение, на участках, не запрещено ... после ЩУ (щит учета) потребитель в праве производить распределение ээ (и фаз), по участку и строениям (находящимся на этом участке), как ему вздумается.
Если он дружит с головой, будет производить, это распределение согласно требованиям ТНД (технический нормативный документ).
Если опираться на Ваше описание ... нарушения требований ТНД отсутствуют.
Никаких выгод не вижу, сплошные минусы. Может кто подскажет?
Перечислить "сплошные минусы" можете?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 22 ноя 2020, 17:41
Леопольд
Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт. В дальнейшем могут возникнуть конфликты по использованию разрешённых кВт. Поиск возникающих проблем усложняется (особенно для далеких от электрики членов семей). Ну и тд.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 23 ноя 2020, 10:15
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов.

Надуманный недостаток ... 15кВт - установленное законом ограничение ... надо больше? - пишите заяву и платите деньги ... и нет ни какой разницы, один дом или два ...
Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования.
Кому это не грозит? Стопудово!!! Над Вами, висит точно такой же Дамоклов меч! :biggrin:
С абсолютно высокой вероятностью сообщаю ... мы все умрем! Шо теперича делать?!
Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт.
Становится после чаго? Кто или что мешает полноценности?
В дальнейшем могут возникнуть конфликты по использованию разрешённых кВт.
Кто им помешает поставить, в первом доме, на отходящую линию, дополнительный счетчик?
Поиск возникающих проблем усложняется (особенно для далеких от электрики членов семей). Ну и тд.
Нех... делать далеким человекам в щитках .... Вы еще бабульку заставьте копаться в ЩР!
Ишо чонить будем придумывать на пустом месте?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 23 ноя 2020, 21:37
кви-45
Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт.

Здесь надо понимать Вы рассматриваете ситуацию , когда при превышении токовой нагрузки на однофазной линии электроснабжения к первому дому равной 5 кВт , произойдет отключение общего вводного трехфазного автомата , что приведет к отключению электроснабжения второго дома. ?

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 24 ноя 2020, 09:13
TOPMO3
кви-45 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт.

Здесь надо понимать Вы рассматриваете ситуацию , когда при превышении токовой нагрузки на однофазной линии электроснабжения к первому дому равной 5 кВт , произойдет отключение общего вводного трехфазного автомата , что приведет к отключению электроснабжения второго дома. ?
Лео забывает учесть, что хозяином , обоих домов, является один и тот же человек ... которому ничего не стоит сделать другое перераспределение.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:53
Леопольд
Я знаю, что участком владее одна большая семья, а домами отец и сын. Скорей всего у них прекрасные отношения. Но время и опыт показывают, что со временем могут быть варианты.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 24 ноя 2020, 19:47
ПАВ
Так в чем проблема? Как по мне- самое бестолковое занятие- решать чужие и неизвестные проблемы.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 09 фев 2021, 15:37
Voloxa
Всем привет!
Давно не заходил. Небольшие "проблемки" были!
Я сейчас как "[url]пенсия![/url]" Короче ПЕНСИОНЕР!
По существу. Лео не "парься" родственники сами разберутся, кому платить и за что платить. Главное чтобы было все выполнено по ПРАВИЛАМ.
Ну и на будущее... Нет такой организации, как ЭНЕРГОНАДЗОР (канул в лето..), его функции выполняет РОСТЕХНАДЗОР (спасибо Чубайсу - добился). Есть Энергосбытовая кампания (иногда совмещает себя с Гарантирующим поставщиком) электроэнергии. Им главное УЧЕТ, чтоб был выполнен по ихним ТУ.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 12 фев 2021, 06:27
Леопольд
Voloxa писал(а):Источник цитаты сами разберутся

Где то читал "...дураки учатся на своих ошибках...". Там дальше еще и про дебилов есть.

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Добавлено: 18 фев 2021, 12:25
Voloxa
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где то читал "...дураки учатся на своих ошибках...". Там дальше еще и про дебилов есть.

Тогда объясни им доходчиво.
В целях дальнейшего МИРНОГО сосуществования Вам необходимо выполнить два раздельных ввода, с различными лицевыми счетами в сбытовой кампании. И платить по счетам раздельно.