Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 454
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение TOPMO3 » 21 ноя 2020, 10:42

Леопольд писал(а):Источник цитаты Если подключение сделано по общим правилам, то (как я понимаю) на входе на участок стоит автомат 25х3. Тогда превышение по нагрузке будет приводить к отключению сразу 2 домов. Что не есть хорошо.
В миллионах домов стоят, на вводе, такие автоматы ... и всем "не хорошо"! :biggrin:
5 кВт и 10 кВт на дома маловато.
Опуститесь на землю ... 15 кВт - законодательное ограничение ... хотите больше - платите "недетские" денежки на увеличение разрешенной мощности.
С моей точки зрения такое подключение оправдано только в одном случае - если качаство ээ часто меняется по различным фазам, да ещё к тому же случайным образом.
Не понял логики ...
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Реклама
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение Леопольд » 21 ноя 2020, 12:51

Не вдаваясь в дискуссию с Тормозом, расширяю круг вопросов.
Позднее провели газификацию и поставили газовый котёл. Использовали стабилизатор. Тем не менее спустя какое то. Время вышел из строя эл. Блок управления, ценой порядка 20 тыс р.
вопрос - могла ли сказаться здесь указанная архитектура подключения ээ? Например потеря нуля с последующим перекосом фаз?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 6444
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 817
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение ПАВ » 21 ноя 2020, 14:37

И у архитектора, как и у технаря язык- лист бумаги и карандаш, в итоге- СХЕМА, план, чертеж. Где ваша схема..., как и о чем гадать?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 454
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение TOPMO3 » 21 ноя 2020, 17:40

Леопольд писал(а):Источник цитаты... вопрос - могла ли сказаться здесь указанная архитектура подключения ээ? Например потеря нуля с последующим перекосом фаз?
Архитектура - категорически НЕТ ... пример с пропажей общего нуля - ДА. :biggrin:
"Архитектура" - это вид подключения ЭЭ.
"Пропажа нуля" - это авария, которая возможна по всей линии ... начиная от "внутри ТП", на опорах, и на участке - от вводного автомата до нулевой шины в РЩ.
За последствия от "обрыва" ... до вводного автомата ответственность на сетевых службах ... после вводного - на хозяине участка.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение Леопольд » 21 ноя 2020, 23:58

Честно говоря мне вообще не понятно - чем руководствовались лица, принимавшие решение о подобном подключении. Никаких выгод не вижу, сплошные минусы. Может кто подскажет?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 6444
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 817
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение ПАВ » 22 ноя 2020, 09:35

Леопольд писал(а):Источник цитаты У знакомого сделан Трехфазный ввод на участок

Вот у него и спросите, какой толк в гаданиях?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 454
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение TOPMO3 » 22 ноя 2020, 09:38

Леопольд писал(а):Источник цитаты Честно говоря мне вообще не понятно - чем руководствовались лица, принимавшие решение о подобном подключении.
Я таки не пойму ... что Вас напрягает?
Трехфазное подключение, на участках, не запрещено ... после ЩУ (щит учета) потребитель в праве производить распределение ээ (и фаз), по участку и строениям (находящимся на этом участке), как ему вздумается.
Если он дружит с головой, будет производить, это распределение согласно требованиям ТНД (технический нормативный документ).
Если опираться на Ваше описание ... нарушения требований ТНД отсутствуют.
Никаких выгод не вижу, сплошные минусы. Может кто подскажет?
Перечислить "сплошные минусы" можете?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2196
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение Леопольд » 22 ноя 2020, 17:41

Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт. В дальнейшем могут возникнуть конфликты по использованию разрешённых кВт. Поиск возникающих проблем усложняется (особенно для далеких от электрики членов семей). Ну и тд.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 454
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение TOPMO3 » Вчера, 10:15

Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов.

Надуманный недостаток ... 15кВт - установленное законом ограничение ... надо больше? - пишите заяву и платите деньги ... и нет ни какой разницы, один дом или два ...
Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования.
Кому это не грозит? Стопудово!!! Над Вами, висит точно такой же Дамоклов меч! :biggrin:
С абсолютно высокой вероятностью сообщаю ... мы все умрем! Шо теперича делать?!
Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт.
Становится после чаго? Кто или что мешает полноценности?
В дальнейшем могут возникнуть конфликты по использованию разрешённых кВт.
Кто им помешает поставить, в первом доме, на отходящую линию, дополнительный счетчик?
Поиск возникающих проблем усложняется (особенно для далеких от электрики членов семей). Ну и тд.
Нех... делать далеким человекам в щитках .... Вы еще бабульку заставьте копаться в ЩР!
Ишо чонить будем придумывать на пустом месте?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 700
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 250
Контактная информация:

Трехфазный ввод на участок (2 дома)

Сообщение кви-45 » Вчера, 21:37

Леопольд писал(а):Источник цитаты Основной недостаток (на мой взгляд) - нагрузка более 5 кВт приводит к отключению двух домов. Отгорание нуля с очень высокой вероятностью приводит к выходу из строя оборудования. Становится маловероятным полноценно использовать максимально разрешённые 15 кВт.

Здесь надо понимать Вы рассматриваете ситуацию , когда при превышении токовой нагрузки на однофазной линии электроснабжения к первому дому равной 5 кВт , произойдет отключение общего вводного трехфазного автомата , что приведет к отключению электроснабжения второго дома. ?
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!


  • Реклама

Вернуться в «Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость