Всем привет! Давно не заходил сюда.Все некогда.
Возникла такая проблема использование двух термоконтролеров REX C100 подключенных к одной термопаре К типа в муфельной термопечи. Нужно это для работы на разных температурных режимов 650 гр.С и 1100гр. С. Персонал который пользуется данной печкой не понимает как корректировать параметры работы REX C100. И раз за разом тыкают там, что попало. Ломая весь алгоритм работы. Установить еще одну термопару нет возможности так как нужно проделать отверстие через камеру. Вехралевый нагреватель где то залит в корпусе и как уложен не известен.Есть риск повредить при сверлении. Есть идея установить второй контроллер и организовать работу с помощью механического переключения(вкл-выкл) контроллеров запрограмированных на определенную работу(1й-650гр,2й-1100гр) Но как сделать так что бы контроллеры будучи подключенные к одной термопаре не измеряли внутреннее сопротивления друг друга во время работы. Так как подобное подключения 100% даст данный эффект. Из за этого показания будут черти что.