Страница 1 из 1

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 13 дек 2015, 12:19
Lukich
Уважаемые форумчане, подскажите, с какими токами утечки поставить УЗО для оборудования бассейна. Имеется насос противотока 2,2кВ (220В), насос фильтра 600 Вт (220В) и две лампы на 300 Вт с понижающим трансформатором.

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 13 дек 2015, 12:24
tupos
Lukich, не более 10 мА

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 13 дек 2015, 12:39
Lukich
tupos, спасибо за ответ!
А не будет ложных срабатываний?

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 13 дек 2015, 14:01
Rokoal
Lukich писал(а):Источник цитаты tupos, спасибо за ответ!
А не будет ложных срабатываний?

В ПУЭ написано про 0,4мА на 1А нагрузки и 0,01 на 1м погонный.

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 13 дек 2015, 16:02
tupos
Lukich писал(а):Источник цитаты tupos, спасибо за ответ!А не будет ложных срабатываний?

При исправном электрооборудовании и электропроводке не будет. А больший ток отключения применять опасно.

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 14 дек 2015, 08:52
Lukich
Rokoal писал(а):Источник цитаты
Lukich писал(а):Источник цитаты tupos, спасибо за ответ!
А не будет ложных срабатываний?

В ПУЭ написано про 0,4мА на 1А нагрузки и 0,01 на 1м погонный.

Посчитал, что при суммарном токе нагрузки (примерно 17А), расчетный ток отключения будет 17*0,4 = 7мА. Но на одном сайте прочитал, что УЗО отключается в диапазоне от 50 до 100% от указанного, т.е. от 5 до 10 мА. Получается если расчетный ток утечки 7 мА, то возникает вероятность ложного отключения.
Решил поставить два УЗО 10мА поделив нагрузку. Спасибо!

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 14 дек 2015, 09:52
tupos
Lukich писал(а):Источник цитаты Но на одном сайте прочитал, что УЗО отключается в диапазоне от 50 до 100% от указанного, т.е. от 5 до 10 мА

Врет сайт. Сколько испытывал, УЗО с уставкой 30 мА срабатывает в диапазоне 22 - 25 - 28 - 30 мА. Выделенные чаще.

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 14 дек 2015, 12:27
Lukich
tupos писал(а):Источник цитаты
Lukich писал(а):Источник цитаты Но на одном сайте прочитал, что УЗО отключается в диапазоне от 50 до 100% от указанного, т.е. от 5 до 10 мА

Врет сайт. Сколько испытывал, УЗО с уставкой 30 мА срабатывает в диапазоне 22 - 25 - 28 - 30 мА. Выделенные чаще.

Получается, если учитывать диапазон срабатывания УЗО 50-100%, то УЗО с уставкой 30 мА должно отключатся в диапазоне от 15 до 30 мА. Согласен, возможно преувеличивают и отключаться УЗО с уставкой 30 мА будет именно при токах, которые ближе к указанному значению (22-25-28-30 мА).

УЗО для оборудования бассейна

Добавлено: 14 дек 2015, 12:58
ПАВ
УЗО как УЗО. а все равно и вставки изолирующие в трубу, если железная, и заземлял бы все намертво на месте, а еще спокойнее- разделительный тр-р, и тоже заземление насосов.