Расчёт по ПУЭ

Сообщение Александр » 10 мар 2020, 18:47

Здравствуйте. В руки попала книга по расчёту ( названия нет- не все страницы имеются).
1.jpg

2.jpg

4.jpg

Книга опирается на пятое ПУЭ.
5.jpg

Заинтересовала фраза
3.jpg

Получается сечение 2.5 будет защищать автомат на 20А?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Константин » 11 мар 2020, 14:01

Александр писал(а):Источник цитаты Получается сечение 2.5 будет защищать автомат на 20А?

Тут нет заключительного вывода каким номиналом будут защищать эту линию. Выбор аппаратов защиты для "Проводов"и " Кабелей" выполняется согласно устоявшемуся току длительного нагрева. Эти таблички из ГОСТ приведены именно для таких расчетов. Этому учат в Институтах. Чего рядовому обывателю или техническому специалисту со среднем образованием не известно.
Поэтому ув.Александр, выбор аппарата по его номиналу может лечь при известных условиях эксплуатации в разы меньше или больше. Все будет обусловлено проведенными расчетами.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение tupos » 11 мар 2020, 14:30

Александр писал(а):Источник цитаты Получается сечение 2.5 будет защищать автомат на 20А?

Нужно знать еще тип выключателя автоматического. Например, у модульного ВА 47-29 характеристика срабатывания теплового расцепителя 1,45 х In в течение 1 часа. То есть 1,45 х 20 = 29А. По таблице ПУЭ 1.3.4 Ток составит при открытой прокладке 30 А. Соответственно, защита обеспечена
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение tupos » 11 мар 2020, 14:31

Александр, viewtopic.php?t=50 - здесь подробнее
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Константин » 11 мар 2020, 14:49

tupos писал(а):Источник цитаты Нужно знать еще тип выключателя автоматического. Например, у модульного ВА 47-29 характеристика срабатывания теплового расцепителя 1,45 х In в течение 1 часа. То есть 1,45 х 20 = 29А. По таблице ПУЭ 1.3.4 Ток составит при открытой прокладке 30 А. Соответственно, защита обеспечена

Нет.На данный момент неизвестно.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Константин » 11 мар 2020, 14:54

Мне нет времени пояснять. Нашел хороший пример земляка. По поводу всех этих табличек из ГОСТ в "ПУЭ" это как раз эти самые таблички.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Александр » 11 мар 2020, 19:32

Здравствуйте. ПО ПОЛОЧКАМ раскладываю
2.jpg

2.jpg

2.jpg

dcc8f19719cfb5bd053cb81da72c2fdf.jpg

p0226.png
Вложения
1Безымянный.jpg
2Безымянный.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение tupos » 12 мар 2020, 06:38

Александр, и что мы не так объяснили?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Александр » 12 мар 2020, 17:47

Хотелось бы знать о каком пункте ПУЭ идет речь
3.jpg

В 5 ПУЭ нашёл только это
6Безымянный.jpg

это он и есть?
И потом, на кабель с алюминиевыми жилами 2.5мм (по меди значит 1.5мм) предлагается автомат 20А.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Константин » 13 мар 2020, 14:47

Александр писал(а):Источник цитаты Хотелось бы знать о каком пункте ПУЭ идет речь

Автор сие книжечки давал какие нибудь сноски на пункты? Нет. Так образно сославшись на "инкогнито пункт" в ПУЭ. С такой сноской я могу сказать, что речь может идти о нулевых защитных проводниках при больших сечениях. ПУЭ. п.п 1.7.126
Формула т.КЗ как раз подходит для расчетов задачи в вашей книжке.Вот только одно но. Выбор делается для РЕ проводника ну не как не для рабочих.В вашей книжке какие то опечатки.Либо представленный вами контекст вырезан не от туда.
Таким номиналом аппарат вывозит перегрев изоляции кабеля.В аварийных режимах работы.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Александр » 13 мар 2020, 17:40

Когда я учился в техникуме (1998-2001) и делал курсовую работу, нам давали такой расчет
20200313_172911.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Константин » 14 мар 2020, 12:37

Александр писал(а):Источник цитаты Когда я учился в техникуме (1998-2001) и делал курсовую работу, нам давали такой расчет

А на каком таком предмете в Техникуме переплеталось ПУЭ и выдержки из него? Электротехника? Спец-Технология?
Я ведь тоже заканчивал когда-то Техникум. Немного чуть раньше. Совсем чуть чуть. Но никакого ПУЭ в образовательных целях не применялось. Электротехника - формулы расчеты всего и вся.Спец-Технология- конструкция,машиностроение агрегатов,ремонт,сборка,обслуживание.
И мне сейчас непонятен смысл подобного рода задач в ТЕХНАРЕ из сборника "свода НПД" так как таковой может переписан(переиздан) в тот же год обучения. Что то из ряда вон выходящее.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Александр » 14 мар 2020, 14:10

Мои документы
20200314_135419.jpg

20200314_135649.jpg

Моя тетрадь по предмету- эксплуатация
20200314_140953.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Константин » 14 мар 2020, 16:46

Александр писал(а):Источник цитаты Мои документы

Александр, Я не спрашивал есть ли у вас диплом или нет. Зачем он мне..Если хотите знать такой пакет доков и у меня есть.
IMG_20200314_200645.jpg

и тетради курсовых работ тоже сохранились 4 шт. По всем основным предметам.
IMG_20200314_201423.jpg

Открыл старые тетради прям накрыла..ностальгия.

Перелистал тетради
IMG_20200314_203437.jpg
IMG_20200314_203422.jpg
IMG_20200314_200942.jpg
IMG_20200314_203405.jpg

:biggrin: Даже нашел свою первую двойку по Эл.Технике за нерешенное домашнее задание. Написать написал, а не сделал.. :smile:
Зульфия Рахимовна мне её влепила в тетрадь. Но в журнал не поставила. Заставила на уроке сделать.И у доски отвечать. Сделал помню. Поставила 4 за исправленный косяк :biggrin:
Программа обучения у нас не практиковала подобное. В общем то и правильно. Давался материал работать головой. тч Считать.Формулы,переменные,уравнения. Вставляй по формуле-бери вспомогательные данные по ТХ изделия и рассчитывай.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Расчёт по ПУЭ

Сообщение Леопольд » 30 мар 2020, 12:14

...
Вложения
73993459-191F-48C1-BA4C-BB13852DD18A.jpeg
73993459-191F-48C1-BA4C-BB13852DD18A.jpeg (25.43 КБ) 24187 просмотров
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей