Система TT, как заземлять и что?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
boniborn
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 18:48
Репутация: 1
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение boniborn » 05 янв 2020, 14:39

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
boniborn писал(а):Источник цитатыПрикрепляю схему ЩУ (который на трубостойке).
Пока ситуация вот такая, позже перемычку верхнюю уберу, оставив самостоятельный ноль, а землю возьму от домашнего заземления.
На каком расстоянии трубостойка от Вашего "треугольника" (возможно будущего ... желательно, чтобы было не меньше 30 - 40 метров )?
Если нет возможности или желания увеличить расстояние и если корпус щитка (ЩУ) пластик ... можете потом убрать перемычку. Если корпус металл - перемычку убирать нельзя.

Трубостойка при въезде на участок, штырь заземления под нею, а дом в 30 метрах, а заземление дома будет от трубостойки в 27 метрах.
Корпус щита учёта металлический, он заземлён на штырь в земле.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2020, 14:40

Леопольд писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты вообще не имеет смысла вести разговор о повторном заземлени
А вариант "отгорония нуля" разве не остается актуальным?
Не врубился ... об чем вопрос.
"Повторка" придумана именно и для этого случая ... т.е. частично "замещает" оборванную линию нуля.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2020, 14:43

boniborn писал(а):Источник цитатыТрубостойка при въезде на участок, штырь заземления под нею, а дом в 30 метрах, а заземление дома будет от трубостойки в 27 метрах.
Корпус щита учёта металлический, он заземлён на штырь в земле.
Ну и ладно ... перемычку не трогайте.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение Леопольд » 05 янв 2020, 14:59

boniborn писал(а):Источник цитаты чтобы было не меньше 30 - 40 метров

Что стоит за этим требованием?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
boniborn
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 18:48
Репутация: 1
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение boniborn » 05 янв 2020, 15:00

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
boniborn писал(а):Источник цитатыТрубостойка при въезде на участок, штырь заземления под нею, а дом в 30 метрах, а заземление дома будет от трубостойки в 27 метрах.
Корпус щита учёта металлический, он заземлён на штырь в земле.
Ну и ладно ... перемычку не трогайте.

Хорошо, перемычку оставлю, а вот что предъявить в электросетях по поводу захода нуля в счётчик напрямую? Чем мотивировать-то? Мне вот реально тоже эта ситуация сразу не понравилась... А чем ответить им не знаю...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2020, 15:04

boniborn писал(а):Источник цитаты... ноль от СИПа идёт сразу в счётчик, иначе не пломбируют...
Вот нашел в Яндекс-картинках ЩУ.
Обратите внимание ... нейтральный провод проходит (без разрыва ...только изоляцию чуток снимают) через зажим в счетчик. Там же подключен проводник повторного заземления и от туда же можно брать нуль, на уходящий к дому кабель.
1.jpg

з.ы. ... На фото "лишний" провод - от счетчика к клеммнику (синий) ... можно было на автомат подать с зажима или от счетчика. Но возможно предусматривают дальнейшие, дополнительные подключения, и поэтому поставили как бы "лишнюю" шинку.
То что ввод трехфазный - не имеет значения. :smile:
Вот нашел обзор на https://www.forumhouse.ru/useralbums/16331/view ... и фото такого, очень удобного устройства ...
2.jpg
Последний раз редактировалось TOPMO3 06 янв 2020, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2020, 15:16

boniborn писал(а):Источник цитаты... а вот что предъявить в электросетях по поводу захода нуля в счётчик напрямую? Чем мотивировать-то? Мне вот реально тоже эта ситуация сразу не понравилась... А чем ответить им не знаю...
А ни чем не сможете мотивировать, так как уже всё подписано и принято ... и они не поверят теперича, что Вы, вдруг, стали электрограмотным и опасаетесь протекания уравнительного тока, при неравномерных нагрузках по фазам, через контакты Вашего счетчика.
По идее, эти токи не ахти большие, вряд ли больше 10 - 20 ампер (они постоянно меняются) ... при нормально затянутых контактах не страшно ... но всё меняется и течет.
На крайняк ... убрать перемычку ... но это нарушение требований ПУЭ. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение Леопольд » 05 янв 2020, 15:23

Часто бывает - напишешь письмо с просьбой разъяснений конкретных вопросов - и вопрос так или иначе решается. Если даже не ответят у Вас будет отмазка на будущее...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2020, 15:26

Леопольд писал(а):Источник цитаты
boniborn писал(а):Источник цитаты чтобы было не меньше 30 - 40 метров
Что стоит за этим требованием?
Это не требование, а рекомендация и относится именно к случаю организации системы ТТ.
При малых расстояниях, между "повторкой" на ЩУ и "треугольником" потребителя, этот участок земли (особенно в мокром состоянии) будет проявлять себя как кусок провода, соединяющий эти заземления ... в результате ТТ превращается в "недоделанную" TN-C-S со всеми его опасностями.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение Леопольд » 05 янв 2020, 15:42

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты превращается в "недоделанную" TN-C-S со всеми его опасностями

А как поступить мне - в моем случае уличная линия сделана на СИП, счетчик "Матрица" висит на ответвлении 35м, вход в дом. Заземление будет ТТ. А как же сделать "повторку", да еще и соблюсти "не меньше 30 - 40 метров" ?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Система TT, как заземлять и что?

Сообщение TOPMO3 » 05 янв 2020, 17:44

Леопольд писал(а):Источник цитатыА как поступить мне - в моем случае уличная линия сделана на СИП, счетчик "Матрица" висит на ответвлении 35м, вход в дом. Заземление будет ТТ. А как же сделать "повторку", да еще и соблюсти "не меньше 30 - 40 метров" ?
А зачем Вам делать "повторку" ... и где собирались его делать?
"Вводом" называется точка, находящая на границе Вашего оборудования ... счетчик на опоре - нехай сетевики и делают там, согласно Правил. А Вы делаете, у себя на участке свою "треуголку".
Только надо проследить за сетевиками ... или пусть делают "повторку" ДО счетчика или вообще не делают.
Счетчики "Матрица" имеют модели, которые умеют "считать" и по нулю ... если ... у Вас окажется такая модель и "повторка" будет ПОСЛЕ счетчика ... даже при полностью выключенных потребителях в доме, будут начисляться токи, о которых писал я выше топикстартеру (уравнительный ток от сдвига фаз).
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей