Страница 1 из 1

Объедение нескольких контуров заземления

Добавлено: 29 окт 2019, 18:00
hulitolku
щиток.jpg
Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур - молниезащита. Тоже свежий.
Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме?
И на какой лучше сажать электроустановки в доме?

На сайте занда нашел следующий текст:
Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.

Объедение нескольких контуров заземления

Добавлено: 02 ноя 2019, 18:55
TOPMO3
hulitolku писал(а):Источник цитаты Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу?
Вам отвечает ...
ПУЭ 7 писал(а):1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Способ соединения - на Ваш выбор, главное, чтобы была возможность периодического контроля исправности.
И на какой лучше сажать электроустановки в доме?
Который будет ближе.

Объедение нескольких контуров заземления

Добавлено: 02 ноя 2019, 19:16
ПАВ
Касательно молниеотвода, я бы ЗЗ не соединял в одну кучу. Или я неправ?

Объедение нескольких контуров заземления

Добавлено: 02 ноя 2019, 20:46
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Касательно молниеотвода, я бы ЗЗ не соединял в одну кучу. Или я неправ?
Мне кажется ... с точки зрения ПУЭ не прав ... с точки зрения наших реалий - на все 100% прав, так как ПУЭ требует от частника молниезащиту 2 или 3 категории считая, что сетевики озаботились установкой защиты ВЛ 1_ой категории .. а есть она или нет хто-его-знает!

Объедение нескольких контуров заземления

Добавлено: 03 ноя 2019, 09:43
ПАВ
Так в том и дело, что не все читают эти ПУЭ, не все их исполняют и гарантии никто не даст. Было бы все красиво и по ПУЭ, насколько меньше дел было бы у ремонтников аппаратуры. Правда, а на шо им тогда жить???