Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Nickz
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение Nickz » 07 окт 2019, 11:17

Всем привет. Подскажите по "интересной" ситуации.
2 комнатная квартира, идёт разделение автоматов по комнатам 16А розетка 10А свет. Итого 5А16 и 5А10 на 2 комнаты, кухню, ванну и коридор и А16 на стиралку отдельно. Перед всеми автоматами стоит УЗО на 40А (АББ). Всё это работает 3 года. Неделю назад звонит отец, что УЗО вырубается, с автоматами всё норм, включены. Ну по телефону решили снять УЗО и запитать автоматы напрямую, а я приеду и привезу новое УЗО. Новое УЗО так же вырубается, начал отщелкивать автоматы и выяснилось следующее. Вся новая техника (телевизор, ноутбуки и прочее) работает отлично, но как только подключаешь старую технику (1 телевизор и 1 холодильник) в любую розетку - сразу вырубается УЗО. То есть подключал холодильник в дальнюю комнату через удлинитель - сразу вырубается. Так же выяснилось, что за неделю до вырубания УЗО сгорел кухонный комбаин (древний). Сейчас всё работает без УЗО.
Собственно вопросы:
1. Холодильник и старый телевизор вырубают УЗО, а без него работают отлично. В чем проблема?
2. Мог включенный в кухонную розетку комбаин "сломать" холодильник и телевизор, включенный в другой комнате через другой автомат?

Извиняюсь за сумбур, не писатель. И УЗО и автоматы АББ, проводка медная 2.5 и 1.5.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение Rumato » 07 окт 2019, 11:40

Nickz,
1. Проблема в холодильнике и старом телевизоре.
2. Как бы помягче... мне бы такая мысль пришла в голову только после длительного запоя :blush:
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Nickz
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение Nickz » 07 окт 2019, 12:22

1. Одновременно 2 прибора сломались? Какова вероятность?)
2. Вот вот, но других причин одновременной поломки я не вижу...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение кви-45 » 07 окт 2019, 14:31

[quote="Nickz"]Источник цитаты 2. Мог включенный в кухонную розетку комбаин "сломать" холодильник и телевизор, включенный в другой комнате через другой автомат?[/quot
Может быть был скачок напряжения , после которого Комбайн сгорел, А в холодильнике и телевизоре немного подгорели какие-нибудь узлы
куда происходит временная небольшая утечка тока (допустим в конденсатор?????) , поэтому срабатывает УЗО, а без него автоматы держат.
Ну как -то так , здесь ПАВ нужен.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение ПАВ » 08 окт 2019, 08:04

1- у ТВ единственное, что может связывать с землей есть антенное гнездо, но оно никак не касается сети в большинстве схем, и старых, и новых, сеть гальванически отвязана от всего ТВ.
Раньше можно было встретить ТВ некоторых брендов- Хитачи, Томпсон с такой связью, но там гнездо антенны было развязано конденсаторами с рабочим напряжением пару киловольт.
В чем здесь причина, не зная и не видя подробностей- АХРЕНЕГОЗНАЕТ?!
2- аналогично и в холодильнике.
Был скачок, не было его- гадать бесполезно. Только вскрытие и изучение на месте, каким образом и путем у них появилась утечка на землю для работы простого УЗО. Впрочем, УЗО ли там, или ДА, кто точно знает?
Если ДА не селективный, а всего с одним клювиком, то хренегознает, от чего сработка происходит, а вдруг там короткое?
В жизни все не так, как на самом деле...
Nickz
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение Nickz » 08 окт 2019, 09:33

На входе точно УЗО стоит.
Ну значит идти в магазин за телевизором и холодильником... Спасибо!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение TOPMO3 » 08 окт 2019, 11:04

Гм ...
Когда-то сгорел комбайн.
Через неделю (!!!), после этого, начал срабатывать УЗО.
Выяснилось, что срабатывает от холодильника и телевизора ... вместе или раздельно неизвестно.
Без УЗО они работают (вместе или раздельно неизвестно) как написано "отлично".
Их объявили неисправными ... подозрения падают на покойный комбайн ... (имхо ... тоска их заела ...не хотють они без него).
Человек пошел покупать новые холодильник и телевизор (вместе или раздельно неизвестно)
... не попытавшись проверить и возможность использовать эти приборы и дальше без влияния на УЗО (вместе или раздельно). :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Nickz
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение Nickz » 08 окт 2019, 12:20

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
... не попытавшись проверить и возможность использовать эти приборы и дальше без влияния на УЗО (вместе или раздельно). :biggrin:

Не понял, это как? Я же написал, что без УЗО они работают, а УЗО вырубают (раздельно).
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение TOPMO3 » 08 окт 2019, 13:09

Nickz писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... не попытавшись проверить и возможность использовать эти приборы и дальше без влияния на УЗО (вместе или раздельно). :biggrin:
Не понял, это как? Я же написал, что без УЗО они работают, а УЗО вырубают (раздельно).
Вы проверили у них (без УЗО) только работоспособность, а безопасность для человека не проверили.
Включите их в любую розетку через двухпроводный удлинитель (этим исключается возможное воздействие на УЗО) и замерьте ток утечки от корпуса к нулю (удлинителя) ... если не сумеете (тестер не "поймает") можно рискнуть, дальше продолжать эксплуатировать.
А еще лучше, временно отключить входной сетевой фильтр на них и проверить работу с УЗО ... если выбьет неисправность "глубже", если нет, менять конденсатор на фильтре.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение ПАВ » 08 окт 2019, 13:25

А как это сделать в ТВ неведомой системы? Аналогично с х-ком, если он простой и древний, фильтра там точно нет.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение TOPMO3 » 08 окт 2019, 13:39

ПАВ писал(а):Источник цитаты А как это сделать в ТВ неведомой системы? Аналогично с х-ком, если он простой и древний, фильтра там точно нет.
В случае отсутствия (фильтра) продолжать эксплуатировать как эксплуатировали в советское время ... пока дым не пойдет. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение ПАВ » 08 окт 2019, 13:53

Та ладно, фильтр массовый!!! больше от мух, а не защиты прибора для. В ТВ и т.п. задача фильтра не столько не пущать В прибор, как не пущать ИЗ прибора, к соседу, например. Далеко не все ф-ры могут похвастаться правильной схемой. Ну, а для х-ка времен СССР он вообще мертвому припарки, что туда, что обратно- компрессору плевать на имп. помехи.
В жизни все не так, как на самом деле...
Nickz
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 16:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает УЗО после поломки комбаина.

Сообщение Nickz » 08 окт 2019, 15:17

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Nickz писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... не попытавшись проверить и возможность использовать эти приборы и дальше без влияния на УЗО (вместе или раздельно). :biggrin:
Не понял, это как? Я же написал, что без УЗО они работают, а УЗО вырубают (раздельно).
Вы проверили у них (без УЗО) только работоспособность, а безопасность для человека не проверили.
Включите их в любую розетку через двухпроводный удлинитель (этим исключается возможное воздействие на УЗО) и замерьте ток утечки от корпуса к нулю (удлинителя) ... если не сумеете (тестер не "поймает") можно рискнуть, дальше продолжать эксплуатировать.
А еще лучше, временно отключить входной сетевой фильтр на них и проверить работу с УЗО ... если выбьет неисправность "глубже", если нет, менять конденсатор на фильтре.


Вас понял! Спасибо за подробности.

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя