ТОЭ писал(а):Константин писал(а): И что это за нормативный документ такой как его зовут?
Можно начать с ПУЭ таблица 1.8.38, можно ваше ПТЭЭП почитать внимательно сноску внизу таблицы 36
ТОЭ Поверьте мне я не раз читал ПТЭЭП и Свод нормативных правил ПУЭ-7.
А вы внимательно читали ПТЭЭП? Туже сноску о которой мне говорите? К чему это примечание относится? Мне кажется нет.
По таблице.
Для любых электроустановок при суммарной мощности до 100 кВА цифра перед звездочками (в сноске) в зависимости от уровня напряжения. Для вас при напряжении 380/220 В и сопротивление заземлителя должно быть - 30 Ом. Если мощность выше 100 кВА, то расчет выполняется по формуле в скобках с учетом удельного сопротивления почвы "ро" для данной местности.
Что касается звездочек, то они означают, что сопротивление заземляющего устройства ТП, определяется с учетом всех повторных заземлений нейтрали начиная от трансформатора ТП, в т.ч. и вашего повторного заземления и равно для вашего трансформатора 4 Ом для уровня напряжения сети 380 В.
ПУЭ более точнее разъясняет
1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.