Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение antonbessonov » 08 авг 2019, 10:24

Что будет с ОПС, установленном на дин рейке в ВРУ-0,4кВ, при обрыве нуля на питающей линии? Со слов одного человека (далёкого от электричества), четырёхполюсный ОПС, который ему установили в вводном щите, начал дымить, когда включили резервное ДГУ-0,4 кВ. При подключении дизеля был перепутан ноль с фазой.
Если это действительно так, и ограничитель перенапряжения дымит при фазном напряжении (около) 380 В, то зачем нужна такая дымящая защита? Либо нужно обязательно ставить реле напряжения в дополнение к ОПС. Но это не всем по карману.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение Rumato » 08 авг 2019, 10:49

Рабочий ноль к ОПС вобщето не подключается. Что там конкретно напутали, без схемы всё равно не понять.
А ОПС ставится для защиты от больших импульсов типа молнии, но никак не от "обрыва ноля".
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение antonbessonov » 08 авг 2019, 11:01

К четырёхполюсному подключается. Понятно, что ОПС от грозовых перенапряжений, но обрыв нуля никто не отменял.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение ПАВ » 08 авг 2019, 11:27

Для начала интересно- а как напряжение с ДГУ попало туда??? ОПС кудой подключен, где?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение antonbessonov » 08 авг 2019, 11:32

Схему рисовать неохота, так объясню. В ВРУ перекидной рубильник (на 2 направления). Когда отключается питание от ВЛ-0,4 переключаем рубильник на резерв и заводим ДГУ. А если при подключении ДГУ перепутали фазу с нулём, то у нас и получается напряжение между фазой у нулём около 380 В. ОПС подключён сразу после перекидного рубильника.
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение ТОЭ » 08 авг 2019, 11:55

antonbessonov писал(а):Схему рисовать неохота, так объясню. В ВРУ перекидной рубильник (на 2 направления). Когда отключается питание от ВЛ-0,4 переключаем рубильник на резерв и заводим ДГУ. А если при подключении ДГУ перепутали фазу с нулём, то у нас и получается напряжение между фазой у нулём около 380 В. ОПС подключён сразу после перекидного рубильника.

Найдите пробитый модуль и отключите от него проводник. Как вы фазируете рубильник, если фаза на ноль попадает? Там не только ОПС погорит, хотя он как раз и не должен гореть от 400 В. Может быть на N модуле заложено меньшее пробивное напряжение. Нашел ОПС1-D на 230 В, может там такой стоит.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение ПАВ » 08 авг 2019, 12:01

Всегда считал, что ОПН должен быть или до учета, или сразу после него, если иначе не выходит. Но в любом случае отдыхать при питании от БГ/ДГ. А тут такое... Странно, что только ОПН дымился, а нагрузка терпела?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение antonbessonov » 08 авг 2019, 13:38

По нагрузке: некоторые светильники вышли, так сказать, из строя. Остальные не успели, потому что, видимо, почувствовав задымление от ОПС, хозяин быстренько заглушил дизель. Говорил ещё, что была свистопляска с освещением в доме, когда дизель работал. Подключал дизель не я. Тот, кто подключал, сдал работу, не испытав её. Я пришёл после свистопляски и обнаружил одну из фаз на нуле, а ноль на месте этой фазы. Нагрузку, ясно дело, я не включал, а когда ноль на место подключил, то и включил нагрузку. Всё заработало нормально. Мне бы хотелось, чтобы админ Дмитрий сделал такой эксперимент с ОПС-ами. Я ему писал сообщение под одним из его испытательных видео в ютубе, но он, что-то проигнорировал. Хотя было бы интересно.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение ПАВ » 08 авг 2019, 14:02

А Дмитрий располагает лишними ОПС для этого? Да и схема неизвестна, что повторять? На какое все-таки напряжение ОПС?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение antonbessonov » 08 авг 2019, 14:17

Вот такой. Написано на нём 440 В. Но это линейное, или фазное, не понятно.
Вложения
5ca8989d7d14be1d1d9ff14ad4642148d22bdd017e8246ff74469123c1d693cf.png
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что будет с ОПС при обрыве нуля?

Сообщение elalex » 08 авг 2019, 19:30

1.Если считать ИЭК ОПС1 образцом бюджетного УЗИП, то у варисторов ОПС1-В (1 класса) коассификационное напряжение 750В, и ему переключения питания внешней сети - не проблема. Будут коммутационные перенапряжения - погасит. Ударит молния - погасит.
2.Что там поставили человеку - неизвестно, так что нечего его и вспоминать. Можно обсуждать - что может быть с УЗИПом вообще.
3.Обрыв ноля давно отменили и даже запретили вспоминать!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»

Кто сейчас на конференции