Страница 2 из 5
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:09
ПАВ
Если так случилось, то я бы металл брал- гофра, кабель-канал и проч. и АВ с минимально возможным током, при массовом применении СДЛ и пары ампер достаточно.
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:11
ПАВ
При таком подходе- 63А на все и они же на освещение??? УЗО спасет от утечки, а от возможного к/з что будет спасать?
И последнее- вам бюджет или безопасность важнее
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:17
Rumato
Стас1992,
1000 рублей съест весь бюджет?
Вы там за доширак работаете?
Рисуйте ка схему того что есть, иначе я чувствую натворите дел.
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:19
Стас1992
Rumato,
спасибо за видео. черную и оранжевую гофру я сразу исключил, у меня стоит выбор либо серая, либо изолированный металлорукав, либо кабель канал как ляпнул заказчик)
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:22
Rumato
Стас1992,
А в чём принципиальная разница между гофрой и металлорукавом? В данном случае.
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:25
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
1000 рублей съест весь бюджет?
Вы там за доширак работаете?
Рисуйте ка схему того что есть, иначе я чувствую натворите дел.
бюджет клиента на мои услуги 400-420$ в это входит сбор щитка, с перечисленными выше автоматами, монтаж примерно 20 распределительных коробок и примерно 35 розеток/выключателей.
ПАВ писал(а):Источник цитаты При таком подходе- 63А на все и они же на освещение??? УЗО спасет от утечки, а от возможного к/з что будет спасать?
И последнее- вам бюджет или безопасность важнее
вы мне предлагаете за свой счет им УЗО купить?
от возможного к/з автоматические выключатели стоящие после УЗО на каждую комнату и электроприбор перечисленный выше не спасет?
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:27
Стас1992
Rumato, если к/з произойдет в простой гофре шансов не больше что она загорится или её пробьет и искра попадет на дерево?
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:28
Rumato
Стас1992,
Тогда стоит начать с интимных подробностей.
Вы из какого региона?
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:30
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Тогда стоит начать с интимных подробностей.
Вы из какого региона?
Тбилиси
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:32
Rumato
Стас1992,
Для обеспечения локализационной способности, СП256 требует стальную трубу с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Применение металлорукава требует обязательного заземления оного.
Вы можете описать ситуацию, при которой в кабеле, просто так, на ровном месте произойдёт КЗ?
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:35
ПАВ
Стас1992 писал(а):Источник цитаты вы мне предлагаете за свой счет им УЗО купить?
Мне расхотелось вам что-то предлагать.
Если у вас там такие условия, то опишите их изначально, с мелочами, а догадываться о проблемах с деньгами? Увольте.
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:38
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Для обеспечения локализационной способности, СП256 требует стальную трубу с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Применение металлорукава требует обязательного заземления оного.
Вы можете описать ситуацию, при которой в кабеле, просто так, на ровном месте произойдёт КЗ?
я довожу кабель до места где будет люстра, люстру вешает сам хозяин, ИБА ДЭНЕГ НА УСЛУГИ ЭЛЭКТРИКА НЭТУ
по этому как он его там подключит только ему известно.
извиняюсь мне придется прервать диалог, надо поехать на объект, посчитать сколько чего закупать, заодно сделаю фотографии потолка, и пару шедевров электромонтажа, оставайтесь с нами, будет интересно)
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:39
Стас1992
Стас1992 писал(а):Источник цитаты Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Для обеспечения локализационной способности, СП256 требует стальную трубу с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Применение металлорукава требует обязательного заземления оного.
Вы можете описать ситуацию, при которой в кабеле, просто так, на ровном месте произойдёт КЗ?
я довожу кабель до места где будет люстра, люстру вешает сам хозяин, ИБА ДЭНЕГ НА УСЛУГИ ЭЛЭКТРИКА НЭТУ
по этому как он его там подключит только ему известно.
извиняюсь мне придется прервать диалог, надо поехать на объект, посчитать сколько чего закупать, заодно сделаю фотографии потолка, и пару шедевров электромонтажа, оставайтесь с нами, будет интересно)
ПАВ писал(а):Источник цитаты Стас1992 писал(а):Источник цитаты вы мне предлагаете за свой счет им УЗО купить?
Мне расхотелось вам что-то предлагать.
Если у вас там такие условия, то опишите их изначально, с мелочами, а догадываться о проблемах с деньгами? Увольте.
скажите какие условия вам описать, я ничего не скрываю)
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:44
Rumato
Стас1992,
Какое отношение люстра имеет к проводке?
Ладно, крутите там чего хотите, всё равно ничего путного не получится
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:47
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Какое отношение люстра имеет к проводке?
Ладно, крутите там чего хотите, всё равно ничего путного не получится
как какое отношение, может он коряво соединит провод с проводами люстры, соединение будет греться, близко друг к другу провода будут, в конце концов, заденет ножом изоляцию когда зачищать будет
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 11:52
Rumato
Стас1992,
Это то, что я описал страницу назад, проблемы в электрике всегда возникают из-за соединений.
И если металлорукав будет не заземлён, то он начнёт греться
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 17:31
Стас1992
вот такой щиток установлен на столбе у дома
кружком отмечено место где будет расперд коробка в данной комнате и от нее к люстре надо довести 2х1.5 ВВГ
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 18:53
ПАВ
Понимаю, что нет денег на дорогие УЗО и АВ, но неужели нет пары коп на две оцинкованные шайбы??? Вот это все тихо расползется с неизбежным подгоранием!
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 20:00
Стас1992
ПАВ писал(а):Источник цитаты Понимаю, что нет денег на дорогие УЗО и АВ, но неужели нет пары коп на две оцинкованные шайбы??? Вот это все тихо расползется с неизбежным подгоранием!
если я правильно понимаю вы про АВ, тут как раз таки деньги есть, ибо это сделано государством. более того красный провод заходящий снизу в АВ с оплавленной изоляцией, на фото еще плохо видно, но вы обратите на эту чудо кабель от автомата к счетчику. 2.5 с изнасилованной изоляцией)
любите юмор?вот вам еще из того же здания
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 08 авг 2019, 00:54
elalex
А деньги есть, ибо это сделано государством - это про что?