Страница 2 из 5

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:09
ПАВ
Если так случилось, то я бы металл брал- гофра, кабель-канал и проч. и АВ с минимально возможным током, при массовом применении СДЛ и пары ампер достаточно.

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:11
ПАВ
При таком подходе- 63А на все и они же на освещение??? УЗО спасет от утечки, а от возможного к/з что будет спасать?
И последнее- вам бюджет или безопасность важнее

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:17
Rumato
Стас1992,
1000 рублей съест весь бюджет?
Вы там за доширак работаете?
Рисуйте ка схему того что есть, иначе я чувствую натворите дел.

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:19
Стас1992
Rumato,
спасибо за видео. черную и оранжевую гофру я сразу исключил, у меня стоит выбор либо серая, либо изолированный металлорукав, либо кабель канал как ляпнул заказчик)

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:22
Rumato
Стас1992,
А в чём принципиальная разница между гофрой и металлорукавом? В данном случае.

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:25
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
1000 рублей съест весь бюджет?
Вы там за доширак работаете?
Рисуйте ка схему того что есть, иначе я чувствую натворите дел.

бюджет клиента на мои услуги 400-420$ в это входит сбор щитка, с перечисленными выше автоматами, монтаж примерно 20 распределительных коробок и примерно 35 розеток/выключателей.
ПАВ писал(а):Источник цитаты При таком подходе- 63А на все и они же на освещение??? УЗО спасет от утечки, а от возможного к/з что будет спасать?
И последнее- вам бюджет или безопасность важнее

вы мне предлагаете за свой счет им УЗО купить? :good:
от возможного к/з автоматические выключатели стоящие после УЗО на каждую комнату и электроприбор перечисленный выше не спасет?

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:27
Стас1992
Rumato, если к/з произойдет в простой гофре шансов не больше что она загорится или её пробьет и искра попадет на дерево?

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:28
Rumato
Стас1992,
Тогда стоит начать с интимных подробностей.
Вы из какого региона?

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:30
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Тогда стоит начать с интимных подробностей.
Вы из какого региона?

Тбилиси

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:32
Rumato
Стас1992,
Для обеспечения локализационной способности, СП256 требует стальную трубу с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Применение металлорукава требует обязательного заземления оного.
Вы можете описать ситуацию, при которой в кабеле, просто так, на ровном месте произойдёт КЗ?

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:35
ПАВ
Стас1992 писал(а):Источник цитаты вы мне предлагаете за свой счет им УЗО купить?

Мне расхотелось вам что-то предлагать.
Если у вас там такие условия, то опишите их изначально, с мелочами, а догадываться о проблемах с деньгами? Увольте.

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:38
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Для обеспечения локализационной способности, СП256 требует стальную трубу с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Применение металлорукава требует обязательного заземления оного.
Вы можете описать ситуацию, при которой в кабеле, просто так, на ровном месте произойдёт КЗ?

я довожу кабель до места где будет люстра, люстру вешает сам хозяин, ИБА ДЭНЕГ НА УСЛУГИ ЭЛЭКТРИКА НЭТУ :pleasantry:
по этому как он его там подключит только ему известно.
извиняюсь мне придется прервать диалог, надо поехать на объект, посчитать сколько чего закупать, заодно сделаю фотографии потолка, и пару шедевров электромонтажа, оставайтесь с нами, будет интересно)

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:39
Стас1992
Стас1992 писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Для обеспечения локализационной способности, СП256 требует стальную трубу с толщиной стенки не менее 0,5 мм. Применение металлорукава требует обязательного заземления оного.
Вы можете описать ситуацию, при которой в кабеле, просто так, на ровном месте произойдёт КЗ?

я довожу кабель до места где будет люстра, люстру вешает сам хозяин, ИБА ДЭНЕГ НА УСЛУГИ ЭЛЭКТРИКА НЭТУ :pleasantry:
по этому как он его там подключит только ему известно.
извиняюсь мне придется прервать диалог, надо поехать на объект, посчитать сколько чего закупать, заодно сделаю фотографии потолка, и пару шедевров электромонтажа, оставайтесь с нами, будет интересно)

ПАВ писал(а):Источник цитаты
Стас1992 писал(а):Источник цитаты вы мне предлагаете за свой счет им УЗО купить?

Мне расхотелось вам что-то предлагать.
Если у вас там такие условия, то опишите их изначально, с мелочами, а догадываться о проблемах с деньгами? Увольте.

скажите какие условия вам описать, я ничего не скрываю)

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:44
Rumato
Стас1992,
Какое отношение люстра имеет к проводке?
Ладно, крутите там чего хотите, всё равно ничего путного не получится :sad:

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:47
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Какое отношение люстра имеет к проводке?
Ладно, крутите там чего хотите, всё равно ничего путного не получится :sad:

как какое отношение, может он коряво соединит провод с проводами люстры, соединение будет греться, близко друг к другу провода будут, в конце концов, заденет ножом изоляцию когда зачищать будет

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 11:52
Rumato
Стас1992,
Это то, что я описал страницу назад, проблемы в электрике всегда возникают из-за соединений.
И если металлорукав будет не заземлён, то он начнёт греться :negative:

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 17:31
Стас1992
вот такой щиток установлен на столбе у дома
кружком отмечено место где будет расперд коробка в данной комнате и от нее к люстре надо довести 2х1.5 ВВГ

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 18:53
ПАВ
Понимаю, что нет денег на дорогие УЗО и АВ, но неужели нет пары коп на две оцинкованные шайбы??? Вот это все тихо расползется с неизбежным подгоранием!

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 07 авг 2019, 20:00
Стас1992
ПАВ писал(а):Источник цитаты Понимаю, что нет денег на дорогие УЗО и АВ, но неужели нет пары коп на две оцинкованные шайбы??? Вот это все тихо расползется с неизбежным подгоранием!

если я правильно понимаю вы про АВ, тут как раз таки деньги есть, ибо это сделано государством. более того красный провод заходящий снизу в АВ с оплавленной изоляцией, на фото еще плохо видно, но вы обратите на эту чудо кабель от автомата к счетчику. 2.5 с изнасилованной изоляцией)
любите юмор?вот вам еще из того же здания

подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом

Добавлено: 08 авг 2019, 00:54
elalex
А деньги есть, ибо это сделано государством - это про что?