Страница 31 из 38
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 30 май 2018, 19:27
электрик
ПАВ: При не ответственном монтаже, и не надежной схеме - ПОЖАР!
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 30 май 2018, 19:28
электрик
Я про ВАГО.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 30 май 2018, 19:53
ПАВ
электрик писал(а):Источник цитаты ПАВ: При не ответственном монтаже, и не надежной схеме - ПОЖАР!
Если можно- подробнее! В чем не ответсвенность, в том, что изоляция при заделке снята не на 12, а на 10 или 15 мм. ? Что есть ненадежная схема у вас? Утюг в розетку евро 16 или 10 А- надежно или нет? Уточните.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 14:41
Olegkhm
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, имею надобность соединить в распределительной коробке 3 кабеля ШВВП и 1 ВВГ, тоесть однопроволочный и многопроволочный (мягкий). Насколько я знаю, в чистом виде делать скрутку.
Можно ли сделать скрутку, и запаять, если надо соединить ШВВП и ВВГ? Я имею в виду, если есть "монолитный" проводник и "многопроволочный"
Заранее благодарю.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 15:50
elalex
ШВВП - шнуры, а не кабели. Зачем они в коробке?
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 17:27
Olegkhm
elalex писал(а):ШВВП - шнуры, а не кабели. Зачем они в коробке?
Тов. Elalex, я ценю то, что Вы пытаетесь помочь. Не надо спрашивать зачем, просто есть так. А я задал один вопрос, "Можно ли сделать так?"
Если Вы знаете, можно ли спаять вместе монопроволочный и многопроволочный поделитись пожалуйста своими знаниями.
Зачем они в коробке?
Потому что имеем то, что имеем, у меня вся проводка сделана ШВВП, да это не кабель, да это не правильно. Я не электрик. Какой кабель/провод/шнур был с того и делали. Если бы делать все по правилам, я бы до сих пор был бы без света на даче.
Извиняюсь за столь эмоциональный ответ, но думаю, что дал исчерпывающий ответ.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 17:57
elalex
1.Для меня никогда не бывает исчерпывающих ответов, я всегда найду причину развивать тему.
2.Вам тяжело, противно общаться, отвечать?
3.Технически многопроволочные с монолитными можно и скрутить, и спаять. Но зависит от назначения проводников - освещение можно и крепко скрутить, а вот с розеточными линиями такого лучше не делать.
4.Нужно знать не только назначение, но и сечения всех участников соединения, чтобы принять обоснованное решение по соединению. Может оказаться нужным установить местный распределительный щиток.
5.Оставить в эксплуатации ШВВП - означает продолжать жить на пороховой бочке, это редкое специфическое удовольствие. Можно и продолжать, но поставить хорошую защиту и не слишком загружать шнуры.
6.Делать всё по правилам не сложнее и дороже, чем не по правилам. Так что нечего котить бочку на правила. ВВГ не дороже ШВВП. Просто когда делали - нужно было знать.
7.Как всегда и у всех - задается вопрос про мелочь, а оказывается, что лучше бы переделать всю схему питания всей дачи. Дело не катастрофическое, можем поговорить.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 17:59
ПАВ
Olegkhm писал(а):Источник цитаты elalex писал(а):ШВВП - шнуры, а не кабели. Зачем они в коробке?
Тов. Elalex, я ценю то, что Вы пытаетесь помочь. Не надо спрашивать зачем, просто есть так. А я задал один вопрос, "Можно ли сделать так?"
Если Вы знаете, можно ли спаять вместе монопроволочный и многопроволочный поделитись пожалуйста своими знаниями.
Зачем они в коробке?
Потому что имеем то, что имеем, у меня вся проводка сделана ШВВП, да это не кабель, да это не правильно. Я не электрик. Какой кабель/провод/шнур был с того и делали. Если бы делать все по правилам, я бы до сих пор был бы без света на даче.
Извиняюсь за столь эмоциональный ответ, но думаю, что дал исчерпывающий ответ.
Извините, темный вы- были бы в мешке, был бы и вопрос- почему в мешке??? Тут вопрос принципиальный:
...я не ищу покоя, я ищу кингстоны, я хочу увидеть шеф-повара заполненного водой по горло!...(с)
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 18:03
elalex
ПАВ, Ваши дурацкие кривляния и цитаты уже достали!
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 18:10
ПАВ
Я рад стараться, но ваша ловля блох- ...почему там, а не там... пугает не привыкших к вашим манерам и отпугивает электорат.
ПыСы- не нравится, не читайте.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 18:16
elalex
Мои манеры обеспечивают рейтинг форума.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 18:23
ПАВ
elalex писал(а):Мои манеры обеспечивают рейтинг форума.
Было, давайте свежее что-то, например- на 100500 процентов форум подсел на вас. И правда, не на всяком есть такой спец- говорить обо всем и ничего.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 20:25
Olegkhm
elalex писал(а):1.Для меня никогда не бывает исчерпывающих ответов, я всегда найду причину развивать тему.
2.Вам тяжело, противно общаться, отвечать?
3.Технически многопроволочные с монолитными можно и скрутить, и спаять. Но зависит от назначения проводников - освещение можно и крепко скрутить, а вот с розеточными линиями такого лучше не делать.
4.Нужно знать не только назначение, но и сечения всех участников соединения, чтобы принять обоснованное решение по соединению. Может оказаться нужным установить местный распределительный щиток.
5.Оставить в эксплуатации ШВВП - означает продолжать жить на пороховой бочке, это редкое специфическое удовольствие. Можно и продолжать, но поставить хорошую защиту и не слишком загружать шнуры.
6.Делать всё по правилам не сложнее и дороже, чем не по правилам. Так что нечего котить бочку на правила. ВВГ не дороже ШВВП. Просто когда делали - нужно было знать.
7.Как всегда и у всех - задается вопрос про мелочь, а оказывается, что лучше бы переделать всю схему питания всей дачи. Дело не катастрофическое, можем поговорить.
1. Я согласен. Но как я писал ниже, я не электрик.
2. Нет, я бы сказал наоборот. Но иногда бывает, надо предпринять что-то сейчас, иногда ""еще вчера", а длинные ответы забирают время на действие.
3. За этот пункт искренне благодарю, так как данного ответа я и ожидал. Тем более что Вы практик.
4. Изначально хотел обжать, нашел ГМЛ, но пресс-клещи покупать на 3 "обжима" считаю не резонным. Будет соединятся 2 ШВВП 2,5*3 + 1 ШВВП 1,5*3 + ВВГнгд 6*3. Все вышеназванные ШВВП сейчас в скрутке до них добавиться ВВГ, по этому я задал вопрос о допустимости спаивания разных типов проводников. Местный распределительный щит туда нельзя никак.
5. Учту. Буду стараться поставить УЗО, но когда разделю на группы.
6. Согласен, но правила надо знать вовремя
Как говориться, пока гром не грянет...
7. Честное слово, не совался бы в проводку, не болела бы голова как сделать по правильному
Ведь как-то работает.
Elalex, благодарю Вас за информацию и помощь. Еще вдогонку вопрос: я флюсом паять не умею, а вот с ортофосфорной кислотой умею, для распред коробки это принципиально?
P/S Вдогонку пункту 2. Это время было потрачено на поиск мощного паяльника, так как свой для таких целей очень слаб
Еще раз благодарю.
С ув.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 10 июн 2018, 20:53
elalex
1.Побудете на форуме месяц - станете электриком, по совокупности хоть 1 разряда, а по дачным тонкостям - переплюнете и 6 разряд.
2.Сейчас предпринимите изучение теории электроснабжения дачи. Опыт быстрой работы у Вас уже есть, хотите повторить, Вам мало ошибок?
3.Некоторые проблемы и их решение 2-3 предложениями не обьясняются. Месяц, не меньше.
4.В месте схождения кабелей и шнуров - местное распределение энергии: весьма мощная входная линия и слабые выходные. Никаких соединений, только распредел.щиток. Чего это его там нельзя?
5.Будете стараться не сжечь дом, не убить себя, родных и близких?
6.Только УЗО при ШВВП - наверно, будет маловато. Не знаю, как ведёт себя ШВВП при всех электрических опасностях. Но стоит считать, что уровень защиты должен быть на ступень выше, чем при ВВГ.
7.Понятно: пока не знаешь о проблемах - голова не болит, чем дурнее - тем легче жить. Но не слишком сложно и дорого сделать хорошо, чтобы голова не болела и совесть не мучила.
8."Как-то работает" - это довод дикарей, не уподобляйтесь им, поднимайтесь выше.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 02 июл 2018, 15:06
Mytabor
Ребята, помошите советом срочно, какую D гильзы брать под опресовку алюминиевых проводов? Имеем старый фонд, панелька, сечение проводов неизвестно. Задача удлиннить концы в выключателях света и возможно в розетках.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 02 июл 2018, 16:51
Rumato
Mytabor,
10 квадратов.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 02 июл 2018, 17:46
Константин
Mytabor писал(а):Источник цитаты Ребята, помошите советом срочно, какую D гильзы брать под опресовку алюминиевых проводов? Имеем старый фонд, панелька, сечение проводов неизвестно. Задача удлиннить концы в выключателях света и возможно в розетках.
На выключателях и розетках 2.5-4кв.мм Берите под 4кв.мм.
Лично в своем личном распоряжении имею набор разношёрстных гильз. Так при ремонтах не известно что попадется. Чего и вам желаю обзавестись хотябы по шт 10 каждых.
10кв.мм в розетки и на выключателе? И как туда под шайбу совдеповского выключателя 10 кв.мм вслезло?
К чему 10кв.мм при таких работах поясните?
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 02 июл 2018, 17:50
ПАВ
Ну да, почти 4 мм в диаметре, хотел бы видеть такое при условии, что те розетки рассчитаны аж!!! на 6 ампер.
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 02 июл 2018, 18:25
elalex
Mytabor, в каком смысле "Имеем старый фонд, панелька, сечение проводов неизвестно. Задача удлиннить концы в выключателях света и возможно в розетках"? Что это за дело, и кто Вы в этом деле?
Способы соединения жил проводов и кабелей
Добавлено: 02 июл 2018, 18:38
Rumato
Константин,
10 квадратов, это минимальное сечение алюминиевой гильзы, которое существует на планете Земля.
Про розетки и выключатели не было ни одного слова. Задача стояла - нарастить провода.
В 10-ку входит 4 провода 2,5 квадрата (приходящий, уходящий и 2 огрызка для добивки).
Надеюсь пояснил.