Страница 28 из 38

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 30 сен 2017, 16:15
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты В процессе горения будет и 1 и 10 и 33...


На эту тему базар уже был. Именно от того, что это сопротивление неизвестно, говорить о конкретных тепле, токе и проч. бессмысленно.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 30 сен 2017, 16:19
Леопольд
Базар был. Плохо то, что Вы не хотите учиться, переучиваться, вдаваться в тонкости. Живете старым багажом. Удивительно, что ПК освоили.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 30 сен 2017, 16:33
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты Базар был. Плохо то, что Вы не хотите учиться, переучиваться, вдаваться в тонкости. Живете старым багажом. Удивительно, что ПК освоили.

Ну научите, дайте точное численное значение для любого бытового случая, хотя бы от elalex: было 0,01 Ом, стало 0,1 Ом! Кстати- старый багаж- законы электротехники пока не изменил никто, и если сто лет назад ток в цепи определялся по з-ну Ома, то так и осталось. А вот вы примера не приводите, но словесами бездоказательно сыплете налево-направо. Совсем по детски-...а он первый начал!...Есть доказательства, примеры- извольте! Нет- не обвиняйте в неведомых вам грехах.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 30 сен 2017, 17:30
elalex
Про переходное сопротивление контакта:
https://samelectrik.ru/chto-takoe-perex ... lenie.html
Написано, что должно быть не более 0,05 Ом. Получается: все, что больше - это не контакт. Так что никаких 1 Ом , 10 Ом или 33 Ом, как догадываются электронщики. Или учитесь электрике, или не вякайте про нее.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 30 сен 2017, 17:40
ПАВ
Дааа, смертельный аргумент-...Написано, что должно быть не более 0,05 Ом...(с) Внесен во все скрижали электрики, есть догма? А кто обсуждает то, что быть должно, но бывает НЕ ТАК, НЕ ТАМ И НЕ ВПОПАД? Вякаете вы, именно невпопад и ниочем! От чего же тогда горят провода в клемниках, розетках и любых соединениях, если там все так правильно- не более 0,05 Ом ?
Или принцип тот же- сказать внятно нечего, так хоть что попало напишу. Аффтар, пешите исчо!
Прям пестня получилась-...все равно, решил он тихо, напишу хоть что-нибудь...

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 04 окт 2017, 23:17
bingook
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Какие ещё пробки 10А?

Круглые такие с кнопочками, родом из СССР. Когда стиралка греет воду - вылетают падлы :smile:
Завтра если получится поеду за АВ, кабелями и прочим, в том числе за каким-нибудь девайсом для соединения алюминия и меди.
От изоляторов до щитка прокину ввг 2х4. По подземному вводу буду думать в след.году и в другой теме форума :)

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 12 окт 2017, 09:37
bingook
Подскажите. . Алюминиевый провод сечением 16 нужно соединить с еще 2 проводами - медь 6 и медь 6.
В магазине нашел только:
1. арматура для СИП АСИП 16-95мм 1,5-10мм
2. арматура для СИП АСИП 16-95мм 4-35мм
Пара вопросов.
Что-то из этого подойдет для соединения вместе 3 проводов(ал16+м6+м6)?
Можно ли эти девайсы использовать два раза. т.е. сначала к алюминию 16 присоединить медь 6, а по весне в эту пару добавить еще один провод медь 6?

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 12 окт 2017, 11:31
mastervictor
bingook писал(а):Источник цитаты Что-то из этого подойдет для соединения вместе 3 проводов(ал16+м6+м6)?

Оба подойдут.
bingook писал(а):Источник цитаты Можно ли эти девайсы использовать два раза.

Они одноразовые.
bingook писал(а):Источник цитаты а по весне в эту пару добавить еще один провод медь 6?

По весне поставить рядом вторую пару.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 20 окт 2017, 00:43
bingook
Возвращаясь к вопросу соединения алюм.16 и меди 6. Нашел арматуру для СИП, в мелкой втулке там гель.
Вот писали здесь после соединения\сборки - залить всю арматуру смолой.
А почему не рассматривается вариант обливки-обмазки обычным строительным силиконом? Никто не пробовал или есть подводные камни и противопоказания такой защиты?

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 20 окт 2017, 05:57
A.Li
bingook писал(а):Источник цитаты силиконом

Если для наружки то уточните атмосферостойкость.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 20 окт 2017, 08:16
bingook
Атмосферостойкость силикона или арматуры? За арматуру не в курсе там.
Вот такая хрень -
SIPP.jpg

Визуально - всё открыто, надо как-то защитить. Можно конечно обрезок ПЭТ-бутылки сверху надеть :smile:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 20 окт 2017, 21:39
Pavel
Если нужно надежно и надолго, то залить битумом, как заливают места соединений заземляющего проводника с контуром. Строительный силикон может и атмосферостойкий, но у него слабая адгезия. А вообще, зачем так заморачиваться? Если использовать ответвительные сжимы со срывной головкой, то они вполне герметичны + внутри имеется кварцевазелиновая паста, о чем Вы выше и написали. Если использовать обычные орехи, то туда желательно и заложить КВП. Если и покрывать битумом, то только соединение в виде обжимной медно-алюминиевой гильзы ГАМ.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 20 окт 2017, 21:59
bingook
Ну как сказать, я же не электрик, на мой взгляд соединение девайсом фото которого привел выше, не очень герметично...
Привычка есть - лучше пере бдеть, чем не до бдеть.
Если накрою сверху каждый обжим обрезком пластиковой бутылки, ведь хуже не будет?

П.С. В настоящее время соединение меди 4 и алюминия 16 возле этих изоляторов выполнено скруткой и обмотано пвх изолентой, которой хз сколько лет ....

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 окт 2017, 08:45
ПАВ
Вот и не трогайте, хоть и звучит крамольно.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 22 окт 2017, 21:44
Pavel
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот и не трогайте, хоть и звучит крамольно.

Не надо так говорить. Такое соединение адекватно работает до поры, а потом незаметно повышается сопротивление из-за окисления контакта и в домашней сети начинаются проблемы с пониженным напряжением. А если в хозяйстве имеются длительно работающие мощные потребители, то и отгореть может.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 23 окт 2017, 07:47
ПАВ
Если бы там было некачественное соединение, оно бы себя практически сразу и показало. Уже писал- встречал такие скрутки, незащищенные, которые неплохо себя вели. Естественно, это не норма и не догма, но и не редкость какая, начиная с советских времен.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 23 окт 2017, 15:22
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты встречал такие скрутки, незащищенные, которые неплохо себя вели

Как понял из многочисленных споров, дискуссий, ХОРОШАЯ скрутка простоит долго и посоревнуется с разрешенными соединениями, просто не все умеют делать оную, отсель и запрет ( иначе, от дурака).

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 23 окт 2017, 17:55
ПАВ
A.Li писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты встречал такие скрутки, незащищенные, которые неплохо себя вели

Как понял из многочисленных споров, дискуссий, ХОРОШАЯ скрутка простоит долго и посоревнуется с разрешенными соединениями, просто не все умеют делать оную, отсель и запрет ( иначе, от дурака).


Думаю, не только это. Сейчасные материалы тоже не подарок, медь не должна чернеть даже там, где не скрыта тем же винтовым соединением в клемнике, а полно такого, даже под изолентой, а алюминий вообще х/з из чего. Пришлось столкнуться с тем, что старый совковый листовой алюминий в аргоне преспокойно сваривается, современный неведомого происхождения не варится, хоть танцуй. Прогары, черная поверхность, ломкий становится.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 23 окт 2017, 19:14
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты медь не должна чернеть

В связи с этим рулят таки соединения- сварка и опрессовка.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 23 окт 2017, 19:19
ПАВ
Не против, если есть умение и условия. Я весь дом 9 лет назад собрал на ВАГО, правильном. Осуждайте.