Способы соединения жил проводов и кабелей

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.

Какой из способов соединения Вы больше предпочитаете при монтаже внутренней электропроводки?

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение A.Li » 11 дек 2015, 11:10

Соединений по ПУЭ несколько, но кто как соединяет и какое лучше ? Имхо сварка рулит- сопротивление почти ноль ( и соединить надёжно жилы при обрыве, удлинении ), но можно ли варить жилы под напряжением т.е сначала сделать скрутку чтобы подать энергию к розетке и включить сварочный аппарат ?
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Соединение кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 11:17

Работа под напряжением опасна. Лучше отключить группу от автомата и подсадить туда удлиннитель, а к нему сварочный аппарат. Я всегда использую пресс.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Соединение кабелей

Сообщение A.Li » 11 дек 2015, 11:46

Rokoal писал(а):Источник цитаты Работа под напряжением опасна. Лучше отключить группу от автомата и подсадить туда удлиннитель, а к нему сварочный аппарат. Я всегда использую пресс.

Точно, можно кинуть времянку. Мне нужно для бытовых целей выбрать надёжный и желательно не слишком дорогой способ соединения . Купил бы специальный сварочный аппарат ТС-700 - жаль дорого стоит. Может достаточно ограничиться пресс-клещами ( второе место по надёжности) но тогда лучше гидравлическими - сжим шестигранником имхо надёжнее чем просто клещами (только нужна ли более дорогая модель с предохранительным клапаном ?) . Тогда и подбирать гильзы надо но это мелочи. А если сначала скрутить жилы а потом уже опрессовать - соединение будет более надёжное...?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Соединение кабелей

Сообщение Rumato » 11 дек 2015, 12:01

Делаю опрессовкой, "точка" на мой взгляд более надежна, потому что все производители кабеля занижают сечение. Скручивать жилы не нужно, они вставляются прямые и прессуются, от скрутки надежность не увеличится.
И кто поставил опрессовку на второе месте? По моему мнению она на первом.
Если автомат на линии не более 10А, можно использовать WAGO.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Соединение кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 12:06

A.Li писал(а):Источник цитаты А если сначала скрутить жилы а потом уже опрессовать - соединение будет более надёжное...?

Делаю именно так. Сварочный аппарат собирается на трансформаторе стоимостью 700 руб, кг 10 метров 7, кг 3х1,5 метра 2, наконечники для опрессовки под винтовой зажим, держатель электродов и зажим. Думая вылет не дорого.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Соединение кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 12:09

A.Li писал(а):Источник цитаты Точно, можно кинуть времянку. Мне нужно для бытовых целей выбрать надёжный и желательно не слишком дорогой способ соединения

ПГР-70(4-70мм²)
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Соединение кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 12:15

Rumato писал(а):Источник цитаты Делаю опрессовкой, "точка" на мой взгляд более надежна, потому что все производители кабеля занижают сечение.

Не понял какая связь между способом соединения и сечением проводников?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Rumato » 11 дек 2015, 12:34

При обжиме кабеля с заниженным сечением в гильзе рассчитанной на правильной сечение может произойти недожим и плохой контакт.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 12:49

Rumato писал(а):Источник цитаты При обжиме кабеля с заниженным сечением в гильзе рассчитанной на правильной сечение может произойти недожим и плохой контакт.

Поэтому надо скрутку делать, а потом её опресовывать, по диаметру скрутки подбирается гильза и все будет дожато.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Rumato » 11 дек 2015, 12:59

А если мне надо соединить 2 провода по 10 квадратов? Как такую скрутку сделать? И отработает ли инструмент? Или развалится?
Все производители делают инструмент для опрессовки прямых жил. У скрутки плотность будет выше и пресс имеет полное право сломаться.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение A.Li » 11 дек 2015, 13:01

Rumato писал(а):Источник цитаты При обжиме кабеля с заниженным сечением в гильзе рассчитанной на правильной сечение может произойти недожим и плохой контакт.

Перед покупкой кабеля я стараюсь проверять сечение измерением (лучше штангеном с делением 0.01 ! - 0.1 мало для точного результата- свой опыт) и вычеслением по известной формуле , иначе не знаешь что купил и какую нагрузку на самом деле выдержит кабель. Обязательно спрашивайте кабель по ГОСТ (а не ТУ) + самостоятельная проверка сечения ( очень жаль что обязательные ГОСТы отменили во всех отраслях производства - отсюда не знаем чем работаем и что едим- спасибо огромное господину Правительству...)
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение A.Li » 11 дек 2015, 13:09

Rumato писал(а):Источник цитаты А если мне надо соединить 2 провода по 10 квадратов? Как такую скрутку сделать? И отработает ли инструмент? Или развалится?
Все производители делают инструмент для опрессовки прямых жил. У скрутки плотность будет выше и пресс имеет полное право сломаться.

Почему-то интуиция подсказывает что скрутка с опрессовкой всё-же надёжнее ( согласен с Rocoal), действительно можно недожать в силу причин, а чтобы не пережать надо или гидравлический пресс с предохранительным клапаном или не вкладываться в полную силу , осторожнее.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 13:15

Rumato писал(а):Источник цитаты А если мне надо соединить 2 провода по 10 квадратов? Как такую скрутку сделать? И отработает ли инструмент? Или развалится?
Все производители делают инструмент для опрессовки прямых жил. У скрутки плотность будет выше и пресс имеет полное право сломаться.

Ого десятку. Это где вы так соединяете? Орехи никто не отменял. Пресс не сломается он сдавливает гильзу, на каждый пресс есть инструкция, где написано как с ними работать, чтобы не сломать.
A.Li писал(а):Источник цитаты У скрутки плотность будет выше

Почему выше плотность?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение mastervictor » 11 дек 2015, 14:04

Что то я с начало проголосовал,а потом начал тему читать!
При голосовании,у меня вот такая картинка,в уме перед глазами!
Вложения
raspredelitelynaya-korobka.jpg
raspredelitelynaya-korobka.jpg (25.4 КБ) 12610 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение mastervictor » 11 дек 2015, 14:04

А люди тут с орехами и прессами 10 квадратов прессуют!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение mastervictor » 11 дек 2015, 14:07

Кстати,дома баловался ради интереса!
Инвертор выставил на "0",пасатижи,сердечник от батарейки ААА,скрутку 3*2,5 красиво кончик заплавляет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 14:10

mastervictor писал(а):Источник цитаты А люди тут с орехами и прессами 10 квадратов прессуют!

Мне лично ещё не приходилось делать скрутку 10мм². Если и встретится думаю это будет например ввод пробитый перфоратором, который можно соединить гильзой без скрутки обжимом с двух сторон, либо гильзой со срывными болтами, так же орехом если нет ничего другого.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение mastervictor » 11 дек 2015, 15:47

Rokoal писал(а):Источник цитаты можно соединить гильзой без скрутки обжимом с двух сторон, либо гильзой со срывными болтами, так же орехом если нет ничего другого.

Мне ближе по душе проколы! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Rokoal » 11 дек 2015, 18:55

mastervictor писал(а):Источник цитаты Мне ближе по душе проколы!

Это тоже пойдёт.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Константин Павлович » 12 дек 2015, 16:15

A.Li писал(а):Источник цитаты но можно ли варить жилы под напряжением

скрутки сделал, напругу дал, сварил, отключил, заизолировал. делали.нормально
mastervictor писал(а):Источник цитаты Инвертор выставил на "0",

инвертор на ноль, уолёк в зажим "-", ибо толстый, варит отлично и искр меньше.
Rumato писал(а):Источник цитаты При обжиме кабеля с заниженным сечением в гильзе рассчитанной на правильной сечение может произойти недожим и плохой контакт.

а если проводок заправить туда же(в гильзу) дополнительный?

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей