Страница 2 из 16

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 09 дек 2015, 22:48
Rokoal
Группы 21,22 уберите общее узо

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 09 дек 2015, 22:58
Rokoal
Группа 29 два варианта:
-меняете провод на 3х2,5;
-меняете автомат на 25А.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 09 дек 2015, 22:59
Rokoal
Я так понимаю у Вас бюджет ограничен если вы выбираете провод NYM?

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 09 дек 2015, 23:03
Rokoal
Группа 30 замените провод на 3х4.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 01:38
ВалераТур
доброго времени суток. Сам строю большой дом, с 3-ф. Вводом. По току узо согласен, он должен быть на ступень выше, в вашем случае - вводного автомата. На стиральные машины рекомендуют тип "а" (В продаже чаще всего тип "ас"), также селективность можно строить по времени срабатывания Узо. Вводное узо поставить более медленным, кажется тип "s" (Если найдете в продаже?). На сайте заметки электрика есть ряд статей по выбору узо. Электро-магнитные лучше электронных.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 01:50
ВалераТур
Еще, я бы поставил розетку или резервный автомат в щит до вводного узо, на случай неисправности приборов защиты. У вас предусмотрен эл. Котел от 1-ф.? Может быть 3-ф. Будет лучше?

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:00
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты бюджет ограничен

Судя по общему кол-ву УЗО и пр. как раз наоборот. И к Вам тогда ? - сразу в ГРЩ стоит вводной АВ 3Р 25А, может лучше поставить 3х1Р (т.к. при превышении нагрузки по одной фазе данным АВ будет вырубаться весь дом)? И конечно было бы неплохо знать расчетную мощность эл. оборудования (стац.), смотрю на L2 там и духовка и ст.маш. и насосная и т.д. - одновременная работа не исключена. Может быть духовку (если она имеет возможность) стоит подключить по 3-х фазной схеме? И ЦВЕТА вроде как L1,2,3 (А,В,С) д.б. Ж/З/К?!

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:20
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Вам тогда ? - сразу в ГРЩ стоит вводной АВ 3Р 25А, может лучше поставить 3х1Р (т.к. при превышении нагрузки по одной фазе данным АВ будет вырубаться весь дом)?

В таком случае не будет вырубаться весь дом при превышении нагрузки? 3х1Р есть такие автоматы? Устанавливать аппараты защиты на PEN проводник запрещено.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:22
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Судя по общему кол-ву УЗО и пр. как раз наоборот

Как раз значит. Сэкономил на проводе, а не защите. Будем ждать ответа.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:26
Кактус
Rokoal, Что-то Вы не туда. По другому: вместо ОДНОГО АВ 3Р, поставить ТРИ 1Р на каждую фазу - так понятнее?! и при чём тут PEN?!

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:28
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты Сэкономил на проводе

Ну так ему и скажите, что мол от столба до ГРЩ NYM исключить, а поставить .......

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:33
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Ну так ему и скажите, что мол от столба до ГРЩ NYM исключить, а поставить .......

Там СИП. В первом посте.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:40
Кактус
Rokoal, Смотрел на схему. А чем Вас NYM не устроил? тот же ВВГнгLS, только солиднее на мой взгляд.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:47
Rokoal
На вводе ставить 3х1Р нельзя. Питание гаража 3ф если одна фаза отрубится в момент работы например 3ф потребителя в гараже, ничего хорошего не получится, думаю там будут такие потребители. Вы хотите сказать что ВВГ не лучше?

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 08:59
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты Питание гаража 3ф

Ну значит надо разделить питание 3ф потребителей и однофазных. Я не говорю, что лучше-хуже, не вижу только что за экономия? ВВГ даже дешевле.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 09:02
Rokoal
Вы вкурсе, что групповая прокладка кабеля нум запрещена?

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 09:04
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Ну значит надо разделить питание 3ф потребителей и однофазных. Я не говорю, что лучше-хуже, не вижу только что за экономия? ВВГ даже дешевле.

Что вы будете делить после установки на вводе трёх АВ на каждую фазу?

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 09:05
Rokoal
Про экономию я конечно загнул.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 09:08
Кактус
Rokoal, А кто сказал, что ПОСЛЕ. Разделить ведь можно и ДО.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 10 дек 2015, 09:11
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, А кто сказал, что ПОСЛЕ. Разделить ведь можно и ДО.

Так и надо делать. Запитать гараж необходимо до реле контроля напряжения.