Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:09
Rokoal
eJake писал(а):Источник цитаты 3. В гараже будет отдельный щиток с РН 3фазным для защиты 3фазных потребителей, если одна фаза вырубится однофазным РН в ГРЩ. Можно так делать?

Можно запитать гараж отдельно от защиты дома и поставить реле трехфазного напряжения, так будет правильней.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:15
Rokoal
eJake писал(а):Источник цитаты Как грамотно сделать переход с СИПа на NYM? Или вообще не заморачиваться, сделать ввод в ГРЩ СИПом?

Если прокатит делайти СИПом без разрыва, если нет через проколы.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:19
Rokoal
eJake писал(а):Источник цитаты 5. Может быть добавить на линию 25 (балкон, розетки) индивидуальное УЗО 25/10. Балкон застеклять не планирую а розетка там нужна...

Не надо, правильную розетку поставте со степенью защиты минимум IP 54

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:21
Rokoal
eJake писал(а):Источник цитаты Убрал ВУ вообще

Не убрали. Щит на столбе ВУ.

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:26
Rokoal
Rokoal писал(а):Источник цитаты
eJake писал(а):Источник цитаты 2. Верно ли расположил перекидной рубильник до РН и перед вводными автоматом и УЗО?

Верно

Хотя подождите. Зачем до РН? Вы же не просто так это сделали, из каких соображений?

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:29
Rokoal
eJake писал(а):Источник цитаты На группе 8 (кухня, электродуховка) сечение 4мм оставил, но индивидуальное УЗО убрал. Общего будет достаточно?

Достаточно

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 11:31
Rokoal
eJake писал(а):Источник цитаты Групповое УЗО №3т на линии освещения вернул 25/10, т.к. у меня уже две шутки АББ есть, надо бы использовать... второе бы еще куда пристроить...

В гараж

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Добавлено: 13 дек 2015, 12:59
eJake
Rokoal писал(а):
eJake писал(а):Источник цитаты Убрал ВУ вообще

Не убрали. Щит на столбе ВУ.

На столбе ЩУ. Я хотел делать от столба на фасад дома СИПом, дальше вешать ВУ, в нем перекидной рубильник и бальше уже NYMом в ГРЩ

Rokoal писал(а):
Rokoal писал(а):Источник цитаты
eJake писал(а):Источник цитаты 2. Верно ли расположил перекидной рубильник до РН и перед вводными автоматом и УЗО?

Верно

Хотя подождите. Зачем до РН? Вы же не просто так это сделали, из каких соображений?

Из таких, что если РН будет стоять после перекидного, то неизвестно как РН пережует напряжение от генератора в случае отключения электричества.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 26 янв 2016, 06:09
Evgeniy
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу вас покритиковать мою схему электроснабжения частного дома, и заодно гаража.

Требование договора на подведение 3-х фазного ввода:
1. На вводе установить автомат 25А;
2. Счетчик для снятия показаний устанавливает сетевая компания на столбе;
3. Максимум можно взять 15кВт;

Немного вводной информации и пояснений к чертежам:
1. Ввод со столба будет выполнен кабелем СИП 4х16 алюминий;
2. ВРУ планирую ставить на внешней стене 2-го этажа. Состав ВРУ: автомат 25А, шина 4х7, шина нулевая N, шина PE;
3. Систему заземления выбрал TN-C-S. Разделение PEN планирую выполнять в ВРУ;
4. Щит распределительный главный будет расположен в доме. Состав: счетчик 3-х фазный, УЗО 32А 100мА, шина нулевая N, шина PE, автоматы по направлениям с УЗО;
5. Гараж. ЩР1 – щит распределительный вводной. ШР2 – щит распределительный силовой для электрооборудования.

Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу:
1. Правильно ли сделано разделение PEN и дальнейшее подключение N и PE;
2. Какие еще электрические приборы требуют заземления;
3. Правильно ли выбраны автоматы;
4. Правильно ли выбраны УЗО и достаточно ли их;
5. Правильно ли подобрано сечения кабеля;
6. Могу ли я обойтись одним заземляющим контуром для дома и гаража.

Дом.JPG
Электроснабжение дома.

Гараж.jpg
Электроснабжение гаража.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 07:27
elalex
Evgeniy писал(а):Источник цитаты столб

Дайте план участка и место столба на нем.

Evgeniy писал(а):Источник цитаты автомат 25А

Будьте готовы к тому, что поставленный опломбированный автомат не подойдет по току КЗ, и придется последовательно с ним поставить еще. Ставьте недорогой ИЭК.

Evgeniy писал(а):Источник цитаты TN-C-S

Что в ней хорошего?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты счетчик

Должен быть в одном щите с вводным автоматом. Сети не позволят, чтобы они стояли в разных щитах.

Evgeniy писал(а):Источник цитаты УЗО 32А 100мА

Зачем оно нужно?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Какие еще электрические приборы требуют заземления

Все приборы требуют заземления. Провод заземления должен быть подведен ко всем светильникам.

1.Перерисуйте схему: тон - белый, 1-линейная, надписи крупнее.
УЗО лучше ставить поменьше (не на каждую линию, а одно на несколько линий, но качественнее). Групповые автоматы достаточно и 1-полюсные и исключительно с защитной характеристикой В.
2.Что за электрокотел и электропечь? На каждый - по три 1-полюсных автомата.
3.В гараже никакого вводного автомата и УЗО 100мА. Вводной автомат гаража должен стоять в общем распределительном. В гараже - УЗО 30мА и групповые автоматы. ЩР1 и ЩР2 обязательно должны быть разных местах?

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 13:32
Кактус
elalex писал(а):Источник цитаты Дайте план участка и место столба на нем.

Сейчас начнется - не более 25м и т.д. и т.п. .....
elalex писал(а):Источник цитаты поставленный опломбированный автомат 3P25А не подойдет по току КЗ

Это вроде бы стандартное требование сетей при подключении 15кВт на 3 фазы? дальше согласование......
elalex писал(а):Источник цитаты TN-C-S Что в ней хорошего?
А что плохого? сами писали - "все системы заземления имеют одинаковую защиту" чуть исказил (лень искать, но если залу****сь найду)
elalex писал(а):Источник цитаты Должен быть в одном щите с вводным автоматом. Сети не позволят

Тута согласен, но на столбе это жесть, на "втором этаже" то же как то плохо: 1. ЭС скажут нам не снять показания; 2. Если вырубит вводной или УЗО - через окно полезете или.....
elalex писал(а):Источник цитаты Все приборы требуют заземления

Согласен - все ТРЕБУЮЩИЕ заземления, это указано на приборе (я не против установки УЗО на освещение, но считаю это чрезмерной самозащитой).
elalex писал(а):Источник цитаты .Перерисуйте схему:

Всё прекрасно видно.
К сожалению я ни разу не рассматривал схемы "частных домов", но думаю они не очень то и различаются от квартирных схем, за исключением подключения 3-х фаз.
Пусть elalex, Вам сперва ответит.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 13:43
ПАВ
...К сожалению я ни разу не рассматривал схемы "частных домов", но думаю они не очень то и различаются от квартирных схем, за исключением подключения 3-х фаз...(с)
А сами подумайте- гараж со всякими компрессорами и проч., насос скважинный, погреб, уличные светильники, баня, бассейн...Скорее всего, этого всего в квартире нет, даже четырехкомнатной.
Другое дело, для меня лично вопрос открытый- зачем 15 кВт? Ну при всей фантазии не могу нагрузить. В моем доме по ТУ- 7,5 кВт отведено и убейте, но не наскребу больше 3...4-х даже с работающим бойлером 1,5 кВт, насосом подкачки 0,37 кВт и двумя холодильниками. Ну изредка сварочник инверторный и компрессор- еще 2...3 кВт, и то не одновременно.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 13:53
Кактус
Evgeniy, Пока я смотрю на гараж, с первого взгляда перед инвертором на 25А ставить АВ на 16А глупо, но с другой - Вы хотите защитить общую линию от возможной перегрузки и тем самым предотвратить (как минимум) отключения света?
Неужели все (шлиф, токарный и деревообр.) имеют такую мощность? (согласования увеличения нагрузки на избежать), но сейчас Вы скажете, что они будут включаться не одновременно , а порознь. Дальше позже - если интересно моё мнение.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 13:55
Кактус
ПАВ, Да Вы смотрели ПЛАНЫ??? - ТАМ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР!!!

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 13:57
Кактус
ПАВ, Да что там теперь у Вас в Одессе? только печаль - и с моей стороны то же.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 14:03
ПАВ
Печаль от того, что ночью выпало 40 мм снега поверх предыдущего, но уже убранного? Нисколько- в Одессе фонарики еще качаются!

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 14:06
Кактус
ПАВ, Давай по теме?!

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 26 янв 2016, 14:14
ПАВ
Кактус писал(а):Источник цитаты ПАВ, Да что там теперь у Вас в Одессе? только печаль - и с моей стороны то же.


Дал, чистоканкретно по теме:...ПАВ, Да что там теперь у Вас в Одессе? только печаль - и с моей стороны то же... Ладно, проехали.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 27 янв 2016, 08:18
Evgeniy
Ну…обо всем по порядку.
План участка.JPG
Вот план участка, точнее его главная часть.

elalex писал(а):Источник цитаты Будьте готовы к тому, что поставленный опломбированный автомат не подойдет по току КЗ, и придется последовательно с ним поставить еще. Ставьте недорогой ИЭК.

Готов.
elalex писал(а):Источник цитаты Evgeniy писал(а):
TN-C-S

Что в ней хорошего?

TN-C-S выбрал после прочтения всех статей про заземление на сайте. Выбирал я между ТТ и TN-C-S. ТТ правильно я сам вряд ли сделаю. А тем более не найду электрика, кто бы смог её смонтировать грамотно. TN-C-S для меня более понятна. Вот пару вопросов по TN-C-S, кстати. Случился обрыв PEN проводника. УЗО разве не защитит от травмы, если будет контакт с корпусом, находящимся под напряжением?
elalex писал(а):Источник цитаты Evgeniy писал(а):
счетчик

Должен быть в одном щите с вводным автоматом. Сети не позволят, чтобы они стояли в разных щитах.

По поводу счетчика. Электросети ставят свой счетчик на столбе, выдают пульт, с помощью которого надо снимать показания. По сути, в доме (или на доме) я сам для себя ставлю счетчик. Им он до лампочки. Счетчик я уже купил, так что не пропадать же ему.
elalex писал(а):Источник цитаты Evgeniy писал(а):
УЗО 32А 100мА

Зачем оно нужно?

УЗО 32А 100мА. Данное УЗО я устанавливаю как противопожарное.

1. Схему перерисовал. Надеюсь так удобней. Поясню про УЗО.
Одно УЗО на освещение и бытовые розетки. Бытовые розетки это в моем понимании холодильник, телевизор, компьютер, лампа настольная, зарядки там всякие и т.п.
Второе УЗО на группу автоматов котел и эл. печь. Ни того, ни другого еще нет, но мощность я уже прикинул.
Третье УЗО только на ванную комнату, т.е. на стиралку 2,4кВт и пару бытовых розеток.
Четвертое УЗО на силовые розетки. Это чайник, СВЧ, посудомоечная машина, и т.п. приборы, расположенные в основном на кухне. Силовые розетки в жилых комнатах я не вижу смысла ставить.

2. Про электрокотел и электропечь. Пока что я остановился на котле Zota 9кВт. В принципе у меня есть примеры, кто ставит такие в частные двухэтажные дома. Электропечь будет электрическая, взял за основу печь с максимальным электропотреблением 5,5кВт.

3. Вводной автомат на гараж убрал в главный распределительный щит. Переделал все в один щит.

Дом_2.jpg
Дом

Гараж_1.jpg
Гараж

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 27 янв 2016, 08:21
Evgeniy
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Вчера, 18:43

А сами подумайте- гараж со всякими компрессорами и проч., насос скважинный, погреб, уличные светильники, баня, бассейн...Скорее всего, этого всего в квартире нет, даже четырехкомнатной.
Другое дело, для меня лично вопрос открытый- зачем 15 кВт? Ну при всей фантазии не могу нагрузить. В моем доме по ТУ- 7,5 кВт отведено и убейте, но не наскребу больше 3...4-х даже с работающим бойлером 1,5 кВт, насосом подкачки 0,37 кВт и двумя холодильниками. Ну изредка сварочник инверторный и компрессор- еще 2...3 кВт, и то не одновременно.

Вы правы. Ну разве что бассейна у меня не будет, хотя место есть… Пусть уж лучше я не все 15кВт буду использовать, чем у меня будет нехватка мощности. 15кВт подключить стоит дешево. А вот за каждый кВт сверх этой цифры надо доплачивать немало. Так что беру пока дают.