Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Evgeniy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:56
Репутация: 0
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Evgeniy » 27 янв 2016, 08:23

Кактус писал(а):Источник цитаты Кактус » Вчера, 18:53

Evgeniy, Пока я смотрю на гараж, с первого взгляда перед инвертором на 25А ставить АВ на 16А глупо, но с другой - Вы хотите защитить общую линию от возможной перегрузки и тем самым предотвратить (как минимум) отключения света?
Неужели все (шлиф, токарный и деревообр.) имеют такую мощность? (согласования увеличения нагрузки на избежать), но сейчас Вы скажете, что они будут включаться не одновременно , а порознь. Дальше позже - если интересно моё мнение.

Мне интересно мнение каждого кто откликнется на мою тему. Я для этого сюда и пришел.
Про сварочный. Все верно, я посчитал нужным защитить вводной автомат на гараж от перегрузки. На данный момент у меня после вводного автомата стоит автомат на мастерскую, который периодически вырубается от перегрузки при использовании сварочного. Честно сказать сварочный аппарат самодельный, и ток там регулируется на глаз. Поэтому лишняя ступень защиты мне не помешает.
О станках. Определенно точно могу сказать, что шлифовальный станок будет с двигателем на 2,2кВт. Токарному станку, в принципе, такая мощность излишняя, как и деревообрабатывающему. Для них по 1,5кВт будет достаточно. И да, включать все сразу я не намерен ))
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:12

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Требование договора на подведение 3-х фазного ввода:
1. На вводе установить автомат 25А;
2. Счетчик для снятия показаний устанавливает сетевая компания на столбе;
3. Максимум можно взять 15кВт;

От ВЛ до ВПУ АВВГ 4х16. В ВПУ у вас вводной автомат 25 А 3 Р после счетчик, после АВ 25 А 3 Р к нему подключаете вводной кабель на дом.
В ВПУ делаете разделение PEN проводника на защитный и рабочий, в вашей схеме сделано правильно.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:13

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Ввод со столба будет выполнен кабелем СИП 4х16 алюминий;

На вашем месте я бы сделал ввод под землей в дом и ВРУ расположил в помещении, а не на улице.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:16

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Щит распределительный главный будет расположен в доме. Состав: счетчик 3-х фазный

Зачем еще один счетчик? Вам будут считать по счетчику в ВПУ.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:22

Evgeniy писал(а):Источник цитаты УЗО 32А 100мА. Данное УЗО я устанавливаю как противопожарное.

Увеличте номинал УЗО до 40 А
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:25

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Второе УЗО на группу автоматов котел и эл. печь. Ни того, ни другого еще нет, но мощность я уже прикинул.
Третье УЗО только на ванную комнату, т.е. на стиралку 2,4кВт и пару бытовых розеток.
Четвертое УЗО на силовые розетки. Это чайник, СВЧ, посудомоечная машина, и т.п. приборы, расположенные в основном на кухне. Силовые розетки в жилых комнатах я не вижу смысла ставить.

Все групповые УЗО тоже на 40 А
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:30

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Правильно ли подобрано сечения кабеля

Не совсем, пояснение:
В соответствии с ВТХ АВ самым лучшим подбором по сечению меди будет:
1,5 мм АВ 10 А
2,5 мм АВ 16 А
4 мм АВ 25 А и т.д. из этого можно сделать вывод:
если э/прибор мощностью до 2,5 кВт сечение 1,5 мм АВ 10 А
от 2,5 кВт до 4 кВт сечение 2,5 мм АВ 16 А
от 4 кВт до 6,2 кВт сечение 4 мм АВ 25 А и т.д.

Объясню на первом примере по сечению 1,5 мм и АВ 10 А.
АВ 10 ампер будет работать при нагрузке 11,3 А (2486 Вт) и не отключится, провод сечением 1,5 мм эту нагрузку выдерживает без проблем, если поставить автомат 16 А для этого сечения провод при перегрузе будет греться, потому что АВ 16 А выдерживает нагрузку в течении часа 23,2 А (5104 Вт), что уже недопустимо.
При таком подборе АВ к сечению, можно не переживать о способе прокладке, при любой прокладке будет выполнено условие по защите провода от перегрузки.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:31

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Могу ли я обойтись одним заземляющим контуром для дома и гаража

Да
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:31

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Правильно ли сделано разделение PEN и дальнейшее подключение N и PE;

Да
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:32

Evgeniy писал(а):Источник цитаты шина 4х7

Зачем она?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение mastervictor » 29 янв 2016, 19:32

Странно,у нас на 15 кВт ставят АВ-32А(уже спрашивал,почему так)
Ни один кабель,не сравнится по прочности и долговечности с СИП
Счетчик,который не нужен,лишнее контактное соединение!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:37

mastervictor писал(а):Источник цитаты Ни один кабель,не сравнится по прочности и долговечности с СИП

Согласен. АВВГ в трубу тоже будет долго жить, а вот СИП еще опрессовать нужно для подключения под счетчик или на шину.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 29 янв 2016, 19:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты Странно,у нас на 15 кВт ставят АВ-32А(уже спрашивал,почему так)

Это уже 21 кВт получается. Добрые у Вас монтажники :good:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение mastervictor » 29 янв 2016, 19:52

Rokoal писал(а):Источник цитаты а вот СИП еще опрессовать нужно для подключения под счетчик или на шину.

16 и 25 квадрад,легко и надежно зажимается в любой динреечный АВ!
Rokoal писал(а):Источник цитаты Добрые у Вас монтажники

Неееее,сети!Я спрашивал,какую физику они учили,в отличии от меня,ответа не дождался!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение elalex » 30 янв 2016, 03:17

Evgeniy писал(а):Источник цитаты счетчик на столбе

Там есть автомат, какой он?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты TN-C-S выбрал

Я так понял, Вы не знаете, что хорошего в TN-C-S, как выглядит ТТ и что такое противопожарное УЗО?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты защитит

Защитит.

Evgeniy писал(а):Источник цитаты я сам для себя ставлю счетчик

Зачем? Вам что, некуда его продать, подарить и заняться чем-то более полезным?

По идее, ВРУ должно стоять как можно ближе к точке ввода питания на участок. Почему ВРУ не на стене гаража, смотрящей на улицу?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты силовые розетки

Это общепринятое название розеток на ток 20А и более. Бытовую технику Вы в них не воткнете.

Evgeniy писал(а):Источник цитаты УЗО

Какие Вы себе предполагаете ставить УЗО? Представляете себе стоимость электромеханического брендового УЗО типа А?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Третье УЗО только на ванную комнату

Никакого особого смысла ставить отдельное УЗО на ванную я не вижу.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 30 янв 2016, 04:10

elalex писал(а):Источник цитаты По идее, ВРУ должно стоять как можно ближе к точке ввода питания на участок. Почему ВРУ не на стене гаража, смотрящей на улицу?

По вашей идее. ВРУ устанавливается в помещении, а не на улице, тем более в данном примере. Вы как будто с луны свалились.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Rokoal » 30 янв 2016, 04:12

elalex писал(а):Источник цитаты Представляете себе стоимость электромеханического брендового УЗО типа А?

Без него жизнь не возможна? IEK в помощь.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение elalex » 30 янв 2016, 05:14

Rokoal писал(а):Источник цитаты ВРУ устанавливается в помещении,

Для себя ВРУ ставят там, где удобнее.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы как будто с луны свалились

Я свалился из города, где никаких ВРУ никогда не ставил.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Без него жизнь не возможна?

Возможна, но опасна.

Rokoal писал(а):Источник цитаты IEK в помощь

Вариант для нищих.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Evgeniy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:56
Репутация: 0
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Evgeniy » 30 янв 2016, 05:29

Rokoal писал(а):Источник цитаты В ВПУ у вас вводной автомат 25 А 3 Р после счетчик, после АВ 25 А 3 Р к нему подключаете вводной кабель на дом.

Может быть, вы имели ввиду ВРУ?
Если я правильно понимаю, ВПУ это выносной пункт учёта, да? Он, по сути, представляет собой только один счётчик, который сети устанавливают на столбе. От данного счетчика идет ввод кабелем АВВГ 4х16 в мое ВРУ. А уже в моем ВРУ автомат 25 А 3 Р, в который я подключаю свой вводной кабель, идущий в дом к главному распределительному щиту. И так же в ВРУ разделен PEN на PE и N. Вот и вся начинка моего ВРУ.
Зачем второй АВ 25 А 3 Р после счетчика? Свой счетчик я решил не ставить, ни в ВРУ, ни в главном распределительном щите.

Rokoal писал(а):Источник цитаты На вашем месте я бы сделал ввод под землей в дом и ВРУ расположил в помещении, а не на улице.

Проложив кабель под землей, я впоследствии могу столкнуться с трудностями по проведению земляных работ (подвод круглогодичного водоснабжения, работы по оборудованию главного въезда и т.п.). И насколько я могу судить по другим домам, везде ввод со столба выполняется по воздуху, от счетчика на столбе, никаких ящиков на столбах у нас нигде нет.

Rokoal писал(а):Источник цитаты
Зачем еще один счетчик? Вам будут считать по счетчику в ВПУ.

Согласен с вами. Счетчик убираю.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Evgeniy писал(а):
шина 4х7

Зачем она?

В принципе если я сразу соберу весь главный распределительный щит, заведу все отходящие линии в УЗО, и подключу все их к соответствующим автоматам, то можно шину 4х7 и не использовать.
Аватара пользователя
Evgeniy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:56
Репутация: 0
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Сообщение Evgeniy » 30 янв 2016, 05:43

elalex писал(а):Источник цитаты Evgeniy писал(а):
счетчик на столбе

Автомата на столбе нет. Только счетчик, который устанавливают сети.

elalex писал(а):Источник цитаты Я так понял, Вы не знаете, что хорошего в TN-C-S, как выглядит ТТ и что такое противопожарное УЗО?

Я могу судить о плюсах и минусах систем заземления лишь руководствуясь статьями на сайте Дмитрия. Я прочитал про все системы заземления, и ни один раз. Я прочитал все комментарии к этим статьям. Я прочитал темы на форуме про TN-C-S и ТТ. Я знаю, что вы сторонник ТТ.

elalex писал(а):Источник цитаты Вам что, некуда его продать, подарить и заняться чем-то более полезным?

Лучше я его продам, и добавлю денег на брендовое УЗО. Хороший вариант? Полезным считаю попытки разбираться во всем самому. На уровне, достаточном для того чтобы сделать свой дом безопасным, надежным и комфортным для проживания.

elalex писал(а):Источник цитаты
По идее, ВРУ должно стоять как можно ближе к точке ввода питания на участок. Почему ВРУ не на стене гаража, смотрящей на улицу?

ВРУ на гараж сети не позволят поставить. Гараж не относится к капитальным строениям. У всех соседей ВРУ устанавливается на внешней стороне дома.

elalex писал(а):Источник цитаты Какие Вы себе предполагаете ставить УЗО? Представляете себе стоимость электромеханического брендового УЗО типа А?

Я еще не выбрал марку УЗО. Представляю. Для меня на первом месте всегда стояла безопасность.

elalex писал(а):Источник цитаты Никакого особого смысла ставить отдельное УЗО на ванную я не вижу.

Почему? Многие сходятся во мнении, что УЗО на ванную комнату нужно ставить. "Любая защита лучше отсутствия защиты"
Последний раз редактировалось Evgeniy 30 янв 2016, 08:37, всего редактировалось 2 раза.