Кактус писал(а):Источник цитаты Кактус » Вчера, 18:53
Evgeniy, Пока я смотрю на гараж, с первого взгляда перед инвертором на 25А ставить АВ на 16А глупо, но с другой - Вы хотите защитить общую линию от возможной перегрузки и тем самым предотвратить (как минимум) отключения света?
Неужели все (шлиф, токарный и деревообр.) имеют такую мощность? (согласования увеличения нагрузки на избежать), но сейчас Вы скажете, что они будут включаться не одновременно , а порознь. Дальше позже - если интересно моё мнение.
Мне интересно мнение каждого кто откликнется на мою тему. Я для этого сюда и пришел.
Про сварочный. Все верно, я посчитал нужным защитить вводной автомат на гараж от перегрузки. На данный момент у меня после вводного автомата стоит автомат на мастерскую, который периодически вырубается от перегрузки при использовании сварочного. Честно сказать сварочный аппарат самодельный, и ток там регулируется на глаз. Поэтому лишняя ступень защиты мне не помешает.
О станках. Определенно точно могу сказать, что шлифовальный станок будет с двигателем на 2,2кВт. Токарному станку, в принципе, такая мощность излишняя, как и деревообрабатывающему. Для них по 1,5кВт будет достаточно. И да, включать все сразу я не намерен ))