Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:09

Rokoal писал(а):Источник цитаты Я сливаюсь с данной темы

Ни в коем случае, это походит на бегство с поля боя - всё равно у них танков больше, зачем сопротивляться. Предлагаю добить тему, пускай автор ответит на вопросы возникающие в ходе дискуссии и далее планомерно будем разбирать.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:10

Так в том и дело, что вы не разобравшись предложили решение с автоматами.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:12

Ждём автора. От вас нам необходима точная информация по мощности ваших потребителей и возможном одновременном включении.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:19

Rokoal писал(а):Источник цитаты предложили решение с автоматами

Я ничего не предлагал, а задал вопрос конкретно Вам.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:27

Тогда я отвечу. Чтобы исключить возможность обесточивания всего дома при перегрузке одной из фаз, необходимо после вводного УЗО перед реле напряжения на каждую фазу установить АВ 25А.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:29

Добавлю, что это будет выполнятся если будет селективность между вводным автоматом и общими фазовыми.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:32

ПАВ писал(а):Источник цитаты выше описанном расходе энергии 48 с хвостиком кВт*ч за 8 лет

Я читал ваши посты о расчетах потребления, НО ЭТО НЕКОРРЕКТНО. Зачем мне знать Ваше СРЕДНЕЕ потребление?! Вы же можете за 1 год: летом нажечь (условно) 100кВт, а зимой 10кВт а среднее за год выйдет 0,3кВт/сутки - эти данные интересны только для рассчета себестоимости эл.энергии за сутки, но ничто Вам не запрещает одномоментно выбирать мощность выше выделенной кроме установленного у Вас вводного АВ определенных параметров.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:43

Rokoal писал(а):Источник цитаты Добавлю, что это будет выполнятся если будет селективность между вводным автоматом и общими фазовыми.

Она соблюдена не будет. Потому что вне зависимости от характеристики автомата значения по тепловому расцепителю отличаются только по номиналам автоматов. В конкретном примере ввод 25 после групповые 25, селективности по перегрузки нет. Она может отличаться только от температуры воздуха, а так как вводной автомат установлен на улице, то при перегрузке одной фазы зимой первым отключится групповой АВ 25А. Вот летом в жару наобарот. Вот и делайте выводы.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 13:05

Кактус писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты выше описанном расходе энергии 48 с хвостиком кВт*ч за 8 лет

Я читал ваши посты о расчетах потребления, НО ЭТО НЕКОРРЕКТНО. Зачем мне знать Ваше СРЕДНЕЕ потребление?! Вы же можете за 1 год: летом нажечь (условно) 100кВт, а зимой 10кВт а среднее за год выйдет 0,3кВт/сутки - эти данные интересны только для рассчета себестоимости эл.энергии за сутки, но ничто Вам не запрещает одномоментно выбирать мощность выше выделенной кроме установленного у Вас вводного АВ определенных параметров.

Это некорректно для любителе ловить мелочи, а не суть, тем паче- вам не интересную. Если бы у меня были пики адские в потреблении киловатт, написал бы, а так- среднепотолочное, если вам так хочется мелочей, пусть зимой станет на 50 % больше.
Одномоментно употребить 100 кВт мешает установка АВ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 13:18

Rokoal писал(а):Источник цитаты ТС это кто?

Rokoal писал(а):Источник цитаты доказывайте это автору.

:wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 13:19

ПАВ писал(а):Источник цитаты Одномоментно употребить 100 кВт мешает установка АВ.

За что и говорю. Одномоментно по одной из фаз Вам не позволяет потреблять номинал вводного АВ, соответственно Вы не можете потребить даже свои 7,5 кВт по одной из фаз (нагрузок) выше 5,5 кВт (хотя Вы можете потребить и 15кВт при условии, что у Вас не стоит ОМ на вводе). Конечно это подразумевает собой равномерное распределение нагрузок на фазах, но и Вас ограничивает в подключении - не правда ли?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 13:39

ПАВ писал(а):Источник цитаты некорректно для любителе ловить мелочи

Из мелочей складывается ВСЁ!
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 14:19

Нет ОМ, его функции выполняет тариф- перебрал норму ххх кВт*ч, полезай в другой тариф, повыше, и только.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 15:05

ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет ОМ, его функции выполняет тариф

Пожалуйста поподробнее с этого момента, т.е. если у кого-то потребление выше, то и тариф на э/э у него другой?! бред по моему.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 15:48

Кактус писал(а):Источник цитаты т.е. если у кого-то потребление выше, то и тариф на э/э у него другой?! бред по моему.

70 кВт на человека у нас,по 2,66р,перебрал,тогда по другой цене!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 16:48

mastervictor писал(а):Источник цитаты 70 кВт на человека у нас,по 2,66р,перебрал,тогда по другой цене!

Честно, не могу сказать по этому вопросу, с чем ассоциируется данная связь. Т.е. если вас 5 человек на 100м/2 то по 2,66, а если вы 1 (один) на 100, но потребляете больше, то тариф другой? - значит вы богаты и есть чем платить? в последнее время прямо очень прослеживается тенденция поиметь с нас ВСЁ!!!
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 16:51

А вы до этого момента сие не ощущали? Открытие, оказывается.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 17:05

ПАВ, Нет не ощущал, т.к. не платил.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 17:16

ПАВ писал(а):Источник цитаты А вы до этого момента сие не ощущали? Открытие, оказывается

Вы [удалено], а покажите НД по данному вопросу!

Предупреждение
Последний раз редактировалось tupos 10 дек 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Скрытый мат
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 18:14

А что, хамство на форуме есть норма?
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»