Молниезащита

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение A.Li » 14 авг 2017, 11:37

elalex писал(а):Источник цитаты Для защиты от этого выпускаются противогрозовые УЗО, с обозначением G.

Может заменить УЗИП ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 11:39

УЗИП меняется по окончании срока службы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение A.Li » 14 авг 2017, 11:41

elalex писал(а):Источник цитаты УЗИП меняется по окончании срока службы.

Я имею ввиду УЗО противогрозовое может заменить установку УЗИП если нет например заземления в МКД ?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 11:44

elalex писал(а):Источник цитаты УЗИП меняется по окончании срока службы.

Который неизвестен.
Второе- если не трудно, дайте точное название бренда, тип/модель такого УЗО, особенно интересует принцип работы при утечке ДО, а не после такого интересного УЗО.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 12:13

A.Li:
1.УЗО и УЗИП выполняют разные задачи, и друг друга не заменяют. Противогрозовое УЗО вообще сделано так, чтобы не реагировало на импульсы перенапряжения.
2.Если в МКД нет заземления, то хотя бы поставить УЗИП между фазой и нолем.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 12:20

Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 12:37

Ох и любите вы петлять при прямом вопросе, жуть! Нет там ни слова о противогрозовом УЗО. Ну да ладно, смысла в разговоре не вижу.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 12:46

Google нашел там слова про УЗО G.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение ПАВ » 14 авг 2017, 13:17

elalex писал(а):Источник цитаты Google нашел там слова про УЗО G.


В таком случае валить все на Гугл, или на вас, вы же заявили о существовании того, чего нет? В след. раз хоть почитайте ссылки, абы опять не было конфуза, чем УЗО S отличается от УЗО G.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 14:10

1.УЗО не срабатывает, если утечка ДО него.
2.http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/
УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с)

http://electrik.info/protection/1013-vi ... y-uzo.html
Устройства типа G работают со временем срабатывания порядка 0,06÷0,08 секунды.

http://projectsdevelop.com/tipy-uzo
УЗО типа G — то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
3.С УЗО G дела не имел. Наверно, там выдержка времени с помощью RC-цепочки.
Поищите сами, кто их делает.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение A.Li » 14 авг 2017, 16:42

elalex писал(а):Источник цитаты Противогрозовое УЗО вообще сделано так, чтобы не реагировало на импульсы перенапряжения.

А почему противогрозовое тогда ?
elalex писал(а):Источник цитаты Если в МКД нет заземления, то хотя бы поставить УЗИП между фазой и нолем

Какого класса УЗИП ? Этот способ спасёт быт.технику ? После вводного АВ Фазу завести в УЗИП в верхний контакт, а ноль в нижний ? И не будет КЗ ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 14 авг 2017, 21:34

A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Противогрозовое УЗО вообще сделано так, чтобы не реагировало на импульсы перенапряжения.

А почему противогрозовое тогда ?
Противогрозовое - означает, что не срабатывает при грозе
elalex писал(а):Источник цитаты Если в МКД нет заземления, то хотя бы поставить УЗИП между фазой и нолем

Какого класса УЗИП ? Этот способ спасёт быт.технику ? После вводного АВ Фазу завести в УЗИП в верхний контакт, а ноль в нижний ? И не будет КЗ ?

Какие умные вопросы пошли!
1.Лучше бы по общему порядку: на лестницу УЗИП 1 класса, в квартире 2 класс. На бренды не разоряться (даже Базелян ужасается ценам), ставить бюджет от ИЭК.
2.Способ обещает, что между фазой и нулем не будет больше 1-2кВ (или сколько там обещает УЗИП). Но вот между фазой и настоящей землей можем быть очень много. Из аппарата может вылететь молния и ударить в батарею или водопровод.
3.Я изменил мнение по схеме подключения УЗИП. Теперь оно такое:
Подключение УЗИП
viewtopic.php?t=1595#p35154
4.Почитайте про УЗИП в технических каталогах ИЭК, про характеристики варистора и не бойтесь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение A.Li » 15 авг 2017, 00:31

elalex писал(а):Источник цитаты на лестницу УЗИП 1 класса, в квартире 2 класс

1. Не понял: без заземления в TN-C, соединив УЗИПы только с фазой и нолём сразу после вводного АВ в ЭЩ и КЩ - будет смысл или малоэффективно без заземления и нет смысла ставить (отвод перенапряжения в рабочий ноль) ?
2. В однофазном УЗИП 3 контакта для фазы, рабочего ноля и земли. Раз нет заземления то в контакт и рабочего ноля и земли вставить рабочий ноль для отвода импульса или как ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 15 авг 2017, 03:41

A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты на лестницу УЗИП 1 класса, в квартире 2 класс

1. Не понял: без заземления в TN-C, соединив УЗИПы только с фазой и нолём сразу после вводного АВ в ЭЩ и КЩ - будет смысл или малоэффективно без заземления и нет смысла ставить (отвод перенапряжения в рабочий ноль) ?
Эффективно или нет, если между фазой и нолем будет не 10000В, а 2000В? Сравните с допустимым импульсным напряжением для оборудования, которое присоединяют к существующим электроустановкам зданий посредством штепсельных розеток и других аналогичных соединителей (например, бытовые электроприборы, радиоэлектронные приборы, переносной инструмент). См. Технический каталог ИЭК Модульное оборудование, стр.68, ОПС1.
Что такое отвод перенапряжения в нулевой провод - я не знаю.
Перенапряжение будет на фазе и ноле по отношению к земле.


2. В однофазном УЗИП 3 контакта для фазы, рабочего ноля и земли. Раз нет заземления то в контакт и рабочего ноля и земли вставить рабочий ноль для отвода импульса или как ?

В 1-полюсном УЗИП от ИЭК 2 контакта. Заниматься 3-контактными 2-полюсными УЗИП без настоящей земли не стоит.
Импульс отведется из фазы в ноль, или из ноля в фазу. Неважно - откуда и куда, важно - чтобы между ними не было опасного перенапряжения. При ударе молнии в молниеприемник дома импульс заходит на ГЗШ, далее по жилам питающего кабеля в сторону ТП. Есть красивая картинка, как импульс от ГЗШ поднимается к потребителям (вложение). Словами:
Через заземляющее устройство здания, а также по силовым и телекоммуникационным линиям, трубопроводам ток молнии распределяется по близлежащим заземляющим устройствам.
Таким образом, ток молнии может воздействовать на соседние здания, низковольтные трансформаторы и др. Другими словами,
в частном секторе очень опасно иметь металлические связи с соседями. Молния ударит по соседскому дому, а сгорит ваш.
Вложения
Распределение тока молнии.png
Распределение тока молнии.png (54.02 КБ) 4922 просмотра
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешняя молниезащита

Сообщение elalex » 21 авг 2017, 04:13

В отличие от распространяемого МЧС мнения об опасности использования мобильника во время грозы, главный специалист по молниезащите местного отделения OBO Bettermann считает, что это надежное и безопасное средство коммуникации во время грозы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
энергетики2022
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 12:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Молниезащита

Сообщение энергетики2022 » 10 окт 2022, 12:08

[urlhttps://celectro.ru/]Энерго центр[/url] работает на рынке электроуслуг более 10 лет.
Заземление и молниезащита
электромонтажные работы
Услуги электролаборатории
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Молниезащита

Сообщение ПАВ » 10 окт 2022, 12:41

И прошло всего 5 лет от последнего посещения. Не смущает?
В жизни все не так, как на самом деле...