Страница 5 из 6

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:54
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты А вот смысл этой перемычки?

Думаю tupos нам подскажет.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:59
tupos
Rokoal, издеваетесь? По новому кругу разжевывать?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 16:07
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты На сайте заметки электрика хорошая статья про разделение, она так и называется. Прочтите, все станет понятно.

Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!
Rokoal писал(а):Источник цитаты Думаю tupos нам подскажет.

tupos писал(а):Источник цитаты Две шины устанавливаются и соединяются перемычкой в следующем случае: когда схема заземления объекта неизвестна.

Почему не посадить все концы РЕ и N на ГЗШ?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 16:09
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, издеваетесь? По новому кругу разжевывать?

Мне понятно. Во ВРУ лучше две шины для монтажа, удобней, получается, что это одна шина, поэтому и перемычка.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 17:12
Кактус
Так давйте найдем решение которое всех устроит, и согласно ПУЭ и др. НД. Можно ли считать тогда БОКС на столбе-ВРУ??

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 18:58
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Почему не посадить все концы РЕ и N на ГЗШ?

С пятипроводным вводом (TN-S) так делать нельзя.

Кактус писал(а):Источник цитаты Так давйте найдем решение которое всех устроит, и согласно ПУЭ и др. НД. Можно ли считать тогда БОКС на столбе-ВРУ??

Решение-то ведь есть:
- если схема на объекте применяется TN-C-S, то правомерно установить одну шину PE и на этом успокоиться, ошибки не будет;
- если на объекте применена система TN-S, то устанавливаются 2 шины;
- если на объекте не известна система заземления, то устанавливаются 2 шины, соединенные перемычкой;
- если во ВРУ по вводу устанавливается УЗО, ставится две шины: РЕ, на которой производится разделение и N - шина после УЗО.

Кактус писал(а):Источник цитаты Можно ли считать тогда БОКС на столбе-ВРУ

А что это по вашему?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 08:08
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты А что это по вашему?

Да это я так, пофлудить. Но если посмотреть, то какое там распределение? никакого! как вошло 3/5 проводов, так и вышло, я бы сказал что это например: ПУПЭ (пункт учета потребляемой электроэнергии). Не думаю, что стоит обращать на этот пост внимание ВРУ - значит ВРУ. :smile: хотя на самом деле это ВПУ

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 08:50
mastervictor
mastervictor писал(а):Источник цитаты Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!

Сидя утром на горшке,понял!
Щит идет с завода с двумя шинами,но так как по месту TN-C-S,то ставим перемычку!
Правильно?
tupos писал(а):Источник цитаты С пятипроводным вводом (TN-S) так делать нельзя.

Я про TN-C-S!

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 08:54
Кактус
mastervictor писал(а):Источник цитаты Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!

mastervictor писал(а):Источник цитаты Сидя утром на горшке,понял!

СКОЛЬКО же Вы там сидели?! :biggrin:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 09:00
Андрей Ingener
Вот именно там и происходит озарение или бывает мысля удельная проскочит :wink:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 09:00
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!

Сидя утром на горшке,понял!
Щит идет с завода с двумя шинами,но так как по месту TN-C-S,то ставим перемычку!
Правильно?
tupos писал(а):Источник цитаты С пятипроводным вводом (TN-S) так делать нельзя.

Я про TN-C-S!

ААААА :help:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 09:57
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты СКОЛЬКО же Вы там сидели?!

Дело не во времени! :wink: (можно на ТЫ!)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вот именно там и происходит озарение или бывает мысля удельная проскочит

Точно! :wink:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 09:58
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты ААААА :help:

Чего не так то?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 10:31
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Чего не так то?

Все так. С завода идут ВРУ с двумя шинами, это большие шкафы для домов жилых например. Индивидуальные так сказать, для частного дома идут без шин, вы сами устанавливает нулевую шину на дин рейку, шину заземления на корпус щита если он железный.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 10:52
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты для частного дома идут без шин, вы сами устанавливает нулевую шину на дин рейку, шину заземления на корпус щита если он железный.

Вот что меня и сбивало с толку!
Зачем МНЕ ставить две шины,и перемычку?!

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 10:58
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем МНЕ ставить две шины,и перемычку?!

Вы достали. Если схема TN-C-S, УЗО на вводе нет, ставьте ОДНУ шину.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 11:01
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Вы достали.

Да все нормально!Не кричи!Просто ты не понял,я в этом посту написал,почему я вчера тупил! :wink:
tupos писал(а):Источник цитаты Если схема TN-C-S, УЗО на вводе нет, ставьте ОДНУ шину.

И про УЗО я еще только собирался поднимать вопрос! :wink:
Запасайся Тенотеном! :biggrin:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 11:09
Кактус
агаааа - ща начнётся! жду! :smile:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 12:14
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем МНЕ ставить две шины,и перемычку?!

Чтобы разделить PEN на PE и N :biggrin:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 16 дек 2015, 14:18
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты агаааа - ща начнётся! жду!

(Где то вроде тема была,туда напишу!)