Страница 4 из 6
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:21
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Источник цитаты Так же PEN проводник должен быть разделен до вводного АВ. Поэтому он заводится не на счетчик, а сразу на шину заземления, ноль на счётчик берётся с нулевой шины, после счётчика устанавливает ещё одну шину нулевую с которой берете ноль на отходящие линии
Без двухполюсного АВ,только в нашем РЭСе,не прокатывает!
Так вы заводите с N 1 на 2Р автомат под опломбировку, потом на счётчик.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:25
tupos
А так у вас не только не правильно, но и сбыт не примет.
Да-а... казалось бы, простой вопрос, а столько вариантов понимания и исполнения...
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:25
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Ну вот и прочитайте внимательно ПУЭ 1.7.135: "...предусмотреть отдельные зажимы или шины соединенные между собой". Что мешает мне считать шину РЕ в системе TN-C-S как набор зажимов зажимов соединенных вместе? Никто не запретит.
В месте разделения, разделение подразумевает под собой на N и PE, тоесть две шины. Если одна шина разделения нет.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:29
Кактус
Обоснуйте пожалуйста. Может повторюсь, но мы не делим одну шину на две, а разделяем проводник! а вот дальше уже пойдет разделение
линий на PE и N.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:32
tupos
Rokoal писал(а):Источник цитаты В месте разделения, разделение подразумевает под собой на N и PE, то есть две шины
Покажите где это указано. Я считаю шину "зажимами, соединенными" вместе. Нарушения нет. Более того, в ГОСТе на щитки и схемы приведены.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:35
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Обоснуйте пожалуйста. Может повторюсь, но мы не делим одну шину на две, а разделяем проводник! а вот дальше уже пойдет разделение
линий на PE и N.
Так для простоты понимания две шины лучше, чем одна. Мастер Виктор наверное уже закипел. Вообщем я остаюсь при своём мнении. Может Дмитрий посетит данную тему и даст окончательный и самый правильный ответ.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:36
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Обоснуйте пожалуйста. Может повторюсь, но мы не делим одну шину на две, а разделяем проводник! а вот дальше уже пойдет разделение
линий на PE и N.
Ну и как вы его разделяете?
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:37
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Источник цитаты В месте разделения, разделение подразумевает под собой на N и PE, то есть две шины
Покажите где это указано. Я считаю шину "зажимами, соединенными" вместе. Нарушения нет. Более того, в ГОСТе на щитки и схемы приведены.
Не могу указать, не знаю статью.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:42
Rokoal
В той же статье и написано. В месте разделения предусмотреть ОТДЕЛЬНЫЕ зажимы или шины для проводников, соединённые между собой.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:42
tupos
Я вам подскажу - нет такого пункта.
У шины множество зажимов,главное не под один зажим присодинять проводник. А насчет перемычки, то если рассуждать логически, то она вообще-то снижает надежность - два лишних контакта.
Ее раз: две шины с перемычкой - на тот случай когда не известна схема объекта. Все.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:42
mastervictor
На 3-х фазном учете,когда мы поставили вводной 4-х модульный,сбыт не пропустил,с такой же формулировкой!
Rokoal писал(а):Источник цитаты Так вы заводите с N 1 на 2Р автомат под опломбировку, потом на счётчик.
Что то не сообразил!
До прибора учета,все контакты надо под пломбу!
tupos писал(а):Источник цитаты А так у вас не только не правильно, но и сбыт не примет.
А что у меня такого?Заземление "0" на вводе,и не более!
tupos писал(а):Источник цитаты Да-а... казалось бы, простой вопрос, а столько вариантов понимания и исполнения...
Надо всем рисовать,может из-за терминологии друг друга не поймем?!
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:44
mastervictor
Есть не много!Весь день этому посвятил!
Не получается у меня чисто зубрить!Мне душой надо это понять!
Уж извените,что так туго до меня доходит!
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:46
Кактус
Я не умею
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:46
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Я вам подскажу - нет такого пункта.
У шины множество зажимов,главное не под один зажим присодинять проводник. А насчет перемычки, то если рассуждать логически, то она вообще-то снижает надежность - два лишних контакта.
Ее раз: две шины с перемычкой - на тот случай когда не известна схема объекта. Все.
Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта с двумя шинами и перемычкой.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:47
Кактус
Вы как и я просто ТЕХНАРЬ, а не теоретик!
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:48
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть не много!Весь день этому посвятил!
Не получается у меня чисто зубрить!Мне душой надо это понять!
Уж извените,что так туго до меня доходит!
На сайте заметки электрика хорошая статья про разделение, она так и называется. Прочтите, все станет понятно.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:48
mastervictor
Видал как я умею?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта с двумя шинами и перемычкой.
А вот смысл этой перемычки?
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:51
tupos
Rokoal писал(а):Источник цитаты Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта
Вы реально не понимаете. ВРУ делает завод. Пректант лишь выбирает нужно ему изделие. Как заводу догадаться, какую систему запроектируют? Никак. В опросных листах такого нет. Соответственно выпускает с 2-мя шинами и перемычкой. Понятно?
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:52
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть не много!Весь день этому посвятил!
Не получается у меня чисто зубрить!Мне душой надо это понять!
Я раз 10 обращался к описанию разделения и системам заземления, чтобы дошло.
Вопрос про систему заземления TN-C-S
Добавлено: 15 дек 2015, 15:53
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Источник цитаты Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта
Вы реально не понимаете. ВРУ делает завод. Пректант лишь выбирает нужно ему изделие. Как заводу догадаться, какую систему запроектируют? Никак. В опросных листах такого нет. Соответственно выпускает с 2-мя шинами и перемычкой. Понятно?
Понятно.