Страница 4 из 6

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:21
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Так же PEN проводник должен быть разделен до вводного АВ. Поэтому он заводится не на счетчик, а сразу на шину заземления, ноль на счётчик берётся с нулевой шины, после счётчика устанавливает ещё одну шину нулевую с которой берете ноль на отходящие линии

Без двухполюсного АВ,только в нашем РЭСе,не прокатывает!

Так вы заводите с N 1 на 2Р автомат под опломбировку, потом на счётчик.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:25
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитатыА если так?

А так у вас не только не правильно, но и сбыт не примет.

Да-а... казалось бы, простой вопрос, а столько вариантов понимания и исполнения...

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:25
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Ну вот и прочитайте внимательно ПУЭ 1.7.135: "...предусмотреть отдельные зажимы или шины соединенные между собой". Что мешает мне считать шину РЕ в системе TN-C-S как набор зажимов зажимов соединенных вместе? Никто не запретит.

В месте разделения, разделение подразумевает под собой на N и PE, тоесть две шины. Если одна шина разделения нет.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:29
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты подразумевает

Обоснуйте пожалуйста. Может повторюсь, но мы не делим одну шину на две, а разделяем проводник! а вот дальше уже пойдет разделение линий на PE и N.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:32
tupos
Rokoal писал(а):Источник цитаты В месте разделения, разделение подразумевает под собой на N и PE, то есть две шины

Покажите где это указано. Я считаю шину "зажимами, соединенными" вместе. Нарушения нет. Более того, в ГОСТе на щитки и схемы приведены.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:35
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты подразумевает

Обоснуйте пожалуйста. Может повторюсь, но мы не делим одну шину на две, а разделяем проводник! а вот дальше уже пойдет разделение линий на PE и N.

Так для простоты понимания две шины лучше, чем одна. Мастер Виктор наверное уже закипел. Вообщем я остаюсь при своём мнении. Может Дмитрий посетит данную тему и даст окончательный и самый правильный ответ.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:36
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты подразумевает

Обоснуйте пожалуйста. Может повторюсь, но мы не делим одну шину на две, а разделяем проводник! а вот дальше уже пойдет разделение линий на PE и N.

Ну и как вы его разделяете?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:37
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты В месте разделения, разделение подразумевает под собой на N и PE, то есть две шины

Покажите где это указано. Я считаю шину "зажимами, соединенными" вместе. Нарушения нет. Более того, в ГОСТе на щитки и схемы приведены.

Не могу указать, не знаю статью.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:42
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Покажите где это указано.

В той же статье и написано. В месте разделения предусмотреть ОТДЕЛЬНЫЕ зажимы или шины для проводников, соединённые между собой.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:42
tupos
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не могу указать, не знаю статью.

Я вам подскажу - нет такого пункта.

У шины множество зажимов,главное не под один зажим присодинять проводник. А насчет перемычки, то если рассуждать логически, то она вообще-то снижает надежность - два лишних контакта.
Ее раз: две шины с перемычкой - на тот случай когда не известна схема объекта. Все.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:42
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты НО защитный проводник Запрещено рвать!

На 3-х фазном учете,когда мы поставили вводной 4-х модульный,сбыт не пропустил,с такой же формулировкой!
Rokoal писал(а):Источник цитаты Так вы заводите с N 1 на 2Р автомат под опломбировку, потом на счётчик.

Что то не сообразил!
До прибора учета,все контакты надо под пломбу!
tupos писал(а):Источник цитаты
А так у вас не только не правильно, но и сбыт не примет.


А что у меня такого?Заземление "0" на вводе,и не более!
tupos писал(а):Источник цитаты Да-а... казалось бы, простой вопрос, а столько вариантов понимания и исполнения...

Надо всем рисовать,может из-за терминологии друг друга не поймем?!

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:44
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты Мастер Виктор наверное уже закипел.

Есть не много!Весь день этому посвятил!
Не получается у меня чисто зубрить!Мне душой надо это понять!
Уж извените,что так туго до меня доходит!

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:46
Кактус
mastervictor писал(а):Источник цитаты Надо всем рисовать

Я не умею :sorry:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:46
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не могу указать, не знаю статью.

Я вам подскажу - нет такого пункта.

У шины множество зажимов,главное не под один зажим присодинять проводник. А насчет перемычки, то если рассуждать логически, то она вообще-то снижает надежность - два лишних контакта.
Ее раз: две шины с перемычкой - на тот случай когда не известна схема объекта. Все.

Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта с двумя шинами и перемычкой.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:47
Кактус
mastervictor писал(а):Источник цитаты душой надо это понять!

Вы как и я просто ТЕХНАРЬ, а не теоретик! :lol:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:48
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Мастер Виктор наверное уже закипел.

Есть не много!Весь день этому посвятил!
Не получается у меня чисто зубрить!Мне душой надо это понять!
Уж извените,что так туго до меня доходит!

На сайте заметки электрика хорошая статья про разделение, она так и называется. Прочтите, все станет понятно.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:48
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты Я не умею

Видал как я умею? :wink: :biggrin:
Rokoal писал(а):Источник цитаты Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта с двумя шинами и перемычкой.

А вот смысл этой перемычки?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:51
tupos
Rokoal писал(а):Источник цитаты Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта

Вы реально не понимаете. ВРУ делает завод. Пректант лишь выбирает нужно ему изделие. Как заводу догадаться, какую систему запроектируют? Никак. В опросных листах такого нет. Соответственно выпускает с 2-мя шинами и перемычкой. Понятно?

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:52
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть не много!Весь день этому посвятил!
Не получается у меня чисто зубрить!Мне душой надо это понять!

Я раз 10 обращался к описанию разделения и системам заземления, чтобы дошло.

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Добавлено: 15 дек 2015, 15:53
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Проект на дом есть и известна система заземления и ВРУ согласно проекта

Вы реально не понимаете. ВРУ делает завод. Пректант лишь выбирает нужно ему изделие. Как заводу догадаться, какую систему запроектируют? Никак. В опросных листах такого нет. Соответственно выпускает с 2-мя шинами и перемычкой. Понятно?

Понятно.