Страница 1 из 1

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 03 дек 2015, 21:08
barmens
Здравствуйте!Четыре частных предпринимателя арендуют торговые площади в помещении , оборудованном трехфазным электросчетчиком СА4-И678 20-50А.У каждого арендатора стоит однофазный счетчик СЕ-101энергомера.Трехфазное оборудование нигде не используется.При снятии показаний оказывается,что сумма показаний четырех однофазных счетчиков не совпадает с показанием трехфазного.В прощлом месяце на 60, а в этом уже на 110кВт.Потребление у арендаторов примерно 800,700,500 ,50 кВт. Воровство исключено. Помогите разобраться и что нужно сделать. Михаил

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 03 дек 2015, 21:59
ПАВ
Так где показания больше больше- на СА или 4-х СЭ?

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 04 дек 2015, 00:19
Кактус
ПАВ, Думаю (уверен на 99,9%), что речь идет о СА. Фин.расходы арендодателя - разницу то оплачивает он.

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 04 дек 2015, 07:32
Vilebone
800+700+500+50=2050 кВт*ч
60/2050 = 2,9% - похоже на простые потери в линиях до арендаторов

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 04 дек 2015, 08:41
ПАВ
Vilebone, примерно так, но все-таки непонятно пока, в какую сторону эти 2,9%.
1- разность показаний из-за погрешностей в разные стороны, в т.ч. и ТТ
2- разная чувствительность к малым токам- у колесного=0,5% от ном. тока для 20 ампер это 0,1 ампера порог чувствительности, у электронного по паспорту 0,01 А, вот и могут СЭ всех блох считать.

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 04 дек 2015, 14:23
barmens
На СА (общий счетчик) всегда больше чем сумма однофазных.Общее арендуемое помещение 120кв/м ,кабель весь новый.

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 13:03
Константин Павлович
barmens, а если погасить все и проверить? а если магниты?

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 13:10
ПАВ
Магниты на СЭ вряд ли могу действовать, там только соленоид относительно чувствительный, и то- сильное и направленное поле должно быть, остальному до лампочки. Я как раз думал, что электронные, как более чувствительные к малым токами, в сумме дадут больше, а тут...
Самоход?

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 15:01
Константин Павлович
ПАВ писал(а):Источник цитаты Самоход?

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты а если погасить все и проверить?

я про это и имел...

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 21:06
barmens
Проверю самоход на другое уже не знаю что и думать.

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 21:13
mastervictor
barmens писал(а):Источник цитаты Проверю самоход на другое уже не знаю что и думать.

Приборы учета не имеют поверки?
У них нет входного контроля?
О чем мы здесь толкуем?

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 21:14
ПАВ
Хороший вопрос- Приборы учета не имеют поверки? ! Но если допустить, что есть, где тогда копать?

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 05 дек 2015, 21:22
mastervictor
Сначало разобраться,есть или нет!
А потом смотреть,какого класса точности входной счетчик и ТТ,и какого отходящий,и есть ли там ТТ!

Разница показаний вводного и отходящих электросчетчиков

Добавлено: 06 дек 2015, 20:27
Огогойко
Нужно применить контрольный счётчик, переключая его попеременно на разных потребителей. Для чистоты эксперимента ставить в ВРУ с общим счётчиком.