ПАВ писал(а):Источник цитаты Далеко у все СМ имеют этот "индукционный ток" да и при чем тут он?
??? Может, таки 0,01...0,03 А ?Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, УЗО 16А 0,01-0,03ma тип"АС"
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, УЗО 16А 0,01-0,03ma тип"АС" + (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) АВ 10А хар. "В" или "С".
Кактус писал(а):Источник цитаты A.Li, про 30ma я уже поправился (принципиально не правлю свои предыдущие посты, дабы сохранить цепь дискуссии). АВ 6А для Вас маловато, даже тупо 6*220=1,32 кВт, у Вас 1,5, конечно АВ не вырубится, но будет греться (тепловой расцепитель), дело ваше конечно, хотите обезопаситься, а сами ставите АВ который будет работать, так сказать, не в номинальном режиме.
A.Li писал(а):Источник цитаты округляя ампераж подключаемого оборудования в меньшую сторону
? Есть условные токи неотключения и отключения АВ это In*1,13 и In*1.45 для АВ 32А это будет 36 и 46,5А соответственно много это или мало?A.Li писал(а):Источник цитаты у всех АВ маленький запас по тепловому расцеплению
переведите пжл.ПАВ писал(а):Источник цитаты ....обороты КВ авто тут ни чем???