ПАВ писал(а):Источник цитаты Первый- почему сразу это не показать?
elalex писал(а):Источник цитаты Что это за щитки?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.В правом никакого разветвления по квартирам не видно, куда идут тонкие провода после толстых жил - непонятно.
Предполагаю, что тонкие провода идут на автоматы - по 2 автомата на фазу.
2.Как устроена коммутация в левом - непонятно.
3.Что, на 6 квартир идут линии на автоматах С25?
4.Картина вырисовывается неприглядная:
- нужно иметь свой персональный отвод фазы и ноля от стоякового кабеля, на автомате с защитной характеристикой D. Лучше, чтобы был избиратель лучшей фазы на трех автоматах
- 6кВт на квартиру - несерьезно
elalex писал(а):Источник цитаты 1.По идее, автомат С25 стоит до счётчика, так что он не ваша собственность. Но если хотите увеличить вероятность токовой селективности, нужно заменить его на D25.
2.Можно, конечно, измерить вашу селективность. Но очень вероятно, что её не будет вообще - при любом КЗ на любой линии вашей квартиры - будет отключаться вводной автомат.
3.Есть ещё один путь увеличения вероятности селективности - применить лучевую схему разводки с максимальным (десятки) количеством мелких линий.
4.Аналогично идее замены автоматов - нужно максимально избавиться от общих проводов с соседями. Скажем, если оборвется общий ноль в клеммнике справа - получите местный обрыв ноля.
Если перегрузите общий (с соседом) фазный провод - он сгорит, и оба останетесь без сети.
А перегрузить фазный провод несложно - 6мм² пропускают 8квт, на 2 квартиры по 6кВт.
5.Проблема собственного заземления ТТ остаётся.
6.Фаза разделяет автоматы - интересное выражение.
Вопросов нет ... провода N и PE (в стояке), соединены в щитовой дома, куда заведён питающий кабель ... Ваши манипуляции с прозвонкой, подтверждают это ... что Вам ещё не понятно?vovandom писал(а):Источник цитаты вот.Какие ещё вопросы?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нет - потому что смысл выражения непонятен. Фаза ничего не разделяет.
2.У проектантов и жильцов (их электриков) - разное понимание того, что такое косяк, а что не косяк.
Проектанты, по моему убеждению - сумасшедшие люди, от них нужно держаться подальше. Соответственно, у них и проекты сумасшедшие.
Вот по такому проекту и сделали ваш этажный щиток.
Ничего в нем управляющая компания переделывать не будет. Более того, Ваши обращения привлекут её внимание к Вам, с тяжелыми последствиями.
Если поймете свои проблемы и захотите от них избавиться - это придётся сделать самому, на свой страх и риск. Я менял заказчикам автоматы застройщика на свои.
3.Избавиться от общего N нужно в разумных масштабах - взять свой ноль из ореха, не трогая общий провод на клеммник. Не забывать - если оборвется общий ноль - Вас могут обвинить в причастности.
4.Ещё раз повторяю - в щите не земля, а нулевой защитный проводник.
5.Делая ремонт квартиры, не стоит упоминать трансформаторную будку.
6.Какой материал стен?
7.Приходится догадываться о происхождении и смысле Ваших цифр и проблем. Лучше бы они были выражены явно.
Вас волнует, что нулевой провод 6мм² на 6 квартир?
О распределении токов по фазам и нолю знаете?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВопросов нет ... провода N и PE (в стояке), соединены в щитовой дома, куда заведён питающий кабель ... Ваши манипуляции с прозвонкой, подтверждают это ... что Вам ещё не понятно?vovandom писал(а):Источник цитаты вот.Какие ещё вопросы?
elalex писал(а):Источник цитаты vovandom:
1.Про что слова:
"больше 6 мм на 6 квартир,по 1 Квт"?
2.Пора глянуть распредщиток квартиры - фото, схема?