TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я все равно не могу понять, зачем нужен РН2 .
За место РН2 может быть установлен контактор на фазу под управлением РН2. Просто это я давно рисовал в разговоре. Суть проблемы заключалось ведь тогда чтобы не получить поражение электрическим током в случаи если оборвется PEN где-то там.. Фишка в чем при TN-C, нет повторного заземлителя и снизить потенциал в зануленных корпусах при такой аварии нечему. Вот и возникла идея, а как бы в случаи такой аварии отключить защитные проводники от такой системы заземления TN-C не нарушив нормы. Но не все так просто оказалось.
РН2 требуется для страховки провала контактов на контакторе в случаи выгорания силового полюса на линии PEN в нутри контактора или их деформацию(вдруг замкнет на корпус, а РЕN нет так как РН1 это не видит). Так сказать проблем на внутринещитовых.Но в таких сутуациях нет повышенного напряжения. У нас получается потенциал только на одном проводнике L. А вот в случаи обрыва например где-то на магистрали то этот потенциал попадает по обоим проводам и от него как то надо избавиться. Тут и прийдет на помощь РН1 с двухполосным контактором.
ps/Тут есть над чем еще задуматься и поработать. Но как то на это небыло времени.