Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 05 июл 2019, 18:17
I_Ran_Past
Добрый вечер!
Посоветуйте силовой кабель 4-5 жил в землю до 750 А на жилу

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 08 июл 2019, 11:55
ТОЭ
I_Ran_Past писал(а):Добрый вечер!
Посоветуйте силовой кабель 4-5 жил в землю до 750 А на жилу

Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 09 июл 2019, 19:15
I_Ran_Past
ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.


Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 09 июл 2019, 23:09
Darth Abbadonyz
I_Ran_Past писал(а):Источник цитаты
ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.


Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался

В параллель потому, что на таких сечениях, даже на частоте 50Гц становится заметен скин-эффект:
ток течет в основном в приповерхностом слое - все что глубже, только наращивает массу и стоимость кабеля при близком к нулю
увеличению пропускной способности. Например медная шина 40*4 держит ток 625А, без учета рода тока.
40*5 - это уже 705А постоянки, но только 700 переменки - разница небольшая, но уже учитывается в таблицах ПУЭ.
А для шины 120*10 (медь разумеется) постоянный ток 2950А, а переменный только 2650 - разница более 10%.
И это при том, что ток входит в формулу вычисления мощности (в т.ч. и мощности потерь) в квадрате,
а сопротивление всего лишь линейно. Т.е. сопротивление медной шины 120*10 за счет шкурного эффекта
на частоте 50Гц более чем на 20% выше чем для постоянного тока. Причем 20% - это я нагрубил,
точное значение еще больше - просто после трудового дня лень арифметикой заниматься.

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 10 июл 2019, 07:14
ПАВ
Для меди толщина скин-слоя равна 9,4 мм на частоте 50 Гц, однако.

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 10 июл 2019, 08:38
ТОЭ
I_Ran_Past писал(а):
ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.


Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался

Это мой выбор как проектировщика. Толстый кабель тяжело прокладывать, гнуть, подключать и теряем в удельной проводимости.

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 10 июл 2019, 09:27
elalex
Да, помучитесь с равномерностью нагрузки параллельных ветвей.

Посоветуйте силовой кабель

Добавлено: 14 июл 2019, 19:25
I_Ran_Past
ТОЭ писал(а):Это мой выбор как проектировщика. Толстый кабель тяжело прокладывать, гнуть, подключать и теряем в удельной проводимости.


Спасибо за развёрнутый ответ
Выбрал я кабель, два кабеля ВБбШв 4Х150 мм2