Посоветуйте силовой кабель

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
I_Ran_Past
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 17:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение I_Ran_Past » 05 июл 2019, 18:17

Добрый вечер!
Посоветуйте силовой кабель 4-5 жил в землю до 750 А на жилу
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение ТОЭ » 08 июл 2019, 11:55

I_Ran_Past писал(а):Добрый вечер!
Посоветуйте силовой кабель 4-5 жил в землю до 750 А на жилу

Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.
I_Ran_Past
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 17:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение I_Ran_Past » 09 июл 2019, 19:15

ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.


Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение Darth Abbadonyz » 09 июл 2019, 23:09

I_Ran_Past писал(а):Источник цитаты
ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.


Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался

В параллель потому, что на таких сечениях, даже на частоте 50Гц становится заметен скин-эффект:
ток течет в основном в приповерхностом слое - все что глубже, только наращивает массу и стоимость кабеля при близком к нулю
увеличению пропускной способности. Например медная шина 40*4 держит ток 625А, без учета рода тока.
40*5 - это уже 705А постоянки, но только 700 переменки - разница небольшая, но уже учитывается в таблицах ПУЭ.
А для шины 120*10 (медь разумеется) постоянный ток 2950А, а переменный только 2650 - разница более 10%.
И это при том, что ток входит в формулу вычисления мощности (в т.ч. и мощности потерь) в квадрате,
а сопротивление всего лишь линейно. Т.е. сопротивление медной шины 120*10 за счет шкурного эффекта
на частоте 50Гц более чем на 20% выше чем для постоянного тока. Причем 20% - это я нагрубил,
точное значение еще больше - просто после трудового дня лень арифметикой заниматься.
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение ПАВ » 10 июл 2019, 07:14

Для меди толщина скин-слоя равна 9,4 мм на частоте 50 Гц, однако.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение ТОЭ » 10 июл 2019, 08:38

I_Ran_Past писал(а):
ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.


Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался

Это мой выбор как проектировщика. Толстый кабель тяжело прокладывать, гнуть, подключать и теряем в удельной проводимости.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение elalex » 10 июл 2019, 09:27

Да, помучитесь с равномерностью нагрузки параллельных ветвей.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
I_Ran_Past
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 17:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Посоветуйте силовой кабель

Сообщение I_Ran_Past » 14 июл 2019, 19:25

ТОЭ писал(а):Это мой выбор как проектировщика. Толстый кабель тяжело прокладывать, гнуть, подключать и теряем в удельной проводимости.


Спасибо за развёрнутый ответ
Выбрал я кабель, два кабеля ВБбШв 4Х150 мм2

Вернуться в «Провода и кабели»