ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 17:47
I_Ran_Past
Доброго времени суток!
Я правильно понимаю запись в таблице ПУЭ 1.3.31 «при количестве полос
на полюс или фазу», что шина 50Х5 мм длительно допускает ток в 860 А?
И что означают колонки в разделе таблицы «медные шины» 1, 2 и 3, количество самих шин на одну фазу?

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 18:07
elalex
Для Вас ПУЭ - источник истины? С какой стати?

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 18:10
ПАВ
Предложите лучший НТД.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 18:14
I_Ran_Past
elalex писал(а):Источник цитаты Для Вас ПУЭ - источник истины? С какой стати?


Можно по существу?

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 19:25
ПАВ
Нельзя, тут личное. Не тратьте время.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 19:58
elalex
I_Ran_Past:
По существу: ПУЭ - туалетная бумага, для туалетных электриков. С какой стати ей верить?

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 20:11
I_Ran_Past
elalex писал(а):По существу: ПУЭ - туалетная бумага, для туалетных электриков. С какой стати ей верить?


Спасибо, я сам посчитаю, какое сечение мне нужно на шины

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 05 июл 2019, 23:00
Darth Abbadonyz
elalex писал(а):Источник цитаты I_Ran_Past:
По существу: ПУЭ - туалетная бумага, для туалетных электриков. С какой стати ей верить?

Elalex. Я не понимаю чего Вы добиваетесь? - Вам скучно, поспорить не с кем?
Человек задал нормальный вопрос - в ПУЭ на него есть ответ.
Зачем Вы человека смущаете и плохому учите?
Или будем говорить предметно? - Хорошо:
ПУЭ -туалетная бумага - какие Ваши доказательства?
Ибо я не верю НИКАКИМ высказываниям - я верю ТОЛЬКО доказательствам.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 06 июл 2019, 04:24
elalex
В ГОСТах есть ссылки на какие-то загадочные допустимые токовые нагрузки на шины по ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523, но поиск не даёт этих документов.
Продаются шины по ГОСТ 434-89.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 06 июл 2019, 23:00
Darth Abbadonyz
elalex писал(а):Источник цитаты В ГОСТах есть ссылки на какие-то загадочные допустимые токовые нагрузки на шины по ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523, но поиск не даёт этих документов.
Продаются шины по ГОСТ 434-89.

Что Вы имели ввиду? ГОСТ Р 50571.2 - это стандарт на условия эксплуатации.
ГОСТ 434-89 - это стандарт на изделие - проволока медная прямоугольного сечения, шина медная прямоугольного сечения.
Это два совершенно разных госта, отвечающих на РАЗНЫЕ вопросы, которые никак промеж собой не контачат.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 08 июл 2019, 10:33
ТОЭ
I_Ran_Past писал(а):Доброго времени суток!
Я правильно понимаю запись в таблице ПУЭ 1.3.31 «при количестве полос
на полюс или фазу», что шина 50Х5 мм длительно допускает ток в 860 А?
И что означают колонки в разделе таблицы «медные шины» 1, 2 и 3, количество самих шин на одну фазу?

Всё правильно понимаете, и допустимый ток и количество параллельных шин на фазу, от 1 до 4-х.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 08 июл 2019, 11:58
I_Ran_Past
ТОЭ писал(а):Всё правильно понимаете, и допустимый ток и количество параллельных шин на фазу, от 1 до 4-х.


Спасибо

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 18:37
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты По существу: ПУЭ - туалетная бумага, для туалетных электриков. С какой стати ей верить?

Я открою вам занавесу тайны. ПУЭ-это свод правил. Справочник для проектировщиков.С кратким изложением сведений в систематической форме, в расчёте на выборочное чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко навести по нему справку. А не лопатить кучу СНИП,ГОСТ.
И содержание в ПУЭ это краткие выдержки из тех самых ГОСТ и СНИП. Электрики,инженеры и прочие кто пользуется ПУЭ тоже должны понимать для чего это издание было создано. Чего вы так прицепились к нему? Чем вам вообще справочники не угодили? Что вы не ругаете справочники телефонов? Или прочие? В ПУЭ никогда не будет полных ответов как в любом из справочников. На то они и справочники. Ищите корневой документ откудого в справочнике выдержка по пункту. Будет вам счастье. Там будет полное описание всего.С ответами почему.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 19:29
elalex
Нормальные справочники никого ни к чему не обязывают, в них нет слов "должно", "следует", "необходимо", "рекомендуется", "как правило".
Нарисовал свои таблицы и схемы заземлений - и проваливай куда подальше, а не рассказывай, кто что должен или не должен.
Кто захочет - воспользуется. Кто не захочет - не воспользуется. А то нашелся Закон, даже Библия для электриков!

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 19:35
ПАВ
А какая же польза от этих нормальных справочников, в общих фразах- ну, как хотите, примерно так, и проч. ? Да и не справочник уже этот набор страниц с типографскими знаками.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 19:41
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные справочники никого ни к чему не обязывают, в них нет слов "должно", "следует", "рекомендуется", " как правило".

Ничего если в справочнике выдержки из Нормативных документов которые "обязывают"? Он состоит из них. Он был создан для этих целей чтобы вобрать выдержки которые "обязывают". Которые ну ни как нельзя упускать чтобы не наделать не поправимых ошибок при проектировании.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 19:45
elalex
1.Обыкновенная польза от справочников. Кто что-то хочет узнать - тот ищет в справочниках. Про даташиты знаете?
2.Если книжка вмешивается в юридические споры на чьей-то стороне, то это уже не справочник.
Скажем, это Минэнерго считает свое ПУЭ обязательным документом, а Минюст, МинЧС, Ростехнадзор так не считают. ПУЭ - справочник мнений Минэнерго.

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 19:55
ПАВ
Вот вы и пошлете свой энергосбыт к даташитам, потом поделитесь впечатлениями. Удачный пример, ага, нашли четкий и жесткий нормативный документ. Пример приведете?

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 19:59
elalex
1.ПУЭ еще не настолько допекли людей, чтобы против них в Украине были судебные процессы. Во всяком случае, я не слышал. Я не слишком влезаю в эти дела.
В России были тысячи судебных процессов, около 10000 проиграны. Россияне ввели в КоАП ст.9.11 про ответственность за нарушение недействующих ПУЭ.
2.Какой ещё пример?

ПУЭ, таблица 1.3.31 «Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения»

Добавлено: 09 июл 2019, 20:27
ПАВ
...Даташит — это транслитерированное data sheets, справочные листы с информацией. Представляет собой официальный документ производителя электронных компонентов...(с)
В нем указаны не только параметры того же транзистора или ИМС с допустимым разбросом, диапазоном рабочих температур и проч., но и конструктивные данные- габариты, шаг и способ расположения выводов и т.п, но тут уже данные не имеют разбросов, как, например h21e, а точные, например- шаг 2,54 мм, а не 2,5 или 2,6 мм иначе это изделие и нафик никому не нужно и никто его не применит.
А вообще, в случае finis letalis при нарушении вами ПУЭ сидеть вам. Одно будет утешение- не в Тагиле каком или Каганде, а не севернее Черниговской области.