Страница 5 из 25

Система заземления ТТ

Добавлено: 08 янв 2016, 15:36
elalex
Леопольд, Вы читали мою тему про измерение заземления вольтметром и чайником? Раздел "Электролаборатория"- "Измерения и испытания до 1000В" - "Альтернативная лаборатория". Если у Вас есть вольтметр и чайник, сделаете измерение сами за 10 минут.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 10:35
Леопольд
Мне все таки больше нравится лампа и амперметр - она более очевидна. Кроме того просадка напряжения с чайником может быть мала.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 12:27
ПАВ
Ну да, лампа таки мощнее чайника, с ней больше, ага.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 15:04
Леопольд
Здесь лампа для наглядности - можете воткнуть вместо нее чайник, можете и то и другое и утюг , далее по списку. Если не знаете как включить - предлагаю параллельно..., амперметр последовательно с ними.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 21:36
Леопольд
Существует ли индикатор прохождения большого тока через зу? Ну например после грозы подойти к зу, а там например покрасневшее кольцо вокруг провода заземления? Может спроектируем и отправим заявку на патент?

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 21:47
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты Существует ли индикатор прохождения большого тока через зу? Ну например после грозы подойти к зу, а там например покрасневшее кольцо вокруг провода заземления? Может спроектируем и отправим заявку на патент?

Что то страшное!Я пас!

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 21:54
ПАВ
Ну почему, Мастервиктор, давно существуют индикаторные краски, изменяющие цвет при определенной температуре, и достаточно точные- +/- пара градусов, но кому интересен вчера ушедший поезд? Или борщ с прошлой недели?

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 21:58
Леопольд
Ну, например, страховой компании. Или особо впечатлительным людям ( типа меня) - посмотрел и подумал - не зря возился с этим долбаным заземлением...

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 22:15
Леопольд
Подскажите плиз! У меня подведено электричество с трубостойки сип кабеле 3ф 4 провода. Все оформлено.
Теперь, как я понимаю, у меня есть след варианты
1 сделать tn-c (автомат и розетка в простейшем случае)
2. Зануление ( разделить нулевой провод перед автоматом)
3. Tn-c-s (ко второму пункту добавить заземление в точке разделения)
4. ТТ - сделать электрически независимое заземление с неск узо
5. Протащить заземляющий провод от от заземления нулевого провода от ближайшего столба ( например под землей tn-c-s ???).

Правильно ли я описал или есть еще варианты? ( сам склоняюсь к п.4 хотя столбы нормальные, провода сип, заземлен нулевой провод на каждом втором столбе).

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 22:46
Кактус
Леопольд, Если у Вас есть возможность сделать ТТ (пункт 4), то это лучший вариант.
1. У Вас и так TN-C (до ввода в дом)
3. Разделение в щитке на столбе сделает из него TN-C-S (по утверждению многих).
5. - бред и делать этого не стоит.
Вообще то системы заземления делятся на 3 группы TN, TT и IT (TN имеет разделение), так что решение за Вами.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 22:55
Леопольд
3. У меня щиток на трубостойке и все опломбировано.
5. Почему бред - сопротивление РЕ проводника будет минимально и ближе к глухому заземлению нейтрали (те ближе к tn-s)

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 23:17
Кактус
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня щиток на трубостойке и все опломбировано

И что? вам запрещено сделать свою независимую систему заземления?
5. Сопротивление будет зависеть от вашей установки, а не от ТП и последующих заземлений "столбов"
А если что произойдет с заземлением на столбе до/после Вас? Вы об этом не узнаете.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 23:32
Леопольд
Кактус писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня щиток на трубостойке и все опломбировано

И что? вам запрещено сделать свою независимую систему заземления?


Я просто хочу сказать, что в щитке на столбе я сделать разделение не смогу (или будет очень геморройно). Тогда уж на входе в дом.
Независимая система заземления превратит в п.4, те ТТ.

Система заземления ТТ

Добавлено: 09 янв 2016, 23:50
Кактус
Леопольд, Сможете- Щит на столбе это ваше ВРУ в котором по ПУЭ 7 это так и делается. На мой взгляд если есть возможность сделать ЗУ "независимое", то это будет лучшим вариантом, чем зависимость. По поводу ЗУ Вам уже написали - есть возможность делайте разделение грозозащиты от ЗУ дома.

Система заземления ТТ

Добавлено: 10 янв 2016, 00:21
Леопольд
Ок

Система заземления ТТ

Добавлено: 10 янв 2016, 02:48
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты лампочкой и амперметром на столе уже измерил

В высокой электротехнике есть понятие - нелинейное сопротивление (зависящее от чего-то, например напряжения или тока). Так лампочка - нелинейное, непостоянное сопротивление, с ее помощью ничего померять нельзя. Она годится только для индикации.

Система заземления ТТ

Добавлено: 10 янв 2016, 02:51
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Мне все таки больше нравится лампа и амперметр - она более очевидна.

Если хотите стать более лучшим электриком, уходите от школьной наглядности лампочками и переходите к профессиональной - цифрами.

Система заземления ТТ

Добавлено: 10 янв 2016, 02:55
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если не знаете как включить

Будьте осторожны в выражениях - на форуме есть мастера, которые плохо переносят подозрения в некомпетентности - могут и послать куда подальше. ПАВ - лучший среди нас специалист по электронике.
Почитайте мою тему "Альтернативные правила форума - пособие для новичков" в разделе "Отзывы и предложения по форуму".

Система заземления ТТ

Добавлено: 10 янв 2016, 02:58
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Существует ли индикатор прохождения большого тока через зу?

Есть счетчики молний через ЗУ, их стандартно ставят всем желающим.

Система заземления ТТ

Добавлено: 10 янв 2016, 03:00
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты отправим заявку на патент

Давайте сначала сделаем надежное и безопасное электроснабжение квартиры или частного дома.