Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение tupos » 10 дек 2017, 15:43

Ок. Нагрузка однофазная, схема IT
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Реклама
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3225
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 738
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение Константин » 10 дек 2017, 16:02

Если нагрузка однофазная и система IT то ток тогда постоянный.
В противном случаи будет ТТ . Причем ток потребителя не будет превышать 100А.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 293
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение tupos » 10 дек 2017, 16:55

400А нагрузка, жилой дом По какой схеме?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3225
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 738
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение Константин » 10 дек 2017, 17:19

tupos писал(а):Источник цитаты 400А нагрузка, жилой дом По какой схеме?

TN.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 440
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 195
Контактная информация:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение кви-45 » 10 дек 2017, 18:05

ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Сегодня, 13:16

Да я рази супротив? просто знаю и давно- есть консилиум и есть конвульсиум... Вон, ТС тему запустил, а сам сидит на бугорке и любуется людьми, доказывающими одно и то же, только с со своей коло..., ой- опоры.


Может и не супротив, но явно тема для вас скучная, потому что не понятная. А мне было интересно следить за обсуждением темы а то, что ТС ее запустил и в дальнейшем не особо пускал пузыри - это даже хорошо.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3225
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 738
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение Константин » 10 дек 2017, 18:51

кви-45 писал(а):Источник цитаты что ТС ее запустил и в дальнейшем не особо пускал пузыри - это даже хорошо.

Это да. Поговорить и обсудить что то мало когда нормально удается.
Подводя черту.
В нормативах много пунктов к разным системам. Из доминирующего числа определенного типа иногда коллеги забывают существования других. Которые применяются как и все остальные к определенному типу объектов. Как промышленного сектора так и частного жилого фонда.
Я много видел на форумах и ютубе умельцев (наш тому не исключение.Автору темы привет) которые употребляют и делают только один тип системы заземления считающих по их мнению самым надежным и безопасным. Мол другие не существуют вовсе. Или являются почти смерти подобного. Хотя это вовсе не так. И многие системы которые применимы только для производства или "особых учреждений" пытаются натянуть для жилого фонда. Это касается особенно систем IT. Применение которых в частном жилом секторе невозможно. Ибо бытовые электроприемники не рассчитаны на мешфазное питание или его преобразование по фазно. И для обеспечение электробезопасности требует жестких мер по отношению к ЗУ. не более 4 Ом. Причем отдельного для каждой электроустановки.
Система ТТ тому не особое исключение. Так как для её нормативного существования требует кучу аппаратов виде УЗО и АВДТ. Считай весь РЩ состоит из таких аппаратов защит причем не в одну ступень. И если пытаться с экономить и как то урезать их количество заменяя на АВ. То чтобы обеспечить нормальную работу АВ при замыкании на землю требуется практически такая же норма тока растекания ЗУ, что для систем с изолированной нейтралью(IT). Для того чтобы автоматический выключатель мог своевременно срабатывать в любое время года при замыкании на землю. В таких системах у которых нейтраль трансформатора не как не связанна с ЗУ потребителя соответственно и с корпусами электроприборов.
Системы TN более применимы для частного сектора или жилого фонда. Но опять не везде. При однофазном питании для частного сектора(дом на земле) желательно применять ТТ. Так как условия соблаговолят применять именно её. По всем требованиям нормативов.

Соглашусь с автором темы только в одном, что минимальная глубина вертикального заземлителя для разной местности своя. Это факт.
Но несмотря на то что длинна этого электрода разная у всех она должна обеспечить нормальную работу ЗУ в любое время года. И должна сформировывать условия для отключения аппарата защиты любого типа. Для того чтобы это происходило в НПД уже заранее прописаны требования к сопротивлению заземлителя.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6225
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 502
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Сообщение elalex » 10 дек 2017, 19:37

1.Странно, что мастер крутить гайки так много говорит своих слов, и не подтверждает их нормативными документами. Скажем, ПУЭ считает нормальным сопротивление заземления ТТ потребителя 1666 Ом, а Константин упрямо торочит про какие-то 4 Ома.
2.Для этого истерика 1-2 УЗО на каждую фазу установки - это куча, и требуется многоступенчатая дифзащита.
3.Он ещё выдумывает, что от замыкания фазы на землю должны срабатывать автоматы. И что частные потребители должны смотреть на какие-то нормативы.
4.А уж сделать IT - это я вообще не знаю, как. Это нужно быть владельцем ТП, ставить реле непрерывного контроля изоляции, доказывать необходимость и возможность IT, делать проект,...
5.В первое сообщение темы добавил картинку и карту промерзания грунта.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир

Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Rustok » 11 дек 2017, 12:49

elalex, вы точно читали всё, что было написано?
elalex писал(а):Источник цитаты а Константин упрямо торочит про какие-то 4 Ома.

Он пишет про IT.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Для этого истерика 1-2 УЗО на каждую фазу установки - это куча, и требуется многоступенчатая дифзащита.

Истерик тут только вы
elalex писал(а):Источник цитаты А уж сделать IT - это я вообще не знаю, как. Это нужно быть владельцем ТП, ставить реле непрерывного контроля изоляции, доказывать необходимость и возможность IT, делать проект,...

Одиночные свободные электрики и не должны его делать. Из вами любимой википедии "Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и сооружений специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования надёжно­сти и безопасности".
elalex писал(а):Источник цитаты 5.В первое сообщение темы добавил картинку и карту промерзания грунта.

Картинки не видно

UPD:картинка находится в сообщении http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=40249#p40249 Видимо объединили темы, поэтому первое сообщение уехало на другую страницу
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3225
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 738
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Константин » 12 дек 2017, 15:28

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Странно, что мастер крутить гайки так много говорит своих слов, и не подтверждает их нормативными документами. Скажем, ПУЭ считает нормальным сопротивление заземления ТТ потребителя 1666 Ом, а Константин упрямо торочит про какие-то 4 Ома.
2.Для этого истерика 1-2 УЗО на каждую фазу установки - это куча, и требуется многоступенчатая дифзащита.
3.Он ещё выдумывает, что от замыкания фазы на землю должны срабатывать автоматы. И что частные потребители должны смотреть на какие-то нормативы.
4.А уж сделать IT - это я вообще не знаю, как. Это нужно быть владельцем ТП, ставить реле непрерывного контроля изоляции, доказывать необходимость и возможность IT, делать проект,...
5.В первое сообщение темы добавил картинку и карту промерзания грунта.

Судя из всего вами сказанного вы либо читаете между строк.Либо ничерта не поняли о чем шла речь.
Не зная вас подумал бы ненормальный какой то. Но прекрасно помня ваши заё...ы вижу, что все в порядке вещей для вас лично.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6225
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 502
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 22 дек 2017, 12:37

.
Последний раз редактировалось elalex 22 дек 2017, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик