Страница 18 из 25

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 09 дек 2017, 19:07
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Где написано, что оно обязательно должно быть соединено с нейтралью трансформатора?

Костяя-аа...
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

система — система TN, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
Источник: https://www.elec.ru/library/direction/p ... 1-7-2.html

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 09 дек 2017, 19:32
elalex
кви-45, тема правильного понимания ПУЭ и друг друга не сильно мне интересна. Гораздо интереснее, что владельцам частного жилья ПУЭ - не указ, и сопротивления заземления ТТ в 1500 Ом вполне достаточно.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 09 дек 2017, 19:34
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты Костяя-аа...

tupos, -ss..
А тут нету определения, что Заземление потребителя(вертикальный заземлитель) обязан быть соединен с нетралью трансформатора источника питания.
Тут описывается тип системы (tn). Но у нас вообще потребители могут подключены и от других например IT. Практически в 70% институтов подключены от таких систем. И многие промышленные предприятия.
Так, что четкого определения, что каждый заземлитель у потребите должен присоединятся к нейтрали трансформатора источника питания нет.
И приведенный пункт определения защитного заземления ТП, а не ЗУ потребителя. А если точнее говорю о повторном заземлители.PS.Потребителя.
А там определения уже по выбранному типу системы. IT,ТТ к обязательному присоединению к нейтрали уже не относится.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 09 дек 2017, 19:37
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты сопротивления заземления ТТ в 1500 Ом вполне достаточно.

Исключительно для работы УЗО. Не более.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 09 дек 2017, 20:24
кви-45
elalex писал(а):Источник цитаты
3.Уже писал, что заземление в сетях TN-C(-S) - ничто по сравнению с занулением, сбоку припёка


Это не ваш вопрос, вы плохо в этом разбираетесь. Если бы разбирались , то знали , что ПУЭ 6-го изд. отличается от ПУЭ 7-го тем , что в раздел защитных мер по электробезопасности к автоматическому отключению добавили требования защиты по обеспечению значений безопасного напряжения прикосновения, для чего в схемы электроснабжения добавили защитный проводник РЕ, через который стали заземляться корпуса электрооборудования. Это обеспечивает дополнительную защиту при несрабатывании автоматического отключения при К.З. на корпус, в этом случае , если человек прикоснется к корпусу, ток в основном будет стекать по РЕ проводнику, а напряжение прикосновение под которое попадет человек будет безопасным, конечно, если все правильно определено сопротивление заземления и выполнена системы уравнивания и выравнивание потенциалов

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 04:08
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты А тут нету определения, что Заземление потребителя(вертикальный заземлитель) обязан быть соединен с нетралью трансформатора источника питания.
Тут описывается тип системы (tn).

Все написано, нужно только прочитать:
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.


ПУЭ 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.


ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 06:59
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.

Носит только рекомендательных характер.Значит не обязательно.
tupos писал(а):Источник цитаты Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ 1.7.57
tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ 7.1.13

Это для систем TN. Вопросов нет.Если выбраны они.
Но системы IT,TT никуда не исчезали. И требования к ним другие.
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.

1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:
защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;
автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с табл. 1.7.10.
Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.

1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
I - изолированная нейтраль.
Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 09:36
ПАВ
...а все начиналось с глубины заземлителя при ТТ...Господа, вы не увлеклись/отвлеклись, случайно?

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 09:43
elalex
Чистота темы - идиотская идея.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 09:50
ПАВ
А тот, кто ее подкинул кто?

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 10:16
elalex
Админ.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 11:09
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты ...а все начиналось с глубины заземлителя при ТТ...Господа, вы не увлеклись/отвлеклись, случайно?

Я вроде нет. Все про тоже заземление подобных систем.Не связанных с нейтралью трансформатора.
Вроде нигде не отвлёкся. Как бы не пытались меня туда склонить :biggrin: :biggrin:

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 12:08
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Это для систем TN. Вопросов нет.Если выбраны они.

Ок, выполните систему ТТ, потребляемый ток 400 А.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 12:42
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты выполните систему ТТ, потребляемый ток 400 А.

Буду делать IT. Явно не ТТ.
Такие токи только на производстве. А там требования к бесперебойной работе электрооборудования.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 12:46
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » Сегодня, 09:36

...а все начиналось с глубины заземлителя при ТТ...Господа, вы не увлеклись/отвлеклись, случайно?


ПАВ, идет обсуждение конкретных интересных вопросов, обсуждение конструктивное. Это надо поддерживать, а не сворачивать, даже пускай, если это немного не в тему.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 13:16
ПАВ
Да я рази супротив? просто знаю и давно- есть консилиум и есть конвульсиум... Вон, ТС тему запустил, а сам сидит на бугорке и любуется людьми, доказывающими одно и то же, только с со своей коло..., ой- опоры.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 13:20
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Буду делать IT. Явно не ТТ.
Такие токи только на производстве. А там требования к бесперебойной работе электрооборудования.

Костя, ПУЭ требует TN-C-S или TN-S.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 13:34
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты Костя, ПУЭ требует TN-C-S или TN-S.

Оно не запрещает использовать IT.
Притом, что применения TN систем на предприятиях с высокой взрывоопасностью практически невозможно.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 15:05
tupos
tupos писал(а):Источник цитаты Ок, выполните систему ТТ, потребляемый ток 400 А.

Глубина забивки заземлителя ТТ

Добавлено: 10 дек 2017, 15:11
Константин
Константин писал(а):Источник цитаты Буду делать IT. Явно не ТТ.